凤凰大道东段地下综合管廊工程
落地脚手架施工方案
编制: 审核: 审批:
中国建筑股份有限公司
六盘水市地下综合管廊PPP项目第二工区项目部
2016年 1月 20日
施工组织设计/(专项)施工方案报审表
工程名称:六盘水市地下综合管廊试点城市PPP项目 编号: 致:四川兴旺建设工程项目管理有限公司(项目监理机构) 我方已完成凤凰大道东段地下综合管廊工程落地脚手架施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件:□施工组织设计 □专项施工方案 ?施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年 月 日 审查意见 专业监理工程师(签字) 年 月 日 审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年 月 日 审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案): 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年 月 日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份
目 录
1. 编制依据 .................................................................................................................... 1 2. 工程概况 .................................................................................................................... 1 2.1 总体简介 .................................................................................................................. 1 2.2 主体部分 .................................................................................................................. 2 2.3 落地式脚手架概况 .................................................................................................. 3 3. 施工安排 .................................................................................................................... 3 3.1 劳动组织及职责分工 .............................................................................................. 3 4. 施工准备 .................................................................................................................... 4 4.1 技术准备 .................................................................................................................. 4 4.2 材料准备 .................................................................................................................. 5 4.3 机具准备 .................................................................................................................. 5 4.4 现场准备 .................................................................................................................. 5 5. 主要施工方法及措施................................................................................................ 6 5.1 脚手架方案的选择 .................................................................................................. 6 5.2 脚手架设计 .............................................................................................................. 6 5.3 落地式双排脚手架搭设工艺 .................................................................................. 6 5.4 脚手架的构造要求 .................................................................................................. 6 5.5 脚手架搭设检查、验收、使用和维修的技术要求 .............................................. 9 5.6 人员素质要求 ........................................................................................................ 10 5.7 架子使用材料要求 ................................................................................................ 11 6. 安全保证措施.......................................................................................................... 12 6.1 架子搭设安全保证措施 ........................................................................................ 12 6.2 架子拆除安全保证措施 ........................................................................................ 13 7. 质量保证措施.......................................................................................................... 14 8. 季节性施工措施...................................................................................................... 16
附图1:管廊标准断面外脚手架剖面图 附件1:落地式扣件钢管脚手架计算书
I
凤凰大道东段地下综合管廊工程 落地脚手架施工方案
1. 编制依据
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 名 称 城市综合管廊工程技术规范 直缝电焊钢管 低压流体输送用焊接钢管 碳素结构钢 钢管脚手架扣件 木结构设计规范 安全网 安全带 建筑施工安全检查标准 建筑施工高处作业安全技术规范 建筑机械使用安全技术规程 本工程施工图 本工程施工组织设计 中国建筑施工现场安全防护标准化图册 编 号 GB 50838-2015 GB/T 13793-2008 GB/T 3091-2008 GB/T 700-2006 GB 15831-2006 GB 50005-2003 GB 5725-2009 GB 6095-2009 JGJ 59-2011 JGJ 80-2016 JGJ 33-2012 2014版 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程 JGJ 130-2011 2. 工程概况 2.1总体简介 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 监理单位 勘察单位 监督单位 施工单位 项目模式 合同范围 合同工期 质量目标 内容 凤凰大道东段地下综合管廊工程 六盘水市凤凰大道东段 六盘水城市管廊建设开发投资有限责任公司 中国电建集团贵阳勘测设计研究有限公司 四川兴旺建设工程项目管理有限公司 贵州首钢国际工程技术有限公司 六盘水市工程设计施工质量监督站 中国建筑股份有限公司 六盘水市地下综合管廊PPP项目第二工区项目部 PPP(政府与社会资本合作) 管廊的建筑工程、供电照明、通风、排水、自动化及仪表、通信、监控及报警、消防等辅助设施,以及入廊电缆支架 630天 合格,争创“黄果树杯” 第1页 共15页
凤凰大道东段地下综合管廊工程 落地脚手架施工方案
2.2主体部分 标准断面 建筑功能 总长 综合舱 燃气舱 给水(DN300)、通信、10kV电力、110kV电力 燃气(DN250) 2714m Z0+000至Z0+100段 在路面与地下室顶板之间的空间铺管与综合管廊相连 Z0+100至Z0+576段 在左侧人行道下,管廊内边线与人行道内侧边缘线平齐 管廊位置 Z0+640至Z0+925段 在道路中线下,管廊内边线距道路中心线朝左偏移3m Z0+955至Z1+624段 在左侧人行道下,管廊外边线与人行道外侧边缘线平齐 Z1+666至Z1+943段 在道路中线下,管廊中心线距道路中心线朝左偏移3m Z1+975至Z2+714段 在右侧人行道下,管廊内边线与人行道内侧边缘线平齐 标准段顶板覆土厚度 防火分区 2m 燃气舱、综合舱个防火分区间距200m,共16个防火分区,甲级防火门隔断 进风口 燃气舱 综合舱 燃气舱 综合舱 逃生口 投料口 设计年限 防水等级 100年 二级 机械进风,每个防火分区设置 自然进风,与逃生口共用,每个防火分区设置 机械排风,每个防火分区设置 机械排风,每个防火分区设置 每个防火分区设置 每400m设置一个,燃气舱、综合舱单独设置 建筑类别 耐火等级 第2页 共15页
市政建筑 一级 附属构筑物 排风口