——从搅拌机卸出运输到现场的时间不大于初凝时间的1/2(应根据运距、混凝土初凝时间等因素按施工现场具体情况确定)。

——混凝土拌合物运输到施工现场,应逐车检查坍落度,检查颜色有无变化,并观察有无分层离析现象,并作好记录;对工作性和颜色不符合要求的拌合物严禁使用。

d、商品混凝土的坍落度要求

坍落度应根据施工现场具体情况和规范要求确定,并以混凝土配合比申请单为准。 e、商品混凝土的初凝、终凝时间

——混凝土初凝时间控制在4~5小时。混凝土终凝时间控制在7~8小时。 ——为保证混凝土不出现冷缝,底板混凝土初凝时间应适当增加,底板混凝土初凝时间控制在10小时,清水混凝土初凝时间控制在6~7小时。(混凝土的初凝、终凝时间应根据现场具体情况确定。)

f、季节性措施

——夏季罐车上应加遮盖,以防风雨或暴热天气时进水或水分蒸发。 g、质量检查

——检查项目:强度和坍落度。

——坍落度试验由甲方专业人员现场抽测,强度试验委托试验室及试验室(第三方见证试验)完成。

——合格判定:强度的实验结果满足GB107-2010的规定;坍落度符合第4条规定。 h、混凝土搅拌站必须保证符合混凝土标准要求的下列资料的可追溯性: 水泥的品种、强度等级、出厂合格证、检测报告及搅拌站进场水泥复试报告。 掺合料品种、掺量,出厂合格证、检测报告及搅拌站进场复试报告。 外加剂的品种及掺量,出厂合格证、检测报告及搅拌站进场复试报告。 混凝土中卵(碎)石、砂出厂合格证、检测报告及搅拌站进场复试报告。 i、混凝土搅拌站必须提供符合混凝土标准要求的下列资料:

——混凝土出厂合格证(写明工程名称、部位、强度等级、抗渗等级、配合比编号等)。

——混凝土验收小票。

——混凝土配合比申请单、配合比通知单和混凝土开盘鉴定。 ——混凝土外加剂要有外加剂厂家的出厂合格证和检验报告。 ——须提供外加剂为非氯盐类外加剂的检测合格报告。

.

.

——须提供外加剂不含尿素(氨)的检测合格报告。 ——须提供原材料碱含量符合现行标准要求的检测合格报告。

——须提供混凝土碱总含量的计算,并符合现行标准要求,总含碱量限值为3kg/m3。 5.1.7.4混凝土的浇筑

(1)混凝土浇筑间歇时间的控制

浇筑混凝土应连续进行。当必须间歇时,其间歇时间宜缩短,并应在前层混凝土凝结之前,即将次层混凝土浇筑完毕。

混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过混凝土初凝时间,当超过时应留置施工缝。

(2)混凝土分层浇筑

浇筑混凝土时为了保证混凝土的密实性和强度,必须分层浇筑和振捣,并应根据不同的振捣方法和使用不同的振捣工具限制投料的厚度。如果一次投料过厚,就会因振捣不实而影响混凝土的密实性,密实性不良会导致混凝土强度降低。因此,浇筑混凝土时必须分层进行,并限制其分层的厚度。可采用测杆检查分层厚度。如40cm一层,测杆每隔40cm刷红蓝标志线,测量时直立在混凝土上表面上,以外露测杆的长度来检验分层厚度,并配备检查、浇筑用照明灯具。为了保证柱子的分层浇筑厚度,可计算出各柱子的分层混凝土用量,并根据用量定制相应规格的小灰斗,用以控制每层浇筑的混凝土量。

1本层混凝土中有效范围 外露检查长度 5深入下一层混凝土中 砼浇筑振捣范围示意图

(3)混凝土结构允许偏差和检查方法

.

4040.

混凝土结构允许偏差(mm) 允许偏差(mm) 项 目 普通 饰面清水 普通清水 轴线 基 础 15 8 12 位置 柱、墙、梁 8 5 8 层高≤5m 层高>5m 全高 截面 基 础 尺寸 柱、墙、梁 ≤5 层高垂直度 >5 大角全高垂直度(mm/m) 阳台通顺直偏差(mm/m) 阳台、窗口水平高差偏差 标 高 ±10 ±10 ±30 +8、-5 +8、-5 8 10 检验方法 表面平整度 8 顺直 中心线位置 预留孔洞 内孔洞尺寸 中心线位置 预埋铁件、预埋管、预埋螺螺栓中心线位置 栓 螺栓外露长度 中心线位置 (长宽对中线) 门窗洞口 宽、高(全高垂直度) 对角线 5.1.7.5混凝土养护 阴阳角 (角线顺直) 方正 15 10 5 尺量 水准仪或拉+3、-7 +5、-10 线检查 +3、-8 +3、-10 +10、-20 +10、-20 +3、-7 +3、-9 尺量 +2、-2 +2、-4 5 7 经纬仪、2m托线板 7 9 8/100 12/100 6/100 10/100 2 5 2m靠尺、楔形塞尺检<2 <4 查;有原始装饰性印痕的表面除外 方尺、楔形3 4 塞尺 3 4 5m线尺 8 10 拉线、尺量 +5,-0 +8,-0 拉线、尺量 2 2 拉线、尺量 2 3 拉线、尺量 +5,-0 +5,-0 尺量 3 ±3 2 6 ±5 4 拉线、尺量 拉线、尺量 拉线、尺量 混凝土浇筑后,应自混凝土初凝之前就开始养护,并且保证相同的成熟度,避免由此形成的混凝土表面色差。混凝土养护应及时采取有效养护措施,严防脱水和收缩裂缝。采用养护剂宜选用保水性好,且表面涂层薄膜可自行脱落的产品,不宜选用在结构表面残留粉状物的产品;采用塑料薄膜养护,应封闭严密,防止风吹掀起或脱落,且应该先做阳角护角后,再包裹塑料布,避免直接塑料布直接接触混凝土造成水印等;浇水养护应

.

.

设专人喷水,保持混凝土湿润不脱水。大体积混凝土应有测温措施。夏季高温天气应采取必要的措施防止新浇筑的混凝土受到阳光暴晒,必要时可采用加冰块等措施对混凝土进行降温处理。

5.1.7.6混凝土成品保护

在工程交工前,对外墙宜用塑料薄膜进行保护,防止混凝土表面受到污染。已浇筑的楼板、楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护,必须在混凝土强度达到1.2MPa后方可上人,为防止现浇板受集中荷载过早而产生变形裂纹,钢筋焊接用电焊机、钢筋不得直接放于现浇板上,外墙外挂架在墙体混凝土达到7.5MPa后方可提升。混凝土浇筑振捣及完工时,要保持钢筋的正确位置,保护好洞口、预埋件及水电管线等。

5.1.8 砌筑工程 5.1.8.1 砌筑工程概况

砌筑主要用于外围护墙和填充墙。 分部名称 页岩多孔砖 页岩空心砖

施工内容 外围护墙、水电道井,厨房卫生间200以上1500以下,以及所有100厚砌体隔墙,砌块强度:U3.5 砂浆强度:M5.0混合砂浆 其余砌筑墙体,砌块强度:U3.5 砂浆强度:M5.0混合砂浆 5.1.8.2砌筑施工工序交叉施工措施 砌筑施工期间,包括结构施工、机电安装等工序穿插多,相互牵制大。施工之前现场管理部门一定要确定各工序交叉顺序,绘制工序流程图。施工中各工序要相互协调配

.

.

合,做好工序交接和成品保护,以使工程顺利进行,以免误工、返工现象出现。

砌筑与水电通风安装之间的交叉施工,向来是工程施工中最尖锐的交叉矛盾,砌筑工作与水电安装交叉工作面大,内容复杂,如处理不当将出现相互制约、相互破坏的不利局面。土建与水电的交叉问题是一切交叉中的重点,必须重点解决,解决此矛盾的原则: 砌筑施工? 水电暖安装进度必须服从总控进度计划,选择合理的穿插时机,要在与水电安现场部门统一的协调指挥下施工,使整个工程形成一盘棋。 装之间的? 明确责任,做好交接手续。 交叉施工 ? 建立固定的协调制度。 ? 一切从大局出发,互谅互让,砌筑施工要为水电通风安装创造条件,水电通风安装要注意对砌筑成品及半成品的保护,砌筑施工过程中也要注意对水电暖专业成品的完善保护。 装修各工序相互影响和交叉污染是施工中难以调和的矛盾,由于各工种交叉频繁,对于成品和半成品,通常容易出现二次污染、损坏和丢失,这样势必影响工程进展和质量,增加额外费用,因此必须采取切实可行的成品保护措施: ? 现场各区设专人负责成品保护工作 ? 制定合理的施工顺序:制定同使用功能房间(或部位)的施工工序流程,将土建、水、电、通风、消防等各专业工序相互协调,排出一个房间(或部位)的工序流程表,各专业工序均按此流程进行施工,严禁违反施工程序的作法。 砌筑各工? 做好工序标识工作:在施工过程中对受污染、破坏的成品、半成品标序的交叉识“正在施工,注意保护”的标牌。 施工 ? 采取护、包、盖、封保护 对成品和半成品采取“护、包、盖、封”的保护措施,对成品和半成品进行保护,并由专门负责人经常巡视检查,发现有保护措施损坏的情况,要及时恢复。 ? 制定处罚措施,明确责任,对破坏成品的要按章进行处罚。 ? 工序交接全部采用书面形式由双方签字认可,由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认,并保存工序交接书面材料,下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任,成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。 ? 根据机电工程综合布线图的要求,砌筑墙体中需要为机电管线预埋套管、预留洞口,所需预留预埋的套管、洞口在各层设计图纸中应有详细的标注,其中套管标高为管中标高到结构完成面,预留洞口标高为机电预埋洞底标高到结构完成面。套管与预留洞口布置详见机电综合留洞图。 预留要求 ? 预留孔洞要求位置准确,严禁剔凿、断筋、孔洞应采用防水套管,且用C20细石混凝土浇灌严密, 并做闭水试验,要求24小时无渗漏方为合格 .

建筑工程施工质量创优策划书

.——从搅拌机卸出运输到现场的时间不大于初凝时间的1/2(应根据运距、混凝土初凝时间等因素按施工现场具体情况确定)。——混凝土拌合物运输到施工现场,应逐车检查坍落度,检查颜色有无变化,并观察有无分层离析现象,并作好记录;对工作性和颜色不符合要求的拌合物严禁使用。d、商品混凝土的坍落度要求坍落度应根据施工现场具体情况和规范要求确定