NICE 3000
调 试 说 明 V 1.00 -*
书
-*
目 录
1. 调试工具使用说明………………………………………………………4 1.11.21.3
调试工具……………………………………………………………………………4 操作面板使用说明……………………………………………………………………4 小键盘的功能及使用说明………………………………………………………………4
2. 电梯调试…………………………………………………………………………5 2.12.22.32.42.52.62.7
慢车调试前检查………………………………………………………………………5 慢车调试……………………………………………………………………………5 快车调试……………………………………………………………………………5 井道自学习…………………………………………………………………………6 称重自学习…………………………………………………………………………6 快车试运行…………………………………………………………………………6 快车运行……………………………………………………………………………7
3. 故障诊断及对策…………………………………………………………………7 3.13.2
故障类别说明………………………………………………………………………7 故障信息及对策………………………………………………………………………8
附一:外召显示设置说明 附二:电机参数自学习步骤
广东富士(K131005F)02版(住院五部)
安全回路:
A111——>首层急停ES.B2——>J1-5——>A112——>J2-4——>断绳开关ERC——>J2-5A——>A113———>底坑急停1ES.B——>A114——>轿厢缓冲器BS1——>A115——>对重缓冲器BS2——>A116——>J1-1——>下极限FLS(D)——>B1-10——>A118——>C1-3C——>限速器SGS——>A119
-*
夹绳器RC——>C1-2——>A3-2——>A120——>AD3-2——>D8-4——>安全钳SGE——>A121——>安全窗SWS——>D8-6——>A112——>轿顶急停ES.T——>
DX1-4——>X1—4——>A123轿厢急停ES.C——>X1-5DX1-5——>AD3-3——>A124——>A3-3——>C1-1——>盘车轮TS——>TG5-3——>C1-6——>A125——>JX-4——>控制柜急停ES.M——>JX-7——>A126——>相序XJ(应急电源UPS)——>TG5-4——>A130——>A1——SAF安全接触器——A2——>A101
紧急电动运行:封线号A114——>A121(从轿厢缓冲器A115——>对重缓冲器A116——>下限位A117——>上限位A118——>限速器A119——>夹绳器A120——>安全钳A121)。
门锁回路:切记!只有在安全回路接通的情况下,门锁回路开始线号A130才能有电。
X25——>A130——>A3—4——>AD3-4——>DA3—4——>D2-1——>轿门锁GS.A——>D2-2——>J101——>D4-1——>输门锁GS-B——>J102——>D4-2——>AD3-5——>A3-5——>B4—1——>厅门锁DS.A——>T101——>厅门锁DS.B——>T102…………N层厅门锁1~2……T170——>B4-2——>EC-11——>A1(X26)——GDS GDS门锁接触器——A2——>COM。
A111——>B1-9——>J1-4——>44_/_(常开点)SAF安全接触器_43——>A1——KX输入接触器 ——A2——>A101。
主板控制信号回路: 输入:
X1:上门区FMLA——>A1-1——>AD1-11——>D7-4——>上平层感应器。 X2:平层FML——>A1-1——>AD1-7——>D7—5——>平层感应器? X3:下平层FMLB——>A1—12——>AD1-12——>D7-6——>下平层感应器。 X4:安全反馈——>1_/_SFA-2——>24V+。
-*
X5: 门锁反馈——同上GDS。
X6:主输出反馈——>KY(21常闭22)——>24V+。
X7:抱闸接触器反馈——>1_/_BY常开_2——>24v+。 X8~X11无。
x12:上限位ULS——>B2-2——>上限位开关(常闭)——>B2-1——>24v+。 X13:下限位DLS——>B2-3——>同上。
X14:上强减1SDS(UI)——>B2-4——>开关(常闭)——>B2-1。 X15:上强减2SDS(U2)——>B2-6——>同上。 X16:下强减1SDS(D1)——>B2-5——>同上。 X17 :下强减2SDS(D2)——>B2-7——>同上。
X18:抱闸微动开关BRKL(2个常闭)——>C1-10——>24v+。 X19无
X20:停电应急UPS(常开)——>24v+。 x21无
X22 :超载CZ——>110%——>24v+。 x23:满载MZ——>8o%——>24v+。 输出:
Y1:安全门回路。
M1:运行——>A1——KY——A2——>A101. Y2:安全门回路。
M2:抱闸——>AI——BY——A2——>A101. Y3~Y5备用 M3~M5备用。 Y6:消防反馈。XFC1 M6:同上XFC2. 24v+ com:24v-。
MOD-:B-至梯层外呼板。 DOM+:B+同上。
-*
CAN-:到轿顶接线合。A2-3 CAN+:到轿顶接线合。A2-4。
小端子跨线排:
1 BL1 2 BL2 3 BL3 4 402 5 401 6 E1 7 E2 8 24+ 9 24- 10 110% 并联接线:1~3(BL1.BL2.BL3。
机房值班室电话:4~7(402.401.E1.E2)。 超载开关(货梯时加):9~10(24V-、x22/110%)。
11 817 12 XFC1 COM2 13 XFC2 Y5 14 A111 15 A125 16 A130 17 J102 18 T170 19 ZQ1 20 ZQ2 检修:9~11(24v-~817。
消防基站无源输出:12~13(XFC1 COM~XFC2 Y5)。 安全回路:14~15(A111~A125)。 轿门锁:16~17(A130~J102)。 厅门锁:17~18(J102~T170)。 抱闸线圈:19~20(ZQ1~ZQ2)。