2024年二级建造师《机电实务》真题及解析
二建真题下载
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有一个正确或符合题意。选对每题得1分,没选或错选均不得分)。
1、下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C
2、下列变压器中,不属于按用途分类的是()。
A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B
3、地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。
A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D
4、下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置
C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C
5、下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B
6、建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。
A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件 【答案】C
7、下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。
A.消防应急照明灯具 B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 【参考答案】C
8、关于电梯整机验收要求的说法,错误的是()。 A.电梯的动力电路必须有过载保护装置 B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障 C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符 D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动 【答案】D
9、下列工程变更中,不属于重大设计变更的是()。
A.工艺方案变化B.增加单项工程C.扩大设计规模D.满足用户需求 【答案】D
10、下列因素中,会导致施工图纸提供不及时的因素是()。 A.拖欠工程进度款 B.规范标准的修订 C.现场的管控能力 D.新施工技术交底 【答案】B
11、工程质量事故发生后,施工现场有关人员可直接向主管部门报告,报告内容中不包括的是()。
A.事故发生的原因和事故性质 B.事故报告单位、联系人及联系方式
C.事故发生的简要经过,伤亡人数和初步估计的直接经济损失 D.事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称
【答案】A
12、储罐内防腐蚀涂装作业中,不存在的危险源是()。 A.窒息B.中毒C.触电D.溜滑 【答案】D
13、下列绿色施工技术中,属于节材与材料资源利用方面的是()。 A.BIM技术及工厂化预制 B.雨水回收和利用 C.使用太阳能淋湿照明灯 D.减少土方开挖和回填 【参考答案】A
14、在编制项目施工成本计划时,不采用的方法是()。 A.按项目工序成本编制成本计划的方法 B.按成本构成编制成本计划的方法 C.按工程实施阶段编制成本计划的方法 D.按项目结构编制成本计划的方法 【参考答案】A
15、关于30kw水泵单机试运转的说法,正确的是( A.连续试运转时间应为15min B.试运转的介质宜采用清水 C.滑动轴承温度不应大于80℃ D滚动轴承温度不应大于90℃ 【答案】B
16、关于A类计量器具的管理办法,正确的是( )。 A.送法定计量检定机构定期检验 B.由所属企业计量管理部门校正 C.经检查及验证合格后可以使用
)。
D.用检定合格仪表直接对比核准 【答案】A
17、建立与管理项目临时用电安全技术档案的是主管现场的()。 A.安全员 B.项目负责人 C.资料员 D.电气技术员 【答案】D
18、关于GC类压力管道安装前要求的说法,错误的是()。 A.施工方案需发包方批准 B.发电子邮件履行告知手续 C.应向省级质量技术监督部门告知 D.焊工应持有《特种设备作业人员证》 【答案】C
19、下列管道中,应划分为主要分项工程的是()。 A.空调管道B.氧气管道C.空气管道D.采暖管道 【答案】B
A.建设单位项目负责人 B.施工单位项目负责人 C.施工单位技术负责人 D.监理单位监理工程师 【答案】D
二、多选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21、流动式起重机特性曲线已图表化的有()。 A.各种工况下作业范围图
B.起升高度和工作范围图 C.各种工况下主臂仰角图 D.各种工况下起重能力表 E.臂长与作业半径匹配表 【答案】ABD
22、下列参数中,属于焊条电弧焊焊接过程中应控制的工艺参数有()。 A.焊接电流 B.焊接电压 C.焊接速度 D.坡口尺寸 E.焊接层数 【答案】ABCE
23、工业机电设备负荷联动试运行中,主要考核的内容有()。 A.安装质量 B.设备性能 C.自控功能 D.生产能力 E.生产工艺 【答案】ABDE
24、绝缘油放入油浸电气设备前,绝缘油应进行试验的项目有()。 A.电气强度试验 B.直流耐压试验 C.介质损失角正切试验 D.局部放电试验 E.色谱分析 【答案】ACE
25、下列管道器件中,属于管道组成件的有()。 A.过滤器 B.密封件 C.疏水器 D.紧固件 E.锚固件 【答案】ABCD
26、光伏发电设备安装的常用支架有()。 A.固定支架 B.弹簧支架 C.可调支架 D.抗震支架 E.跟踪支架 【答案】ACE
27、下列作业活动中,属于工业钢结构安装主要环节的有()。 A.钢结构安装 B.作业地面整平 C.钢构件制作 D.基础验收找平 E.防腐蚀涂装 【答案】ADE
28、下列分项工程中,属于建筑饮用水供应系统的有()。 A.管道及配件安装 B.防腐
C.给水设备安装 D.绝热
E.试验与调试 【答案】ABDE
29、关于管内导线敷设的要求,正确的有()。 A.导线在管内敷设可有一个接头 B.线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ C.管内导线的总数不应多于8根 D.中性线的导线绝缘层为淡蓝色 E.同一回路导线应穿同一导管内 【答案】BCDE
30、关于变风量空调系统非设计满负荷条件下联合调试的要求,正确的有()。 A.系统总风量实测值与设计风量的偏差不应大于10% B.系统空气处理机组应能在参数范围内对风机实现变频调整 C.空气处理机组新风量实测值与设计新风量的允许偏差为0~10%
D.空调冷(热)水系统,冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10% E.各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的偏差不应大于-5%~15% 【答案】BCD
三、实务操作和案例分析题(共4题,每题20分。)
(一)
背景资料:
某建设项目由A公司施工总承包,A公司征得业主同意,把变电所及照明工程分包给B公司。分包合同约定,电力变压器,配电柜等设备由A公司采购;灯具、开关、插座、管材和电线电缆等由B公司采购。B公司项目部进场后,按公司的施工资源现状,编制了变电所及照明工程施工作业进度计划(见表1-1),工期需150天,在审批时被A公司否定,要求增加施工人员,优化变电所及照明工程作业进度计划,缩短工期。B公司项目部按A公司要求,在工作持续时间不变的情况下,将照明线管施工的开始时间提前到3月1日,变电所和照明工程平行施工。
在设备、材料到达施工现场后,B公司项目部依据施工图纸和施工方案,对灯具、开关及插座的安装进行技术交底,灯具类型及安装高度(见表1-2)。在施工质量的检查中,监理工程师发现单项三孔插座的保护接地线(PE线)在插座间串联连接(见图1),相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。监理工程师要求返工,使用连接器对插座的保护接地线、相线和中性线进行分路连接,施工人员按要求整改后通过实验。
表1-1变电所及照明工程施工作业进度计划
表1-2照明灯具安装高度统计表
灯具类型 高于2.4m 低于2.4m Ⅰ类 3050个 300个 Ⅱ类 200个 190个 Ⅲ类 200个
【问题】
1、B公司项目部编制的施工作业进度计划表(表1-1)为什么被A公司否定?优化后的进度计划工期缩短为多少天?
2、B公司项目部在编制施工作业进度计划前,应充分了解哪些内容? 3、本照明工程有多少个灯具外壳需要与保护导体连接?写出连接的要求。
4、图1中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座保护接地线连接的示意图。 【参考答案】
1、未充分考虑工作间的衔接关系及符合工艺规律的逻辑关系。优化后的进度计划工期为90天。
调整后的施工作业进度计划
2、B公司项目部在编制施工作业进度计划前应对:施工现场条件、作业面现状、人力资源配备、物资供应状况等做充分了解,并对执行中可能遇到的问题及其解决的途径提出对策。
3、I类灯具需要与保护导体可靠连接。灯具外壳与保护导体连接的数目:3050+300=3350个。I类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。
4、保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接。相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。
不良后果:容易造成保护接地导线出现短路,导致插座接地保护失败。
保护接地线在插座间并联连接示意图
(二)
背景资料:
某安装公司签订了20MWp并网光伏发电项目的施工总承包合同,主要工作内容:光伏场区发电设备及线路(包括光伏阵列设备,逆变及配电设备,箱式变压器,35KV电缆集电线路等)安装工程,35KV架空线路安装工程、开关站安装工程(包括一次设备、母线和二次设备)等。
安装公司项目部进场后,认真开展项目开工前的各项准备工作,项目经理组织编制了机电安装工程施工组织总设计,技术人员编制了主要施工方案,方案中的绿色施工管理的重点是草原土壤保护。
施工前,施工方案编制人员向作业人员进行了安全技术交底,光伏场区集电线路设计为35kV直埋电缆,根据施工方案要求,采用机械开挖电缆沟,由于沟底有少量碎石,施工人员在沟底铺设一层细沙,完成直埋电缆工程的相关工作。
在施工过程中,公司总部多次对项目部进行综合检查,发现下列事件,存在施工质量问题,并监督项目部进行了整改。
事件1:现场作业人员使用的经纬仪检定合格证超过有效期,电气试验人员使用的兆欧表检定合格证丢失,项目部计量管理员对施工使用的计量器具没有进行跟踪管理。
事件2:室内配电装置的母线采用螺栓连接,作业人员在母线连接处涂了凡士林,母线平置连接时的螺栓由上向下穿,螺栓连接的母线两外侧只有平垫圈,并用普通扳手紧固。
【问题】
1、本工程在绿色施工管理中,对草原土壤保护的要求有哪些? 2、沟底铺设一层细沙后,直埋电缆工程的相关工作还有哪些?
3、事件1中,项目部计量管理员的管理是否合格?简述项目部计量管理员的工作内容。 4.在事件2中,项目部是如何整改的。 【参考答案】
1、 (1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。 (2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行清理。
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。 (5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。
2、 (1)再盖上混凝土保护板、红砖或警示带,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm,覆土分层夯实及土方回填。
(2)电缆敷设及接头防护。 (3)电缆标桩埋设。 3、 不合格。
项目经理部必须设专(兼)职计量管理员对施工使用的计量器具进行现场跟踪管理。工作内容包括:
(1)建立现场使用计量器具台账,施工用检测设备登记表登记内容包括:计量器具名称、规格、数量、领用人、计量器具编号、状态。
(2)负责现场使用计量器具周期送检。依据计量检定规程,按规定的检定周期,结合实际使用情况,合理安排送检计量器具,确保计量器具使用前已按规定要求检定合格。在用的计量器具必须经过检定且有检定合格证书方准使用。经检定不合格的计量器具、超周期未检的计量器具及未上账的计量器具禁止使用。
(3)负责现场巡视计量器具的完好状态。