上海青浦御品园林C地块项目
混凝土工程施工方案
江苏南通六建建设集团有限公司
2017年9月12日
精选
目 录
一、工程概况 二、工程特点
三、施工准备
四、现场作业条件
五、混凝土结构自防水施工 六、混凝土浇筑 七、裂缝控制措施 八、裂缝的预防措施
九、剪力墙、柱、梁、板混凝土浇筑 十、楼梯砼浇筑
十一、地下室砼后浇带、施工缝的留设及处理 十二、浇筑注意事项
十三、现浇混凝土结构允许偏差 十四、混凝土创优方案 十五、混凝土试块养护及留置 十六、冬、雨施工措施 十七、质量保证措施 十八、安全文明施工措施 十九、环境保护措施
精选
一、工程概况
上海青浦御品园林C地块项目工程,位于上海青浦徐泾镇,北邻大横楼,东临西向阳河,南邻徐南路河A9沪青平高速公路,西邻前云路。 建设单位为上海永德房地产发展有限公司,设计单位为上海三益建筑设计有限公司。本工程由65栋别墅和1栋配电房组成,总建筑面积46917.45平方米,地下一层,地上二层。
本工程±0.000相当于吴淞高程7.15m,结构安全等级二级,抗震设防烈度为七度,抗震等级三级,设计使用年限50年。
该工程为现浇钢筋混凝土框架结构,结构做法如下:
基础为筏板式基础, 底板、外墙板、顶板混凝土强度等级为C35,抗渗为P6。上部结构墙、柱、梁板砼等级为C30。 二、施工准备 1、施工条件
进行混凝土浇筑施工前,应先满足一下施工条件:
1.1模板内清理干净,无积水、锯屑、铁丝等杂物;模板、预埋等均已通过业主、监理的验收,质量合格。
1.2各种书面检查、隐蔽记录均已签字办理完毕。
1.3根据图纸设计标高,在绑牢的柱、墙钢筋上抄上100水平线并用胶布裹牢,以控制混凝土浇筑标高。
1.4养护、保温材料准备齐全。
1.5现场道路通畅,施工配电箱接送至各用电点,且按规定配齐漏电保护器等,漏电保护措施齐全。 2、材料准备
2.1混凝土采用商品混凝土﹙水泥采用P.O42.5水泥,砂采用中砂,含泥量小于1%,石子采用5∽31.5级配石子,含泥量小于1%﹚。 2. 2掺合料 采用优质掺合料,其掺量由试验室配比确定。 2. 3外加剂 减水剂、泵送剂、抗裂剂由试验室根据配比确定。 3、混凝土配比及审核
3.1根据设计要求的混凝土标号、抗渗等级以及设计要求掺入的外加剂型号、数量进行混凝土的配比和审核。
3.2施工时混凝土拌和物应具有良好的工作性能,和易性好,便于搅拌、运输、
精选
浇注、振捣密实、充满模型,并且始终均匀。
3.3商品混凝土由搅拌站根据所选用的水泥品种,砂石级配、粒径、和外加剂等进行混凝土试配,得出优化配合比,并把试验结果报送到项目经理部,由项目工程师审核,报监理工程师审查认可。混凝土外加剂的性能和种类,必须符合有关规定,规范要求,并报监理工程师认可后方准使用。
3.4各项原材料须经检验,试配的抗渗标号应比设计要求提高0.2MPa。 四、现场作业条件
1、完成钢筋、模板的隐检、预验收工作,须注意检查固定模板的铅丝和螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时应采取止水措施,特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处埋,木模提前浇水湿润,并将落在模内的杂物清净。 2、根据施工方案做好技术交底工作,并安排好值班人员。 五、混凝土结构自防水施工 1、地下室外墙及内墙
地下室剪力墙一次浇筑至底板面500mm,周边外壁设置水平施工缝。 3、地下室外墙预留预埋的设备道套管及留洞位置,在混凝土浇筑前有关施工单位应互相配合核对相关图纸,以免遗漏或差错。
示意图
4、管道穿地下室外墙时,均应预埋套管或钢板,穿墙单根给水管除图中注明外,按给水标准图集《防水套管》﹙02S404﹚采用﹙Ⅱ﹚型刚性防水套管;群管穿墙除按详图外,可按下图施工:
精选
5、电缆管穿墙除按详图外也可按下图施工
六、混凝土浇筑
1、基础筏板砼浇筑浇筑顺序为先浇筑积水井,电梯基坑至吊模的模板底口,再浇筑承台混凝土至底板底口,最后浇筑底板。混凝土浇筑应连续浇筑,间隙时间不能超过混凝土的初凝时间。
2、防水混凝土应采用机械振捣,以保证混凝土密实,一般采用插入式、平板式或附着式振捣器,用插入式振捣器,要插入迅速,拔出缓慢,振动到表面泛
精选