好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

监理通知单005

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

B1

监理工程师通知单

工程名称:洋浦经济开发区东部生活区中心大道工程(A、B、C段)、横4路东段市政工程(含浦馨苑污水提升泵站) 编号012 致:中太建设集团股份有限公司项目部 事由: 关于电缆沟施工质量事宜的通知 内容:我部专业监理工程师检查时发现: 1、已砖砌筑完成的电缆沟墙身上未浇筑C20混凝土就上盖板。现要求你部必须按设计及规范进行返工处理。 2、沟槽回填砂未用中、粗砂分层回填到管顶以上500mm且管垫层未铺设 砂就下管。对砂基的未水夯实处理,也未能采取有效的夯实机具压实,要求 施工方必须用夯实机具进行夯实,同时要留影像资料。现场监理工程师曾口头要求你单位保证施工质量,你单位不理睬野蛮施工。现要求你单位立即整改以上问题,经现场监理工程师批准后方可以进行下道工序。 抄送:业主 项目监理机构 总/专业监里工程师 日 期 (本表一式三分,建设、监理、承包单位各存一分)

监理工程师通知单

工程名称:洋浦经济开发区东部生活区中心大道工程(A、B、C段)、横4路东段市政工程(含浦馨苑污水提升泵站) 编号006 致:中太建设集团股份有限公司项目部 事由: 雨水方沟盖板施工存在问题的通知 内容:我部检查时发现,你部施工的雨水方沟盖板存在以下问题。希你部接到通知后立即进行整改。 1、 雨水方沟盖板钢筋无按设计图纸进行施工。现要求你部严格按照设计施工,钢筋锚固长度必须满足设计要求。 2、 雨水方沟盖板浇筑完成后无进行洒水养护,现要求你部雨水方沟盖板必须采用覆盖土工布洒水养护,养护期不得少于7天。砼强度达到设计强度的70%时方可移吊。 3、 雨水方沟盖板堆放场地不平整,雨水方沟盖板随意弃放,部分盖板有折断危险,现要求你部雨水方沟盖板应水平分层堆放,层与层之间以垫木隔开,各层垫木得位置应设在吊点处。 抄送: 项目监理机构 总/专业监里工程师 日 期 (本表一式四分,建设、监理、承包单位各存一分)

B1

监理工程师通知单

工程名称:洋浦经济开发区东部生活区中心大道工程(A、B、C段)、横4路东段市政工程(含浦馨苑污水提升泵站) 编号007 致:中太建设集团股份有限公司项目部 南宁市政工程集团有限公司项目部 事由: 加强给、排水管道基础回填砂质量控制的通知 内容: 1、 未经监理工程师许可不得对给、排水管道基坑进行回填,砼基础管道,砼基础折模期终了3天后方可进行回填,回填砂时管道两侧应同时对称填筑。 2、 回填砂必须采用中粗砂,细度模数控制在2.4-3.7.含泥量不得大于5%。 3、 回填材料应分层摊铺,每层厚度不:得大于30cm,压实方法,水沉法。压实完成后及时向质量检测部门申请验收,合格后方可进行下道工序施工。 抄送:业主 项目监理机构 总/专业监里工程师 日 期 请于 年 月 日前回复 签收人 日期: 年 月 日 (本表一式四份,建设、监理、承包单位各存一份)

B1

监理工程师通知单

工程名称:洋浦经济开发区东部生活区中心大道工程(A、B、C段)、横4路东段市政工程(含浦馨苑污水提升泵站) 编号008 致: 南宁市政工程集团有限公司项目部 事由: 加强雨水井、污水井回填土质量控制的通知 内容:我部检查时发现你部施工的Ak0+820-Ak1+040段雨水井、污水井回填土方无按设计及规范要求进行施工,现要求如下: 1、已回填Ak0+820-Ak1+040段雨水井、污水井土方进行返工处理。 2、回填土方必须采用细粒土、砂砾等进行回填,严禁采用含有片石的土进行回填,回填材料必须分层夯实,分层夯实厚度不得大于20cm。 抄送:业主 项目监理机构 总/专业监里工程师 日 期 请于 2012 年 3 月 8 日前回复 签收人 日期: 年 月 日 (本表一式四份,建设、监理、承包单位各存一份)

监理工程师通知单

工程名称:洋浦经济开发区东部生活区中心大道工程(A、B、C段)、横4路东段市政工程(含浦馨苑污水提升泵站) 编号009 致:中太建设集团股份有限公司项目部 事由: 检查时发现,你部施工的BK0+450- BK0+600段排水工程存在以下问题: 1、雨水管沟槽底积水未抽干。现要求必须进行干槽施工。 2、回填砂未采用中粗砂,现要求必须采用中粗砂做为回填材料。 3、沟槽没有按照施工技术规范要求进行放坡开挖,存在加大的安全隐患。 现要求你部严格按照技术规范要求进行放坡施工。 以上问题希你部接到通知后立即进行整改。 抄送:业主 项目监理机构 总/专业监里工程师 日 期 请于 2012 年 3 月 9 日前回复 签收人 日期: 年 月 日 (本表一式四份,建设、监理、承包单位各存一份)

监理通知单005

B1监理工程师通知单工程名称:洋浦经济开发区东部生活区中心大道工程(A、B、C段)、横4路东段市政工程(含浦馨苑污水提升泵站)编号012致:中太建设集团股份有限公司项目部事由:关于电缆沟施工质量事宜的通知内容:我部专业监理工程师检查时发现:1、已砖砌筑完成的电缆沟墙身上未浇筑C20混凝土就上盖板。现要求你部必须按设计及规范进行返工处理。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6lvmc6rmri5nrap1skmc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享