使用过程中严格按照产品说明书中相关指导内容操作使用。 严禁在爆炸性危险场所进行充电。
对每次探测的分析结果进行分析,圈定出异常区域并通过钻探等手段进行核实,将结果上报调度室和相关领导并存档。 七、井下探放水孔止水套管的安装 1、止水套管
(1)止水套管的设计与加工
止水套管应选用刚性管材作为止水套管,套管的长度为10米。为加强套管与孔壁之间的固定强度,使套管位于钻孔的中心部位,应在所下套管外均匀焊接上半圆形的铁球或钢刺。但焊接点不宜太多,每根套管有5~6个即可。 (2)止水套管的安装方法;
本次探放水孔是仰角孔
1、首先用直径75mm的钻头施工10米后,再用直径133mm的钻头进行扩孔后退杆。
2、将麻袋片与聚胺酯用胶带缠绑在指定位置,里面的封孔料
缠绕在距离抽放管口1m处,外面的封孔材料缠绕在距离抽放孔口1m处。确保套管注浆长度不少于8米。将注浆细管和导气管缠绕
在套管上,然后将套管送入孔内。
3、放置套管到指定位置后临时固定套管,在巷道顶部施工两根锚杆,用抱箍固定套管,用铁丝与锚杆连接,防止
14
套管在孔内下滑。
4、用注浆泵通过预先安装的注浆细管注浆,注浆后等待水泥浆凝固8小时以上。
5、将闸阀(?108)与放水套管通过法兰连接,用铁丝固定闸阀并悬挂在顶板。
6、放水套管安装完毕后,打开闸阀将钻杆通过套管施工。
2、 封孔质量检查
经过封孔待水泥浆凝固8小时后,安装孔口闸阀及孔口压力表,通过压力泵向孔内做压水试验。在孔口水压大于等于设计压力时,孔口套管周围如没有漏(涌)水现象,说明符合要求,否则就要重新注浆加固。 3、 施工注意事项
(1)当水压大于0.5MPa时,原则上不得在煤体内直接安装套管探放水,应先改在岩层内钻孔放水降压,然后再在煤层探放水。
(2)如确实需要在煤体内探放高压含水体,应先修筑隔水墙,并预埋套管在墙体外进行探放水。同时对在墙上预埋的套管及其孔口安全装置进行压力试验,达到设计要求后方准进行探放水。
(3)在节理裂隙发育、岩石松软或破碎地段施工探放水孔
15
时,应对钻孔超前距(段)进行预注浆加固,然后再安装孔口管,以保证孔口止水套管的安装质量。 八、封孔工艺
放水结束后应用水泥浆对放水孔进行封堵,注浆泵直接通过管路和放水套筒相连接,对放水孔进行注浆,要求注浆深度大于15米。 九、探放水的安全措施
1、在放水前在工作面施工处加强巷道支护,保证施工安全。
2、探水前通风队提前抽取4号采空区内气体,并进行气体分析,根据分析成果,制定相应防范措施,防止探到老空后有毒气体涌出后造成危害。
3、每次探水前瓦斯员、安全员要先检查巷道支护及通风等情况,发现问题及时处理。加强探放水地点附近的支护,保证锚杆及锚索齐全有效,使巷道支护具有较强的对抗水流冲击能力。
4、在工作面迎头打好立柱和拦板,严禁空顶、空帮作业。 5、探水前挖好排水沟,在巷道开口处施工一临时水仓,水仓容量不得小于5 m,并提前安装好水泵和排水管。
6、在探水前必须清理好巷道并把井下各排水点的积水排净,保证安全撤退路线畅通无阻。保证水仓和排水设备有足
16
3
够容量(能力)。
7、每个排水点必须安设好两台以上18.5KW水泵,并保证能够正常运转,当排水能力不足时必须及时全部开启。
8、探放水前在钻探地点及其附近安设专用电话,保证人员撤离通道畅通。
9、每班探水必须有一专人(通风队长、探水队长)负责现场指挥,所有人员必须接受指挥、统一行动。
10、钻机安装必须平稳牢固。安好钻机接电时,要严格执行停送电制度,钻场的动力设备应与风机实现风电闭锁。
11、探放水时,应撤出探放水点标高以下(即9、10号煤巷道)所有人员。
12、钻进时应准确判别煤、岩层厚度并记录换层深度。每钻进10m复核一次孔深,终孔前在复核一次。应做到交接时不停钻,完成探测任务要做好探放水记录,并悬挂探水牌板,标明允许掘进长度。并在钻孔处配备深度检测手段,验收钻孔深度合格后由验收人签字确认。
13、在探放水钻进时,发现煤岩松软、片帮、来压或者钻孔中水压、水量突然增大和顶钻等突(透)水征兆时,应当立即停止钻进,钽不得拨出钻杆,现场负责人应当立即向调度室汇报,撤出受水威胁区域人员,采取安全措施,派专业技术人员监测水情并进行分析,妥善处理。钻机后不准站
17
人,防止高压水将钻杆顶出伤人。
14、钻进中发现有害气体喷出时,应立即停止钻进、切断电源,将人员撤到新鲜风流的地点,立即向调度室和值班领导汇报,采取措施,进行处理。
15、钻探接近老空时,应当派专职瓦斯工或矿山救护队员在现场值班,随时检查空气成分。如果甲烷或者其他有毒有害气体浓度超过有关规定,应当立即进,切断电源,撤出人员,并报告矿调度室,及时采取措施进行处理。
16、钻孔内水压大于1.5Mpa时,采用反压和有防喷装置的方法钻进,并制定防止孔口管和煤(岩)壁突然鼓出的措施。遇高压水顶钻杆时,可用立轴卡瓦和逆止阀交替控制钻杆,使其慢慢地顶出孔口,操作时禁止人员直对钻杆站立。
17、当探到有积水时,水量不大,不超过矿井排水能力时,可利用探水钻孔直接放水。当水量较大或水质较差、或腐蚀排水设备时,应先堵后放,暂先隔离,做好排水准备后再排放。当水压大放水时必须有防喷装置,并采用档板背紧工作面,档板后加设顶柱或木垛,必要时还必须砌筑防水墙后方可放水。
18、排水过程中,应当定时水量、水位和观测孔水位,并由矿山救护队随时检查水面上空气成分,发现有毒气体,及时采取措施进行处理。
18