直流屏试验报告
(厂)局 变 电 站 设备名称 生产厂家 出厂编号 检验类别 检验时间 试验人员 编 写 校 核 审 核 批 准
1
说明:检验之前应根据检验项目及现场配置编制具体的试验报告。 1 装置通电自检 序号 1 2软件版本和程序校验码核查 序号 1 版本号 校验码 程序形成时间 项目 装置通电后,装置运行灯亮,液晶显示清晰正常、文字清楚 检查结果 3时钟整定及对时功能检查 序号 1 2 3 备注 时钟时间能进行正常修改和设定 时钟整定好后,通过断、合装置电源的方法,检验在直流失电一段时间的情况下,走时仍准确 改变装置的秒时间,检查卫星对时功能(B码对时) 断、合装置电源至少有5min时间的间隔 项目 检查结果
4定值整定及其失电功能检查 序号 1 2 备注 项目 绝缘监察装置定值能进行正常修改和整定 定值整定好后,通过断、合装置电源的方法,检验在直流失电一段时间的情况下,整定值不发生变化 断、合装置电源至少有5min时间的间隔 检查结果
5 装置逆变电源检验
逆变电源的自启动性能校验(负载状态下) 序号 1 结论 项目 100%Ue拉合直流电源 检查结果 装置无异常信号( )
6 浮充及均充电压的调节范围检查
无降压硅链的充电电压及浮充电压检查表
序号 1 调压方式检查 要求 具有降压硅链的充电电压及浮充电压检查表 序号 调节 方式 母线 电压 I II III 档位 Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 调节范围 浮充电压 设定值(V) 实测值(V) 均充电压 设定值(V) 实测值(V) 检查结果 对于无降压硅链的,应分别进行浮充以及均充方式切换和电压调节 设定值与实测值误差小于±0.5% 2
合母 1 手动 控母 合母 2 自动 控母 结论 备注 220V 230V 240V 1)具有降压硅链的,应分别进行“手动和自动”功能检查; 2)手动方式下,合母设定242V,分别手动调节调压开关档位,记录控母电压值; 3)自动方式下,控母电压设定为整定值(如232V),合母电压在220~242V之间变化时,降压硅链自动调节,使控母电压保持在整定值。 7 表计测量功能检查 输入/输出幅值 检查项目 实际值 显示值 误差% 检查结果 要求 显示值与外部表计值的差值应不大于±5%
8 检验中发现问题及处理情况 序号 发现问题 1 2 ? 9 检验结论:
附一: 充电装置定值单
附二: 试验仪器仪表清单 序号 1 2 3 设备名称 型号 U(V)(充电装置屏) 直流输出量 I(A)(充电装置屏) U(V)(联络屏或直流分屏) I(A)(联络屏或直流分屏) 处理情况 出厂编号 生产厂家 精度 仪器检验 合格期
3