电气初步设计说明

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气设计

一、设计依据:

《供配电系统设计规范》GB50052-95

《低压配电设计规范》GB 50054-95 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版) 《有线电视工程技术规范》 GB50200-94 业主提供的设计任务书等相关文件 建筑及相关专业提供的工程设计资料 二、设计范围:

整个项目包括一般照明、应急照明,电话、有线电视及电视

监控系统。

三、负荷等级及负荷计算表:

本建筑用电负荷等级为三级。负荷有一般照明、应急照明、动力及电话、电视监控等设备。 负荷计算表:

序号 1 2 3 4 用电设备名称 一般照明 应急照明 空调及动力 电话 电视监控 设备 容量(kW) 25 2.8 55 5 需要 系数 Kx 0.8 1 0.8 1 功率 因数 Cosφ 0.9 0.9 0.8 0.9 总计 计算 负荷(kW) 20 2.8 44 5 71.8 计算 电流 (A) 33.8 4.7 83.7 8.5 130.7 导线截面 管径 (mm2) YJV-0.6/1 4x70-直埋 1

五、 供电电源:

本工程电源拟由380V/220V市低压电网引来,电源进线采

用YJV-0.6/1 4x70,电缆在室外段直埋,进户穿墙处穿钢管SC100保护。

本建筑应急照明、疏散指示标志采用自带隔镍电池作为备用

电源。灯内部采用三线制接法,在平时点亮,在失电后亦能继续点亮,应急放电时间大于20min。

本建筑电视监控设备除由市低压电网电源供电外,另配置一

套EPS电源作为备用电源。EPS电源设备选用YJ-0.5kW,应急供电时间90min。 六、 电力设计:

本建筑在底层配电间内设一总电源配电箱(AP)。其电源进线由市低压电网引来。各分配电箱电源均由AP箱的分路开关引出。本建筑物电能计量集中设置于配电间计量箱内。

在空调机房、操作间内各设一只动力配电箱(1AP1、1AP2);

在二层小办公室内设一只电话、电视监控电源配电箱(2AP1);在底层配电间、操作间内各设一只照明配电箱(1AL1、1AL2);在二层配电间内设一只照明配电箱(2AL1)。

除电源进线采用电力电缆外,其余线路均采用BV-500型铜

芯聚氯乙烯绝缘线,并穿钢管(SC)或电线管(TC)暗敷。 七、照明设计:

本建筑各照明回路电源均由各区域所属照明配电分箱引来。

2

照度设计标准: 房间名称 办公室 工作房 展厅 酒吧 照度标准(lx) 300 300 200 房间名称 设备机房 库房 楼梯走道 卫生间 备餐 照度标准(lx) 50 30 100 本建筑一般照明以荧光灯、节能灯为主,局部采用冷光射灯

及金属卤素灯等。其中,荧光灯采用高效荧光灯具,内配细管径T-8荧光灯管和节能型电感镇流器和电容补偿。

本建筑在各区域、房间内均设有单相电源插座。插座回路电

源由所属区域照明配电分箱引来,且插座回路均设有漏电保护。

照明及插座回路均采用BV-500,2.5mm2铜芯聚氯乙烯绝缘线,穿电线管暗敷。 八、防雷与接地:

本工程建筑地处南京,当地年平均雷暴日为35.1(d/a),建筑物年预计雷击次数计算值为0.022(次/a),属第三类防雷建筑物。

建筑物防直接雷的措施:在屋面上采用25x4热镀锌扁钢作为避雷带,利用建筑物结构暗柱内二根大于φ16钢筋作为引下线,采用40x4热镀锌扁钢沿基础底板外沿上部作环形接地线,并与建筑物钢筋混凝土桩及基础底板内主筋焊接。引下线上部与避雷带焊接,下部与环形接地线或基础底板及桩基焊内主筋接。 防雷电波侵入措施:所有进出本建筑的金属管道、金属保护

3

电气初步设计说明

电气设计一、设计依据:《供配电系统设计规范》GB50052-95《低压配电设计规范》GB50054-95《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)《有线电视工程技术规范》GB50200-94业主提供的设计任务书等相关文件建筑及相