好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

现浇板负弯矩筋砼保护层厚度的控制施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

防城港嘉园房地产开发有限公司

春江嘉园华府A座项目工程

板负筋保护层厚度控制专项方案

上海宝济建筑工程有限公司编制单位:

日06062014

编制时间:年月

制专项方案

防城港春江嘉园华府A座项目工程 板负筋保护层厚度控

目 录

一、 工程概

况 .................................................................................................. 2 二、施工部

署 .................................................................................................... 2

三、楼板负弯矩筋悬挂施工方

法 ........................................................................ 2 3.1工艺原

理 ............................................................................................. 3 3.2工艺流

程 ............................................................................................. 3 3.3操作要

点 ............................................................................................. 3 3.4作业条

件 ............................................................................................. 3 3.5、工艺特

点 .......................................................................................... 4 3.6质量要

求 ............................................................................................. 4 四、控制措

施 .................................................................................................... 4

页6 共 页1 第

防城港春江嘉园华府A座项目工程 板负筋保护层厚度控制专项方案

一、工程概况

工程名称:春江嘉园华府A座项目工程

建设单位:广西防城港市嘉园房地产开发有限公司

设计单位:广西电力工业勘察设计研究院

勘察单位:广西基础勘察工程有限责任公司

监理单位:南宁品正建设咨询有限责任公司

施工单位:上海宝济建筑工程有限公司

建设地点位于防城港市防城区城南村,属于新建项目。本工程建筑面积为2222,40282m,其中住宅面积116953.15m,公寓面积,商业面积229549.15m28851m22,抗震设防烈度为六度,框架抗震等级42453m1010m幼儿园面积:;地下室面积剪力墙为三级,框架结构为三级。

钢筋砼保护层厚度:

(1)基梁30 mm;桩基50mm、承台40mm; (2)室内:板15mm,梁20mm,柱20mm;

二、施工部署

楼板面负弯矩钢筋,由于直径较小,刚度低,施工过程中容易受浇注混凝土时的冲击力和施工人员践踏等影响,楼板负弯矩筋多有变形下沉,有的甚至降到中轴以下的现象,仅靠一些点的支撑难以较好地控制钢筋不变形下陷。板面负弯矩筋保护层厚度的控制一直处于薄弱环节,为确保楼板负弯矩钢筋保护层达到合格,先后试验了多种控制板负筋保护层厚度的方法,经过对几种方法施工的负弯矩钢筋保护层及楼板厚度进行检测对比,认为采用粗钢筋(或钢管)悬挂负弯矩钢筋的方法因其材料成本低、人工操作简便、控制效果稳定。

三、楼板负弯矩筋悬挂施工方法

2 页6 共 页 第

防城港春江嘉园华府A座项目工程 板负筋保护层厚度控制专项方案

3.1工艺原理

采用不小于ф20mm的粗钢筋作为辅助架立筋,将板的负弯矩钢筋临时悬挂固定于辅助架立筋下,使负弯矩钢筋、辅助架立筋、分布筋和撑脚连成整体,从而构成刚度较大的钢筋网片,能承受一定的冲击力和偶尔的人工踩踏,避免混凝土浇捣过程中造成负弯矩筋的严重偏位、下陷和严重变形情况,较可靠地保证负弯矩钢筋的正确位置,从而保证钢筋保护层厚度的合格率。 3.2工艺流程

钢筋上下板筋绑扎——布置钢筋撑脚——摆放辅助架立筋——撑脚与辅助架立筋绑扎——负弯矩钢筋与辅助架立筋逐点绑扎——检查复核撑脚的高度、间距——混凝土浇筑找平——平板振动器第一遍振捣——拆除辅助架立筋——补平粗钢筋位置的凹槽——平板振动器第二遍振捣——混凝土抬吊表面收浆抹平。 3.3操作要点

(1)同一粗钢筋上撑脚的间距:当粗钢筋直径为ф25mm时800mm为宜,当辅助架立筋直径较小时,适当减少脚撑间距;

(2)混凝土第一次振实的厚度不应接近实际板厚度,应留有3~5

现浇板负弯矩筋砼保护层厚度的控制施工方案

防城港嘉园房地产开发有限公司春江嘉园华府A座项目工程板负筋保护层厚度控制专项方案上海宝济建筑工程有限公司编制单
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6llgp0ht0f9uewu2s0h44x67j2pwjr01ec4