编码器介绍
件号: AAA633Z4, Heidenhain增量式编码器,编码器脉冲3600。适用GeN2主机件号:A*A20240AV102/104/302/304/305/306 件号: AAA633Z24,Heidenhain增量式编码器,编码器脉冲3600。适用于GeN2主机件号: A*A20240AS1/AS2/AS3
件号: AAA633AG22 , Tamagawa增量式编码器,编码器脉冲3600。适用GeN2主机件号:A*A20240AV202/204/402/404/405/406
件号: AAA633AJ1, Tamagawa增量式编码器,编码器脉冲4096。适用于GeN2主机件号: AAA20240BD1/BD11/BD21/BD31
XOEC
- 16 -
编码器参数设置
? 通过以上介绍可知, 2种编码器均为增量式编码器, 所以变频器中编码器 类型需要设置为0,即下表参数设置:
?对于编码器脉冲数, 一般大于1000KG时“*Encoder PPR”设置为4096、 小于或等于1000KG “*Encoder PPR”设置为3600,即下表参数设置:
XOEC - 17 -
称重装置
称重控制盒
称重传感器
? GeN2-Regen采用的是装在绳头的模拟称重,称重信号通过CAN通讯传送至GECB ? 空载状况下井道位置自学习的同时,亦完成了称重的自学习 C ? 变频器M-2-3-1中称重类型设置“Load Weigh Type”为0
EOX- 18 -
称重校准
满载时如果发现变频器称出的重量与实际轿厢重量偏差太大, 可以通过以下2种方法进行调节:
a)检查称重传感器是否正确安装
b)电梯是否在空载状态下成功完成自学习 c)称重是否有成功完成自学习
如果以上几条均没有问题,可以把GECB菜单M-1-3-1-2种的参数“OLD”更改小一点,即下表参数:
对于变频器软件版本等于或高于***30924CAH时,大家还可以通过更改变频器M-2-3-1中的参数“HitchLw full BOT”实现对称重的矫正。对于满载时实际重量大于称重反馈的重量时,可以减小这个参数以达到矫正的目的。C EOX- 19 -
抱闸电路差异_VS OH-CONB604MRL
ACD2-MRL有内外部抱闸之分,且抱闸电压均为48VDC:
1? 内部抱闸,主要适用于23OVFR2B4变频器5 6781A 2BAT*BRK+UCMR/15.C1W/ AROP110:2UCMRMC52516162USPBCII_BRK+P110:1 1A:111D:1/W/22.D6/22.D6/14.C1SPBCII_BRK-/14.C1W/O AROAW/ AROP6:16D 1BYBY4D 1P1:12134P111:1S1S2/12.E8/12.E8BRK_DC+P1:4BSW3D 1W/O UCMBMP111:24D 31314P6:26D 2P1:2BVUB1/12.E8On/OffBRK_DC-P1:5/25.A84D 2P1:3PEE3D 2P111:3P6:36D 3PBBRK_RTN*KRBMachineP111:4BAK_GNDHVIBB/25.A7E1-1E1-2W/ AREDP5:1HVIBBS1P2 124V5D 3P102:3+24V1/BNBS1? 外部抱闸,主要适用于123OVFR1A变频器4
5678BRK* VAC_P BRBRBRUCMRW/ UCMUCMRSPBCII_BRK+/14.C1A/2.D521346552516162SPBCII_BRK-/13.D6BCNT/3.D5/4.E5/13.A2/13.A2/13.A2/22.D6/22.D63/14.C1BYBYBY4D 1P1:1A14BRW/O UCMRF21126534A2BRK*RTN2/13.E8/13.E8/13.E8BRK_DC+P1:4B/13.D6Return/2.D5BMBR/3.D54D 3P1:3UB112/13.A3/4.E5BV34BRK_DC-P1:5C /13.A356/13.A44D 2E2122/13.C6EP1:2PEP*KORBBXBMachine/25.A7E1-1E1-2W/ ARED5D 3BS110D 17D 1P2 124VP102:3+24VHVIB1/BNBS1P2 34/BK21DBD25D 4P102:4P2 23/BUBY/13.E811P5:2- 20 -
A/15.C1VF*BRK+BRK* VAC_P /2.D5/3.D5/4.C5BRK*RTN/2.D5/3.D5/4.C5BAB