岩石抗压强度统计表 表2

地层 时代 风化 程度 岩性 地层 序号 指标 参加统计组数 强风化 粉砂质泥岩 31 ○最大值 最小值 平均值 参加统计组数 最大值 最小值 中风化 K 变异系数 标准值 参加统计组数 最大值 最小值 微风化 粉砂质泥岩 33 ○平均值 标准差 变异系数 标准值 二、塔吊基础设计

1、塔吊基础承台设计D800mm钻孔桩;桩端要求穿过砂层、强风化进入强风化岩≥2.5m。 2、桩基础承台为5m(长)×5m(宽)×1.4m(厚),桩承台混凝土为 C35砼,上下配筋为Ⅱ钢φ20mm@200mm双向双层钢筋,内肢Ⅱ钢φ16mm@200mm双向筋。

0.36 4.4 42 19.4 8.4 12.9 2.98 0.23 12.1 粉砂质泥岩 32 ○平均值 标准差 天然抗压强度 fr(Mpa) 3 2.9 0.65 1.5 28 8.7 2.8 5.0 1.81 其中9组微风化夹层样未参与数理统计 备注 第三节 塔吊基脚螺栓预埋

塔吊基脚螺栓预埋为16根φ36mm长=900mm,螺栓为原厂产品。安装预埋螺栓时用固定模具套入,模具上下螺母固定定型,采用水平仪校核准确,与承台钢筋焊接牢固。

施工方案

第四节 塔吊基础的防雷接地引接

塔吊基础的防雷接地引接;承台的对角2条桩中留出约500mm钢筋焊接头与承台钢筋连通焊接,并直接连出承台面约500mm的2处引头,作为连焊接于塔架至塔尾防雷针。接地电阻值小于4Ω。

基础制作后,等其强度达到80%并检查合格方可安装塔机。

第五节 塔吊基础与底板接头处理

塔吊承台与工程结构承台地板分界接头处理:

先做塔吊承台,在塔吊承台面预埋钢板止水片,塔吊承台与工程承台分界20mm,工程底板施工连接入于塔吊承台面处800 mm,并预留工程底板钢筋搭接头,工程底板预留二次钢板止水片,承台面标高比底板面标高低800mm,塔吊拆除后再浇筑本部位钢筋混凝土,做法同后浇带。做法详见大样图。

底板砼塔基承台与底板砼埋设钢板止水带钢筋预留搭接大于45倍D工程底板底标高底板砼塔吊基础承台塔吊基础垫层塔基承台与底板砼埋设钢板止水带抽水坑

第六节 塔吊立架处与地下室顶板主、次梁接头处理

对立架处顶板主、次梁、板断开处理方法如下:

1、梁板砼施工缝接头为梁长的1/3L位置处,在原设计的配筋中各加大一级配筋预留搭接,钢筋搭接应错开为1/2倍数。

2、施工缝搭接头钢筋加焊接;单面焊接为10倍D,双面焊接为5倍D。预留钢筋用钢刷进行清锈。

3、预留孔洞砼接头处理;先浇砼接头必须凿毛,清洗干净,二次浇筑的砼加渗5-10?A澎胀水泥。

第七节 地下室顶板预留孔洞围护

预留孔洞口处四周采用Φ48mm钢管搭设高1.5m,并用胶合板密封围蔽。防止杂物下落

施工方案

伤人。

QTZ5014塔吊桩基础的计算书

一. 参数信息

塔吊型号:QTZ5014,自重(包括压重)F1=765.00kN,最大起重荷载F2=60.00kN 塔吊倾覆力距M=1658.00kN.m,塔吊起重高度H=37.50m,塔身宽度B=1.6m 混凝土强度:C35,钢筋级别:Ⅱ级,承台长度Lc或宽度Bc=5.00m

桩直径或方桩边长 d=0.80m,桩间距a=3.00m,桩长约10m,要求进中风化2.5m; 承台厚度Hc=1.40m,基础埋深D=0.00m,承台箍筋间距S=200mm,保护层厚度:50mm 二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算

1. 塔吊自重(包括压重)F1=765.00kN 2. 塔吊最大起重荷载F2=60.00kN

作用于桩基承台顶面的竖向力 F=1.2×(F1+F2)=990.00kN 塔吊的倾覆力矩 M=1.4×1658.00=2321.20kN.m 三. 矩形承台弯矩的计算

计算简图:

图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。

1. 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条)

其中 n──单桩个数,n=4;

施工方案

F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=1.2×825.00=990.00kN; G──桩基承台的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D)=1050.00kN;

Mx,My──承台底面的弯矩设计值(kN.m); xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m); Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN)。 经计算得到单桩桩顶竖向力设计值: 最大压力:

N=(990.00+1050.00)/4+2321.20×(3.00×1.414/2)/[2×(3.00×1.414/2)2]=1057.19kN

没有抗拔力!

2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条)

其中 Mx1,My1──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m); xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);

Ni1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),Ni1=Ni-G/n。 经过计算得到弯矩设计值:

N=(990.00+1050.00)/4+2321.20×(3.00/2)/[4×(3.00/2)2]=896.87kN Mx1=My1=2×896.87×(1.50-0.80)=1255.61kN.m

四. 矩形承台截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。

施工方案

式中 1──系数,当混凝土强度不超过C50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,

1取为0.94,期间按线性内插法确定; fc──混凝土抗压强度设计值; h0──承台的计算高度。

fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300N/mm2。

经过计算得 s=1255.61×106/(1.00×16.70×5000.00×1350.002)=0.008 =1-(1-2×0.008)0.5=0.008 s=1-0.008/2=0.996

Asx= Asy=1255.61×106/(0.996×1350.00×300.00)=3113.18mm2。

五. 矩形承台截面抗剪切计算

依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。 根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性,

记为V=1057.19kN我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:

其中 0──建筑桩基重要性系数,取1.0; ──剪切系数,=0.20;

fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70N/mm2; b0──承台计算截面处的计算宽度,b0=5000mm; h0──承台计算截面处的计算高度,h0=1350mm; fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300.00N/mm2; S──箍筋的间距,S=200mm。

经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!

六.桩承载力验算

施工方案—QTZ63自升塔式起重机施工方案