临时用电安全管理规定

1目的 为规范公司内的各种临时用电作业, 防止因临时用电导致火灾爆炸和触电事故发生,保证员工和财产安全,保证安全生产,制定本规定。

2范围 本规定适用于公司所有从事临时用电作业的单位。 3职责

3.1 供电主管部门职责负责审核用电内容、 地点、用电设备等是否符合用电管理规定及有关安全规定、满足现场要求。

3.2 用电负责人职责负责提供有关用电的证明材料, 制定用电相关安全措施, 对现场用电安全负责。3.3 现场供电负责人 ( 现场电工班长 ) 职责审核用电内容,制定供电安全措施, 安排人员接线,并负责检查。

3.4 接线人职责确认用电安全措施与用电票要求一致后, 按照用电票规定进行接线,安全措施未落实或用电内容与现场不符时应拒绝接线。 定期检查用电情况,遇有违反本规定的情况时应及时向有关人员汇报并停止供电。

3.5 拆线人职责根据现场供电负责人的安排, 检查现场用电情况后实施拆线, 拆线后检查确认无误方可离开现场。 内容与要求4.

4.1 生产、检修施工等需要临时接引、装设的临时用电统称临时用电,临时用电作业前必须办理《临时用电作业票》 附见( 件)。严禁无票作业。 4.2 临时用电票办理程序用电负责人到供电单位主管部门申请用电,并在供电主4.2.1

“用电负管部门指导下制定并落实相关安全措施,填写相关内容并在 责人”栏签字后交供电主管部门审查。 供电主管部门审查后在“供电主管部门”栏签字。4.2.2

现场供电负责人接用电票并核查后,制定相应安全措施, 4.2.3 安排人员接线,并在“现场供电负责人”栏签字。接线人核实用电内容、落实安全措施后按规定进行接线 4.2.4

并通知用电单位开始用电。用电结束后,用电负责人必须及时通知现场供电负责人4.2.5

拆线人到现场检查安排拆除临时用电线路,使用单位不得私自拆除。 拆线,并确认无隐患后,在“拆线人”栏签字。临时用电作业票保存期 4.2.6 供电单位留存临时用电作业票, 为一年。 用电单位、供电单位和作业点单位应对临时用电定期、4.2.7 不定期检查,确保用电安全。在易燃易爆区域内的临时用电必须在办理相应级别的动火4.3

用电作业 作业票后,方可凭有效的动火作业票办理临时用电票。. 票时限与相应火票时限一致。

4.4 首次使用电容量超过 24×2OOkWh/天的设备,必须提交该设备的有关报告、产品合格证和试验材料, 经供电单位认可并报电气管

理部门批准后方可办理临时用电作业票进行作业。

4.5 临时用电的安装及其设施的检修人员必须持国家统一颁发的电工操作证,严禁擅自接用临时电源。

4.6 低压临时用电应使用耐压等级不低于 500V的绝缘电缆,绝缘应良好无损。

4.7 供电单位要安排专门人员负责落实临时供电设施的维护管理,定期进行巡回检查,确保供、用电设施完好。临时电源暂停使用时,应在接入点切断电源。

4.8 临时电缆必须埋设时,应采取套管埋设且设有走向标记和安全标志;在有可能受到机械伤害的地段应进一步采取保护措施。

4.9 临时线路架空时,其高度在装置区内不得低于 2.5m,保存期限为一年。穿越普通道路不得低于 4.5m,穿越主要干道不得低于 6m,架空临时线路必须用绝缘支撑 ( 如木杆等 ) ,禁止在树上或脚手架上架设临时供电线路,架设临时供电线路必须避开有易燃易爆和腐蚀性物质的场所。

4.10 各类移动电源及外部自备电源不得接入电网。

4.11 现场临时供电盘、箱应加锁保护,钥匙由现场供电负责人保管;设在室外的临时供电盘、箱及开关、插座要有防雨防潮措施, 安装高度应不低于 1.3m。

4.12 临时供电设施的对地电压在 110V 以上时,必须作接地 或接零保护,零线必须重复接地。得其 电压不4.13 用于临时照明的行

灯应带有金属保护罩,超过 36V;在特别潮湿的场所或金属容器设备 ( 如塔、罐、釜等 )

内,其电压不得超过 12V;在易燃易爆场所使用的行灯必须为防爆型。

4.14 临时供电设施或现场用电设施必须安装漏电保护器;移动式、手持式电动工具应加装单独的电源开关和漏电保护器, 严禁用一个开关接两台或多台电动设备。

4.15 必须严格按操作规程使用移动式电气设备和手持电动工具。使用过程中需要移动电气器具或停止工作、 人员离去或突然 必须断开电源开关或拨掉电源插头。停电时, 临时用电管理程序5的办理程序⑴用电单位按作业性质到供《临时用电作业票》5.1

填写《临时用电作业票》的相关现关 电单位主管部门审请用电,内容并在“用电负责人”栏签字后交供电主管部门审查。若在生产车间申请办理《临时用电作业票》前,需先向接引点所在生产车间申请办理用火作业后, 再向用电接引部门申请临时用电。⑵用电接引部门接到申请后, 根据临时用电接引地点、 接引方式及周围情况,对临时用电作业进行风险评价,提出风险削减措施,确定接引负责人,用电单位根据管 在临时用电作业票“现场供电负责人”栏签字。⑶. 理部门的要求和存在的风险,负责临时用电过程、使用工器具的管理, 要进行生产环境临时用电作业过程风险评价,提出相应风险削减措施,保证临时用电作业安全。⑷ 临时用电单位持《临时用电作业票》到电气主管部门审批,生产管理部门负责人确认作业有效期、接引地点、

送电时间,双方确认无误后签字,《临时用电作业票》生效。⑸ 临时用电结束后,应及时拆除临时用电设施,由接引单位作业负责人检查确认后在《临时用电作业票》上签字封票保存,保存期为一年。⑹《临时用电作业票》一式三联,第一联现场供电负责人持有,第二联作业负责人持有,第三联供电单位存留。 6临时用电安全技术措施

6.1 临时用电线路应采用绝缘良好并满足负荷要求的橡胶软导线,主干动力电缆可采用铠装电缆。

6.2 电缆(线)过路必须加套管保护,空中架线高度应满足要求。 6.3 电气施工机具应集中存放,电源开关设箱上锁,零散用电电源设铁合开关,电缆接头应做好防水、防短路、防触电措施,不准用一个开关同时启动两台及以上电气设备。

6.4 用电设备及其金属外壳安全电压除外的接地线和接零线必须分接,严禁接地和接零共用一根导线。

6.5 配电箱、开关及电焊机等电气设备的15米距离内,严禁存放易燃、易爆、腐蚀性等有害物品。

6.6 临时用电设备的自动开关和熔丝(片)应根据设备和线路确 定,不得随意加大或缩小,严禁用其它金属丝代替熔丝。.

6.7 在装置区、罐区或其它爆炸危险场所临时用电作业,应使用与场所相适应的防爆型电气设备 (导线),达不到此要求的应限制其使用。 6.8 爆炸危险场所内临时用电线路经过高温、振动、腐蚀、积水、易机械损伤等部位,不准有接头并采取相应的保护措施。

临时用电安全管理规范 