1 2 3 4 5 6 钢筋原材 ≤60t 1组 >60t 2组 钢筋接头 闪光对500个 3根拉件 焊 接头 锥螺纹 500个 3根拉件 接头 混凝土试一次浇筑量≤1000m3,每100m3为块 一个取量单位(3块) 一次浇筑量>1000m3,每200m3为一个取量单位(3块) 500m3 混凝土抗渗试块 3块 砌筑砂浆 防水卷材 加气混凝土砌块 同一配比 同一配比 同一配比 同一配比 7

250m3 3块 一个楼层 100卷 2组 以内 100~ 3组 499卷 1000卷 4组 以内 10000块 100X100,4 块 4.1.3 样板、样板间计划(附表V-16)

样板、样板间计划 附表V-16 序号 样板项目 样板部位 样板施工时间 底板 1 钢筋工程 2000.4 墙、柱 一层 2000.4 梁、板 一层 2 2000.4 模板工程 墙、柱 一层 2000.4 梁、板 一层 3 2000.3 防水工程 底板 2000.3 外墙 2000.5 卫生间 一层 屋面 4 2000.6 回填土工程 槽南边 2001.1 装修样板间 11层 4.1.4 科研开发计划 (附表V-17)

科研开发计划 (附表V-17) 序号 推广应用内容 使用部位 应用时间 负责人 总结时间 1 2 3 4 5 6 深基坑锚喷网支护技术 高强高性能预拌混凝土 混凝土技术 超细活性掺和料、外加剂掺和 高性能混凝土 粗直径钢筋锥螺纹 连接技术 电渣压力焊 新型模板和定型大模板 脚手架应用技术 碗口式脚手架 建筑节能和加气混凝土砌新型墙体应块、粉煤灰小型用技术 砌块 外墙外保温隔热技术 新型防水材聚氨酯涂膜 料 基坑四壁 全部结构 2000.1~3 2000.3~12 2000.12 2000.12 2000.12 2000.12 2001.5 底板、梁柱2000.3~12 主筋 全部混凝2000.3~12 土墙体 梁、板支撑 2000.5~ 2001.2 地上结构 7 企业的计算机应用和管理技术 地下结构、屋面、卫生间 PVC防水卷材 地下结构、屋面 2000.3~ 2001.3 2000.1~ 2001.8 2001.5 2001.8 4.1.5 坐标点的引入

项目经理部进场时,项目部技术人员和建设、技术、勘察单位有关人员将建筑的轴线桩引入施工现场,并且将城市水准点引入现场,标注在周围围墙上,代号为M1、M2,以次水准点控制工程的标高。在土方开挖前项目部技术人员将轴线桩引到现场现场四周固定的房屋墙面上,作为施工轴线的投测点。

4.2 生产准备

4.2.1 现场临电负荷(附表V-18)

现场临电负荷 附表V-18

序号 1 2 技术数据 数量(台) 换算后的容量(kw) QTZ125 1 140 塔吊 110.7KW 24KVA 8 24.36 电焊机 COSΦ=0.87 ZB-110-50 2 2.2 平板振动器 2.2KW HBT60 2 75 拖式混凝土泵车 75KW H250 8 5.5 插入式振动器 5.5KW 1.5KW 2 1.5 砂轮机 木工机具 MJ225 1 4.5 木工园锯 4.5KW ME503 1 7.5 木工平板刨 7.5KW 12KW 1 12 空气压缩机 80DLX4 2 22 高压消防泵 22KW 15KW 2 15 砂浆搅拌机 6 3.5 镝灯 30KW 1 办公、生活照明 30 1 采暖用电 QWD-15-226 潜水泵 2 2.1 GWJ40 2 5.6 钢筋加工 钢筋弯曲机 5.6 GJ40 2 11 钢筋切断机 11 用电设备名称 总容量(kw) 140 194.88 3 4 5 6 4.4 150 44 3 4.5 7.5 12 44 30 21 30 30 54.6 11.2 22 7 8 9 10 11 12 13 14 15 根据上表:现场临电总容量803.08KW,业主提供的总供电量应在650KVA以上。

4.2.2 临时用水设计

本工程施工用水水源取自场区东侧道路边Ф200给水管道,各用水引入点详见总平面图。

本工程采用商品混凝土浇筑,混凝土搅拌用水量不加考虑。施工过程中考虑以下用水项目:

1、 现场施工用水按5000L/班

Q=K1(K2xQ2/8)/3600=(1.1x1.5x500)/8/3600=0.28L/S 2、 生活用水:按300人,10升/人.班

Q=(K6xN1xQ1)/8/3600=(1.4x300x10)/8/3600=0.15L/S 3、 消防用水:Q消=5L/S 总用水量:

Q总=1.1x(Q安+Q生+Q消)=1.1x(0.28+0.15+5)=5.9L/S D总= (4xQ总)/Лrx1000x1000

= (4x5.9)/(3.14x1.0x1000)x1000 =86.69mm

现场东侧供水管道Ф200,给水主管为DN100,供生产和消防、生活用水能够满足需求,其管径如下:

给水主管:D=100mm;消防立管:D=100mm;生活区给水管: D=50mm;给水管埋深:在地面下800mm;给水水箱:五层以下用水可从主管网上直接给水,六层以上考虑给水泵供水,

给水箱容量为15立方米左右。

排水:生产排污采用D=250mm陶瓷管,埋深根据市政管网确定,坡度按5%,每隔30M处砌一个沉淀清理井。生活排水: 生活排污首先进入化粪池,排入市政污水管道。

4.2.2 现场平面布置

(1) 现场施工条件

本工程“五通一平”施工条件已具备,材料堆放、加工场区及主要道路已硬化完毕,临时办公楼及职工宿舍楼已施工完毕,施工图纸已到位,现场管理人员及施工作业人员已全部进场,能够满足施工需要。另外,从施工现场来看,施工场地狭小,料具堆放及半成品加工场地受限,需合理布置。施工场地南侧、西侧紧靠居民区,夜间施工噪音大,应充分考虑各种因素,采取积极措施,做好各种组织工作和民扰工作,以保证工程施工顺利进行。

(2) 现场施工平面布置: (详见总施工平面布置图)

4.2.5 施工扰民问题

现场南侧是居民区,业主方在先期拆房、平整场地的时候, 该处居民表现出良好的素质,体现出理解和充分配合,相信扰民问题会在业主的帮助下圆满解决。(具体措施附后)