新建配电变压器验收作业指导书 SHEQ-ZY(生产)-006
序作业要危险点分析及控 号 求 1 质量要求及其监督检查 制措施 运行人员选派不人员素(1)配电运行人员必须掌握安全规质技能程知识,并经过年度《电业安全工当,责任心不强,要求 作规程》考试合格 (2)运行人员必工作经验不足,不须具有一定的电气工作经验,并具能胜任运行工作 有一定的电气事故 分析判断能力。选派责任心强,工运行人员应学会触电急救法和(3) 作经验丰富的人人工呼吸法等紧急救护法。运行人员担任运行工作。 员应至少每两年进行一(4)次体格检查,不适宜电气运行的工 作人员,不得从事工作。熟悉有关配电运行、检修、施工(5) 方面的规程内容。掌握有关仪器、仪表的正确操(6)作、使用和保管方法,并熟练掌握 作业指导书中的各项技能能正确理解有关图纸、资料的内(7) 容
2 行运巡(1)配电线路巡视工作应由具有配(1)运行人员自视基本电线路工作经验的人担任,确保能我保护意识不强,要求 及时发现缺陷和问题 巡视检查人单独工作时发生员应按劳动保护标(2)准正确着装,危险 尽量避免防止因防护不周对身 体造成伤害。单独外出工作,若熟悉线路路径及沿线环境(3) 野外作业或巡视中不得涉水通(4)过不必要时,应选派自我保护意识强的明深浅的河流、湖泊或沼泽地带,人员。 (2)巡视并严禁到河流、湖泊、水库及 水塘检查不到位或不中游泳 (5)单人巡视时,禁止攀登认真,未发现线路杆塔沿线巡视时,应走在线路的上或设备存原缺陷,风(6) 侧巡视检查到位,发现缺陷危及线路或设备要做好(7)记录,重大缺陷及时汇报安全运行。 提处理,并 认真核对图纸。 高巡视检查的责任心并制定相应的考核措施 3 分视巡定期巡视:主要掌握线路的运行(1) 类 状态、沿线环境情况,并做好护线 宣传特殊巡视:遇有恶劣气候以及在(2)雷电频发区、严重污秽地区或沿线
有道路施工、伐树等情况,对线路 的全部或部分进行巡视检查。 (3)认间巡视,在线路负荷高峰或阴雾天气时进行,检查导线接头有无发热和打火现象,绝缘子表在有无闪络,进行负荷测量。 (4)故障巡视:查明线路发生故障的地点、原因和类型,检查故障电流所经过的线路导线及接头情况。
基 本 条 件
工作任务 新建柱上断路器验收作业 作业指导书 编号 工作条件 室外作业 设备类型 柱上断路器、负荷开关 工 作 组 成 员 及 分 工 验收作业人员两人以上,验收负责人一人。验收负责人负责验收的组织领导,验收成员负责具体验收项目实施。 工种 配电运行
作业人员职 (1)验收负责人:正确安全地组织验收工作,向验收人员责 布置验收任务,汇总验收结果,提出验收意见,根据验收标准保证验收质量,对验收的正确性负责。根据《电业安全操作规程》要求,在验收工作中作好安全监护,对验收成员的安全负责 (2)验收成员:按照验收负责人布置的验收任务,严格按照验收标准进行验收,并及时将验收结果汇报验收负责人,对验收项目的正确性负责,对验收工作中的安全负责 标准作业时 2h 间.
制订依据 (1)DL408-1991期《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) (2)SD292-1998《架空配电线路及设备运行规程》 (3)GB50169-1992《接地装置施工及验收规范》
所需工具、器材 名称 安全带 脚爬 数量 1条 副1 名称 安全帽 数量 2顶 作 业 步 骤
序作业程 质量要求及其监督检查 危险点分析及控 制措施 号 序 1 验收前(1)验收人员与安装人中共同到达 验收前不认真准备,不能保证验收质量和验收人员安全 验收前作好准备,保证验收质量,确保验收人员在验收过程中的准备 设备现场 (2)安装施工人员准备好柱上断路器试验报告、出厂合格证及安装施工图纸等资料 (3)验收负责人向验收成员交待清楚验收任务、分工和注意事项 (4)验收负责人各验收成员交待清楚验收任务、分工和注意事项 验收的 安全 负责人向验收成员讲明验(5). 收中的安全注意事项 (6)验收成员准备好验收用的各种 工器具.
序 作业程序 号 质量要求及其监督检查 危险点分析及控制措施
新建配电变压器验收作业指导书