一.设计依据:

1. 本设计根据建设单位要求进行设计;

2. 本设计遵循下列设计规范:

《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002 (2006年版);

《供配电系统设计规范》GB50052-95;

《建筑照明设计标准》GB50034-2004;

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92;

《石油化工静电接地设计规范》SH 3097-2000;

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007;

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000年版);

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008);

储运、土建、水暖等专业提供的平面图和建设方提供的相关资料等。

二.设计范围:

1. 自助加油机、自吸泵动力配电,罐区液位监控装置安装,自助加油机、液位

仪通讯电缆电缆敷设

2. 罩棚照明及应急照明、站区广告及进出口灯箱、品牌柱等配电。

3. 站房防雷接地,加油区、罐区防雷防静电接地。

三.形象包装设计范围:

1.站房电照,弱电(含电话、网络、有线电视),站区监控系统的设计由具备相应资质装饰设计公司完成。

2.罩棚檐面包装设计。

四.配电及施工说明:

1. 本站为三级负荷。电源引自市政电网,配电系统采用TN-S系统,配电电压为AC380/220V。总配电箱引出的配电线路和分支线路,PE线与N线分开设置。

2. 电缆采用直埋敷设,带铠电缆穿墙、过路穿热镀锌钢管保护,其余电缆全程穿热镀锌钢管保护,埋深0.8米。动力、通讯电缆分开敷设,二者平行敷设时,相距大于0.1米,交叉敷设时,相距大于0.25米;电缆与油管道平行敷设时,相距大于1米,交叉敷设时, 相距大于0.25米;电缆与其他管道平行敷设时,相距大于0.5米,交叉敷设时,相距大于0.25米。

3. 罩棚下的灯具选用防护等级不低于IP44的节能型照明灯具;站房内灯具选用T5、T8类节能型灯具,荧光灯配电子镇流器。

五.接地及防雷:

1.防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置,其接地电阻≤4Ω。

2.罩棚防雷:罩棚防雷等级为二类。利用罩棚屋面钢板(厚度不小于0.5mm)和罩棚檐面的角钢或钢管做接闪器,利用罩棚混凝土柱内钢筋(2根φ≥16mm或4根≥φ10mm)作为防雷引下线,与接地网作焊接即可。做法见大样图。

3.站房防雷:防雷等级为三类。在屋面采用φ10热镀锌圆钢作避雷带,避雷带网格见图纸,利用柱内4*φ12主筋作为防雷引下线,引下线平均间距不大于25m。引下线上端与避雷带焊接,与接地网做电气连接。

4. 加油机接地:接地支线引至加油机箱内,地坪上留200mm。机体和其内设备,油管及电线管都与接地支线做电气连接,连接线为BVR16mm2。

5. 每个油罐至少两点与主接地干线连接,罐进油管始端接地,把接地支线引至操作井内(与油管、电缆保护管做电气连接)做法见大样图。

6. 进户线做重复接地。电缆保护管两端、电缆金属外皮两端等均应接地,其接地电阻R≤10Ω。进入防爆区域的电缆(线)保护管用防爆胶泥密封。

7. 总等电位联结箱 MEB设于电源进户箱侧,各金属管道如给水管、排水管、采暖管,用-40*4热镀锌扁钢与总等电位箱的接地母排,等电位联结做法参见02D501-2。

8. 接地装置:接地极采用∠50*50*5,L=2500热镀锌角钢,接地干、支线采用-40*4热镀锌扁钢,焊接连接,埋深1米。焊接处做防腐。接地处做测试点。

9. 高出地面的通气管与接地网相连,做良好的电气连接。给水系统的水表、工艺管线的法兰均用TRJ-10mm2作防静电跨接。

三.附表

爆炸危险环境钢管配线的技术要求

项钢管明配线路用绝缘导线的最小截面 目 技 术接线盒分支盒挠性电力 照明 控制 连接管 管子连接要求 爆炸危 险