岩土工程勘察报告

1 前言

1.1 勘察目的及任务

受山东中捷置业有限公司委托,我院对其拟建紫悦华庭B地块项目进行了详细勘察工作。其目的是为建筑设计提供详细的工程地质资料和岩土技术参数,对建筑地基做出岩土工程分析评价,为基础设计、地基处理做出论证和建议。

主要任务是:

1. 查明场地不良地质的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度,提出整治方案的

建议;

2. 查明建筑及基坑开挖影响范围内岩土层结构及各土层的物理力学性质,分析和评价地

基的稳定性、均匀性及承载力;

3. 查明地下水埋藏条件,提供地下水位及变化规律,并评价地下水对建筑材料的腐蚀性; 4. 判定场地土类型和场地类别,提供抗震设计有关参数;

5. 对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析,提出经济合理的设计方案建议,并提

供相应的设计计算参数;

6. 提供基坑开挖支护设计所需的岩土技术参数,论证其对周围已有建筑物和设施的影

响;

7. 在季节性冻土地区,提供场地土的标准冻结深度。 1.2 拟建工程概况

拟建场地位于济南市历城区,工业南路西侧,飞跃大道北侧,包括高层建筑物、物业及地下车库等,拟建建筑物详细概况见下表: 编 建筑物或构筑结构类号 物名称 型 基础型式 层数及 室内地坪地下 基础砌基础荷重 高度 标高(m) 层数 置深度(m) (基底压力) 1 1#楼 剪力墙 桩基础 18/53.10 45.800 2 7.0 360 kN/m2 2 2#楼 剪力墙 桩基础 18/53.10 44.500 2 7.0 360 kN/m2 3 3#楼 剪力墙 桩基础 18/52.95 43.500 2 7.0 360 kN/m2 4 5#楼 剪力墙 桩基础 18/54.00 42.950 2 7.0 360 kN/m2 5 6#楼 剪力墙 桩基础 17/50.2 45.000 2 7.0 340 kN/m2 6 7#楼 剪力墙 桩基础 11/32.80 44.400 2 7.0 240 kN/m2

7 8#楼 剪力墙 桩基础 18/53.10 45.800 2 7.0 360 kN/m2 8 9#楼 剪力墙 桩基础 18/53.10 44.500 2 7.0 360 kN/m2 9 10#楼 剪力墙 桩基础 18(11)/53.10 43.750 2 7.0 360 kN/m2 10 11#楼 剪力墙 桩基础 18/54.00 42.950 2 7.0 360 kN/m2 11 地下车库 框架结2构 独立基础 37.1~40.500 1 2.0 70 kN/m 1.3 勘察工作依据

《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009年版) 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010 《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 《工程岩体分级标准》 GB 50218-94 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223-2008 《岩土工程勘察安全规范》 GB 50585-2010 《土工试验方法标准》 GB/T 50123-1999 《岩土工程基本术语标准》 GB/T 50279-98 《地基动力特性测试规范》 GB/T 20269-97 《高层建筑岩土工程勘察规程》 JGJ 72-2004 《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012 《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2008 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》 JGJ/T 87-2012 《山东省岩土工程勘察文件编制标准》 DBK 14-S3-2002 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)

岩土工程勘察委托任务书

1.4岩土工程勘察等级、勘察手段及勘察工作布置

根据拟建建筑物特点及场区的岩土工程条件,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)及《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)有关规定,拟建建筑物地基基础设计等级为乙级;本工程重要性等级为二级;建筑物场地复杂程度为二级;地基复杂程度等级为二级;综合判定岩土工程勘察等级为乙级。

勘察中采用钻探、井探、取土、标贯(动探)、波速测试并结合室内土工试验等多种勘察手段进行。

本次勘察主要按建筑物周边线(或角点)及范围布设,钻孔深度、间距符合规范要求,共布

岩土工程勘察报告

设勘探点114个,探井6个。 1.5勘察方法及完成工作量

外业钻探投入XY-1型钻机10台,采用岩芯管钻液压回转钻进;钻孔取土试样采用薄壁取土器(采用重锤少击法);标准贯入试验采用机械提升自动落锤标贯设备;波速测试使用仪器为长沙产CE-9201岩土工程质量检测仪和中国地震局哈尔滨工程力学研究所生产的JB型井中三分量检波器,采用单孔法进行测试。探井内人工采取土试样。土样质量等级为Ⅰ级。

外业工作于2015年11月26日至12月4日进行,共完成探井6个;钻孔114个;其中钻孔取土孔49个,标贯孔27个,取土、标贯孔3个,取土、动探孔4个,标贯、动探孔14个,动探孔17个,动探孔1个,鉴别孔14。室内土工试验于2015年11月28日至12月6日完成。完成工作量详见下表:

完成工作量统计表

项目 单位 数量 项目 单位 数量 钻孔/进尺 个/m 114/3304.6 土常规试验 件 298 探井/进尺 个/m 6/26.6 直剪试验 组 58 取原状土 件 298 湿陷系数 件 24 取岩样 件 16 岩石饱和单轴抗压强度 件 16 标贯试验 次 286 土壤易溶盐 件 4 动探试验 m 10.1 水简分析 件 2 1.6勘探点的放设

场地高程基准采用1985年国家高程基准;坐标系统采用济南93独立坐标系。控制点位于场区内及东侧工业南路上,现场采用红漆铁钉标记,使用全站仪放设勘探点并测量孔口高程。控制点详细信息如下表所示:

点号 X坐标 Y坐标 高程 KZ1 54510.475 63202.686 41.912 KZ2 54671.258 62776.273 KZ3 54495.287 62792.752

2 场地工程地质条件

2.1 气象概况

济南市地处中纬度地带,属北温带湿润大区鲁潍区。为温暖半湿润季风性气候,春季干燥少雨,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。据济南气象台提供的1951年以来的资料,按

气温、降水量、蒸发量、风向风速、湿度和气压等气象要素和冻土情况简述如下: 2.1.1 气温

济南市气温七月最高,一月最低,年平均气温为14.3℃,累年极高气温为42.5℃(发生在1955年7月24日),极低气温为-19.7℃(发生在1953年1月17日),历年最冷月平均气温-1.4℃,历年最热月平均气温27.5℃,从每年气温统计值来看,其气温呈逐渐增加的趋势。 2.1.2 降水量

济南市年平均降水量为669.30mm,年最小降水量为320.70mm,年最大降水量为1283.40mm(1973年),累年月最大降水量为504.50mm(发生在1962年7月), 一日最大降水量为298.40mm(发生在1962年7月13日);一日最大降雪量为190mm(1971年3月2日);一年之中降水主要集中在六、七、八月份,多以暴雨形式降落,三个月的降水量占全年降水量的65%。 2.1.3 蒸发量

据统计资料,月平均蒸发量一月份最小为61.10mm,六月份最大为340.30mm,年蒸发量2263.00mm。 2.1.4 湿度与气压

绝对湿度,月平均为8.54毫巴,各月的大小不均,七月份平均为18.93毫巴,冬季最小为3毫巴以下,相对湿度月平均为57.33%。

气压平均为1010.5毫巴,一月份最高为1021.2毫巴,七月份最低为 996.5毫巴。 2.1.5 风速与风向

济南地区主要以SSW风向为主,累年极大风速为33.3m/s(发生在1951年7月21日),风向W,最大月平均风速为16.3m/s,最小月平均风速为1.0m/s。 2.1.6 冻土

据济南气象台1954~1970年资料,年间最早冻结日期为十二月中旬,最晚为第二年的二月中旬,一般在一月上旬开始冻结 ;最早解冻日期为一月上旬,最晚为三月上旬,平均为二月上旬。

最长连续冻结日数为81天(1966年 12月8日~1967年3月6日),最短冻结日数为13天(1964年1月12日~24日),平均连续冻结日数在30天左右。最大冻土深度0.44m。 2.2 区域地质概况

济南市地势南高北低,南倚低山丘陵,北傍黄河冲积平原,大地构造单元属山东台地,泰山隆起之北侧,北邻济阳凹陷,南部多为下古生界寒武系、奥陶系灰岩地层,燕山运动时期,本区多次遭受岩浆侵入,构造活动相对较为强烈,但近期活动相对较弱,岩浆岩主要是沿灰岩层面、断裂破碎带及岩溶通道侵入,侵入的中、基性辉长岩及闪长岩成盘状沿NE向横贯本区北部边缘。济南地区岩浆岩侵入体以辉长岩为主,向边缘则相变为闪长岩。一般在接触带上,岩石蚀变严重,风化强烈。该拟建场地即位于侵入岩和奥陶系灰岩的接触带上,致使地层结构较为复杂。

拟建场区位于鲁西断隆(Ⅱ)泰山—鲁山断凸的北部边缘地区,断裂构造较为发育。其中东坞断裂距离场区约1km,走向北西,倾向南西,倾角70~80°,是距离场区最近的一条断裂;文

岩土工程勘察报告

化桥断裂及港沟断裂距离场区约9km,这三条断裂带均为非全新活动断裂。

这些断裂规模较小,序次较低,年代较久,根据有关部门提供的资料,为第四季晚期不活动或弱活动断裂,因此,本场地为稳定场地,适宜进行工程建设。 2.3 地形地貌

场地地貌单元属于山前冲洪积平原。场地为拆迁场地,地形开阔平坦。勘察期间测得钻孔处的自然地面高程为39.28~41.29m,最大高差2.02米。 2.4 地下水埋藏条件及水土腐蚀性评价 2.4.1地下水埋藏条件

场地地下水类型为第四系孔隙潜水。地下水主要补给来源为大气降水,排泄途径主要为为大气蒸发及人工抽取地下水。

勘察期间测得场地地下水稳定水位埋深为11.85~13.98m,平均埋深为12.98m;相应标高为26.12~27.98m。地下水位的变化幅度一般在1~2m左右,丰水期最高水位可按30.00m考虑。 2.4.1水土腐蚀性评价

根据场地19#钻孔级73#钻孔水样分析试验结果,主要腐蚀介质含量表如下: 主要离子含量(mg/L) HCO3- 总矿化度 孔号 PH值 SO42- CL- Mg2+ mmol/L g/L 化学类型 19# 7.3 269.98 116.78 31.71 6.57 1.09 Ca—HCO3—SO4 73# 7.3 305.19 125.43 23.06 6.71 1.17 Ca—HCO3—SO4 场地环境类型为Ⅱ类,根据水样分析结果,干湿交替时,水质对混凝土结构具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性;长期浸水时,水质对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

根据场地11#、30#、50#及72#钻孔土样易溶盐含量分析结果,腐蚀性介质主要离子含量如下:土样 取样深易溶盐含量PH Cl- SO42- Mg2+ 编号 度(m) (g/kg) 值 (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 11-3 6.8 1.26 7.1 36.77 476.86 11.53 30-1 5.0 0.98 7.0 28.11 396.16 9.37 50-1 1.5 1.40 7.1 21.63 528.22 7.93 72-1 3.0 1.12 7.1 32.44 447.52 10.81 拟建场地环境为Ⅱ类,土对混凝土结构具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。2.4 场地地层结构及其物理力学性质

在钻探揭露深度范围内,场地地层主要由第四系全新统和晚更新统冲洪积成因 (Qal+pl

4~3

)的

黏性土、卵石土及碎石土构成,上覆人工填土层,下伏白垩系侵入岩和奥陶系灰岩的接触带。按

照其成因和岩性自上而下描述如下:

①杂填土(Qml)

杂色,成分以黏性土及建筑垃圾(以砖块,碎石及灰渣为主)为主,可见少量的植物根系及生活垃圾。本层部分为褐黄色素填土,成分以黏性土为主,含少量砖块,碎石及灰渣。

场区普遍分布,本层厚度为0.30~3.10m,层底标高为37.53~40.77m,层底埋深为0.30~3.10m。于层中做动探试验1.5m。其测试指标如下: 项目 Xmin Xmax μ n σ δ N63.5 2.0 6.0 3.5 15 1.5 0.41 N63.5ˊ 1.9 5.9 3.5 15 1.4 0.41 该层结构松散,不做处理,不宜做地基持力层。 ②黄土状粉质黏土(Qal+pl4)

黄褐色,可塑,局部硬塑,无摇震反应,稍有光泽反应,干强度,韧性中等,具大孔结构,含钙质条纹。本层含卵石土亚层(即②-1亚层)。

场区普遍分布,本层厚度为0.60~4.70m,层底标高为34.79~38.71m,层底埋深为1.50~5.70m。于层中取原状土试样67件(包括探井样24件),做标准贯入试验38次,做动探试验1.8m(即②-1层)。其土试及测试指标如下:

钻孔 项目 Xmin Xmax μ n σ δ w 20.4 25.9 22.6 43 1.4 0.06 γ 18.2 19.8 19.2 43 0.5 0.02 e0 0.622 0.798 0.701 43 0.043 0.06 wL 27.6 29.8 28.9 43 0.6 0.02 wP 17.2 18.5 17.8 43 0.4 0.02 Ip 10.2 12.1 11.1 43 0.5 0.05 IL 0.25 0.66 0.43 43 0.12 0.29 c 28 48 39 12 6 0.16 φ 18.6 29.2 24.7 12 3.2 0.13 a1-2 0.17 0.37 0.25 43 0.06 0.24 Es 4.7 9.6 7.1 43 1.63 0.23 N 4.0 6.0 4.8 38 0.7 0.14 N′ 3.8 5.9 4.7 38 0.6 0.14 探井 项目 Xmin Xmax μ n σ δ