竭诚为您提供优质文档/双击可除
中国南方电网有限责任公司《电力安全
工器具技术规范》
篇一:中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程(编) q/csg
中国南方电网有限责任公司企业标准 q/csg510001-20xx
中国南方电网有限责任公司 电力安全工作规程
chinasouthernpowergridcompanylimited workingregulationsofpowersafety 20xx-07-03发布
中国南方电网有限责任公司发布 20xx-09-01实施 3术语和定义 3.1低[电]压
1kV及以下的电压等级。 3.2高[电]压
第 1 页 共 22 页
1kV以上的电压等级。 3.3电力设施
应用到电力系统中的发电、变电、输电、配电和供电有关设备的急称。 3.4电气设备
包括交直流系统中所有的发电、输电、变电、配电设备,按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站、高压线路和低压配电网设备。 3.5厂站
发电厂、变电站、开关站、换流站、串补站以及高压配电设备所在区域的急称。 3.6厂站设备
发电厂、变电站、开关站、换流站、串补站内的设备以及高压配电设备。 3.7运用中的电气设备
全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 3.8运行设备
实现指定电气或相关功能,并处于实时发电、输电、变电、配电和供电状态下的设备或设施。 3.9一个电气连接部分
交流系统中,可用隔离开关与其他电气装置分开的部分:
第 2 页 共 22 页
直流系统中,双极停用的换流变压器及所有高压直流设备等部分,或单极运行时停用极的换流变压器、阀厅、直流场设备、水冷系统(双极公共区域为运行设备)等部分。 3.10低压设备
电气设备中电压等级在1kV及以下的设备及设施。 3.11高压设备
电气设备中电压等级在1kV以上的设备及设施。 3.12高压配电设备
ikV以上、20kV及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。包括室内配电站、箱式变电站、户外开关箱、小型开关站、中心开关站等电气装置及辅助设施。 3.13电力线路
在电力系统内用于输配电的杆塔、导线、绝缘材料和附件组成的设施。包括高压线路和低压线路。 3.14高压线路
1kV以上的电力线路。可分为高压输电线路和高压配电线路。
3.15高压输电线路
35kV及以上的高压线路。包括高压交流输电线路和高压直流输电线路。 3.16高压配电线路
第 3 页 共 22 页
1kV以上、20kV及以下的非厂站高压线路。包括杆塔、导线、电缆、金具、绝缘子类,柱上、台式配电变压器类,跌落式开关、柱上断路器类,配电自动化、计量等电气量抽取装置类,及辅助配件、设施等。 3.17低压配电网
1kV及以下非厂站的低压配电线路和低压配电设备,主要有杆塔、导线、电缆、金具、绝缘子、电缆附件、电缆通道、低压开关、低压配电箱、充电桩、低压计量装置及辅助设施等。
3.18高压配电网
高压配电线路和高压配电设备的急称。 3.19断路器
能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备。俗称开关。
注:改写gb/t26860一20xx,定义3.4 3.20隔离开关
在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志:在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(包括短路)下的电流的开关设备。俗称刀闸。注:改写gb/t26860一20xx,定义3.5 3.21个人保安线
第 4 页 共 22 页
用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。 [gb26859一20xx,定义310] 3.22双重名称 设备的名称和编号。 3.23双重称号
同杆架设两回及以上线路的名称和位置称号。 注:改写gb汀26859一20xx,定义311 3.24工作票
为电网发电、输电、变电、配电、调度等生产作业安全有序实施而设计的一种组织性书面形式控制依据。 3.25操作票
为改变电气设备及相关因素的运用状态进行逻辑性操作和有序沟通而设计的一种组织性书面形式控制依据。 3.26双签发
外单位人员办理工作票时,工作票经外单位签发后,由设备运维单位审核并签发(即会签)的过程。 3.27高处作业
凡在坠落高度基准面zm及以上,有可能坠落的高处进行的作业。
注:改写gb汀3608一20xx,定义31 3.28紧急抢修工作
设备设施在日常运行或自然灾害情况下,发生故障停运
第 5 页 共 22 页