好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

110kV终端变电所电气部分设计+电气主接线图+短路计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

110kV终端变电所电气部分设计+电气主接线图+短路计算

中文摘要为了加强电网的供电可靠性,适应负荷发展的需要,需建设一个110kV的终端

变电所。根据对原始资料的分析,拟出了电气主接线方案,经过可靠性、灵活性、经济性等

三个方面的综合比较,最终确定了最佳方案;主变的选择由用电负荷的需求确定;电气设备

的配置,通过短路计算结果选择和校验。 关键词:主接线、主变容量、短路计算、设备选型

Abstract: In order to strengthen power grid reliability and meet the development of the load, a 110kV terminal substation need六,维;论~文.网 s to be build. Based

on the analysis of raw data, four main electrical wiring programs are carried out. After comprehensive comparison of the reliability, flexibility and economy, finally determined the best solution. The choice of transformer is identified by the electricity load. The electrical equipments are chosen and checked by short-circuit calculation.

Key words: main electrical wiring, transformer capacity, short-circuit calculation, equipment selection

目 录

第一章 原始资料分析 3 第二章 电气主接线的选择 4

第1节 主接线的设计要求 4 第2节 各种接线的优缺点分析 4 第3节 主接线选择 6 第三章 主变压器的选择 8 第1节 主变压器的容量选择 8 第2节 主变台数的选择 8 第3节 主变压器的选择结果 8 第四章 短路计算 9 第1节 短路计算概述 9 第2节 相关参数的计算 9 第3节 短路计算 11 第五章 电气设备的选择 14 第1节 电气设备选择的一般条件 14 第2节 断路器的选择 14 第3节 隔离开关的选择 17 第4节 互感器的选择 18 第5节 母线的选择 20 第6节 限流电抗器的选择 21 第7节 所用变压器的选择 23 结束语 24 参考文献 24

附录 电气主接线图 25 第一章 原始资料分析 第1节 系统资料

系统容量 系统电抗 ( =100MVA) 电压等级 线路电抗 ( /km) 系统C1 0.18 110KV 0.4 第2节 负荷资料

电压等级 最大MW 最小MW cosΦ Tmax小时 回路数 负荷类型 35kv 30 15 0.85 5000 4 二类 10kV 32 16 0.8 5100 16 二类

注:所用电为0.48MW, =0.8,电压:380/220V。 第3节 站地理位置示意图

(其中a/b表示回路最大最小负荷数,单位:MW,虚线表示不同等级分区。)1798

110kV终端变电所电气部分设计+电气主接线图+短路计算 第4节 其他资料

(1)年最高气温为40OC,平均为20oC。 (2)系统汽轮发电机组均有自动调压装置。 (3)站后备保护的动作时间为0.5秒。 第5节 资料分析

本变电所是110KV的终端变电所,110KV侧电压与系统联络,35KV、10KV向地区负荷供电。本变电所的35KV侧有4回出线,最大负荷为30MW,最小负荷15MW,它们均以单回路供电,其中两回构成环网;10KV侧有16回出线,最六,维;论~文.网 大负荷为32MW,最小负荷16MW,它们均以单回路供电。变电所的负荷全部为二

110kV终端变电所电气部分设计+电气主接线图+短路计算

110kV终端变电所电气部分设计+电气主接线图+短路计算中文摘要为了加强电网的供电可靠性,适应负荷发展的需要,需建设一个110kV的终端变电所。根据对原始资料的分析,拟出了电气主接线方案,经过可靠性、灵活性、经济性等三个方面的综合比较,最终确定了最佳方案;主变的选择由用电负荷的需求确定;电气设备的配置,通过短路计算结果选择和校验
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6lnfl1migw72h8v7sa970wk4t3v47w00u5a
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享