变压器停送电操作规程
一、风险提示:
1、高空坠落、高空坠物
2、触电
3、电弧烧伤
4、必须监护人到现场监护
5.六级以上风不得进行操作
操作流程图
操作顺序 1 存在风险 风险控制措施 正确穿戴1.1 操作人员必须持证上岗,穿戴好劳动保护用品。 易伤人 劳动保护用品、持证上岗 触电;1.2 必备工具用具准备齐全,并检查 高空坠落 在校检有效期内使 用 应用辅助工具用具 操作步骤、内容、方法及要求 操作前检查 在校检有1.3 正确使用工具用具 触电 效期内使 用 1.4 明确工作票要求,核对操作设备名称和位置 2 操作步骤 触电 严格按工作票操作 侧身拉断拉开变压器所带全部负荷,使变压器处于空载状2.1.1 弧光灼态。 伤 触电;空开;戴绝缘手绝缘手套;护 2.1 变压器停电 套;护目目镜 镜 操作杆2.1.2 连接绝缘操作杆,连接部位连接紧密、无松动。 脱落砸坏设备及人员 2.1.3 严格执行脚扣操作规程登杆至变压器操作台。 人员掉落 触电;按照规程执行 加强操作人员实操训练;戴绝缘手套 绝缘手套;操作杆 认真检查 双手持绝缘操作杆依次拉开变压器高压跌落开2.1.4 关。拉断速度要快,尽量减小弧光弧长。拉开后弧光烧的跌落开关应处于自然下垂位置。 毁设备 使用验电器验电后,才可进行变压器及变压器下2.1.5 触电 方所带负荷的线路或设施维修工作。 2.2 变压器送电 加强操作高压验人员实操电器;训练 万用表 2.2.1 拉开变压器所带全部负荷,使变压器处于空载状触电;侧身拉断绝缘手态。 弧光灼伤 空开;戴套;护绝缘手套;护目镜 目镜 操作杆2.2.2 连接绝缘操作杆,连接部位连接紧密、无松动。 脱落砸坏设备及人员 2.2.3 严格执行脚扣操作规程登杆至变压器操作台。 双手持绝缘操作杆依次送合变压器高压跌落开人员掉落 触电;按照规程执行 加强操作绝缘手 认真检查 关。送合要平稳、果断、速度要快,尽量减小弧人员实操2.2.4 弧光烧套;操光弧长。每送一项时要立即观察线路及设施有无训练;戴毁设备 作杆 异常,无异常后才可继续投送。 绝缘手套 用力太跌落开关送合后,应用绝缘操作杆轻击试验送合大设施2.2.5 紧密程度,达到连接紧密、无脱落现象。 损坏掉落伤人 听变压器工作声音,无异常杂音后,用万用表测量变压器低压出口电压,达到标准要求,无缺项或电压偏差大等现象。如变压器声音异常或电压2.2.6 触电 质量达不到标准,应立即对变压器进行停电操作,并查找出原因解决后,方可再次进行变压器送电操作。 3 3.1 工作结束 清理现场,检查现场一切正常后,拆卸绝缘操作杆,并妥善保管。防止受潮、弄脏及损坏。人员 加强操作人员实操万用表 训练 加强操作人员实操 训练