10,水景蓄水池、泵房设计要求

水池容积:水泵吸水口上的总水容积应不小于 5 分钟最大循环流量; 水泵应采用自灌式;

设备房应布置紧凑,机房的面积和高度应满足设备布置、安装、操作和检修的要求;地面设置的机房,应有设备运输的出入口;地下设置的机房,应留有设备运输的出入吊装孔;

设备房应有良好的通风、照明、隔音和地面排水措施; (二)人工湖设计要求 池底

1,硬底池底构造做法1(膨润土防水毡防水)(从上到下) 面层

50 厚细石混凝土,配筋 ?6@150 双向 150 厚水泥石粉保护层膨润土防水毡素土夯实

2,硬底池底构造做法2 (膨润土防水毡防水)(从上到下) 面层

40 厚细石混凝土 300 厚回填土(塘泥) 膨润土防水毡 素土夯实

3,结构板上池底构造做法

散铺大小天然卵石(粒径 50-200)

20 厚 1:2.5 水泥砂浆粘牢粒径 30-80 卵石 20 厚防水砂浆(1:2 水泥砂浆加 5%防水剂) 3 厚聚合物水泥基防水涂抹 z

20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 z 钢筋混凝土结构 100 厚 C15 混凝土 2:8 水泥土分层夯实 素土夯实>92%

池壁

1, 膨润土防水毡防水池壁构造做法(从外到里)

.

.

面层

100 厚钢筋混凝土保护 膨润土防水毡

15 厚 1:3 水泥砂浆找平层 钢筋混凝土结构

2,天然石块驳岸及滚水坝构造做法(从上到下)(石块只出现在人可看到的区域)天然石块,150 厚 1:3 水泥砂浆灌缝 (或用密封油膏嵌实) 200 厚 C20 钢筋混凝土结构

压顶

1,普通石材压顶构造做法1

面层(厚度<50)20 厚防水砂浆(1:2 水泥砂浆加 5%防水剂) 3 厚聚合物水泥基防水涂抹 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层

钢筋混凝土结构

(三)游泳池设计要求

1,游泳池结构钢筋混凝土结构(自防水) 2,压顶可采用花岗岩,厚度不超过50mm 3,淋浴地面应考虑防滑及排水顺畅

4,游泳池池壁、池底交接处阴角,台阶阴角需倒圆角

5,游泳池下池台阶宽度不小于 350mm,高度不大于200mm(儿童游泳池台阶高度以100mm为宜)。台阶应设扶手,扶手可采用?50x3不锈钢管,扶手高度900MM。扶手安装采用预埋件安装。

6,池底图案应有详细大样及材料色彩选型 7,游泳池水处理

设计池水在进行过滤净化前,应先将水中的杂物经过毛发聚集器进行预净化; 过滤砂缸应选用强度高,耐腐蚀、滤速高、过滤效果好的产品,并宜安装,操作简便,外型美观,过滤介质一般采用石英砂;

为保证泳池的水质质量,应向循环水中投加混凝剂、PH 值调整剂和除藻 剂等;泳池水必须进行消毒杀菌处理。 8,游泳池溢流口及溢流沟设计要求

沿池壁两侧或周边设置齐岸外溢式溢流水槽;

.

.

溢流水槽的截面尺寸,宜按池水循环水量 10%~15%计算确定,但槽的最 小宽度宜为 200mm;

槽内应设排水口,排水口均匀布置,排水口数量计算确定;槽底应有 1%的坡度坡向排水口;

9,游泳池辅助用房(更衣、淋浴) 更衣间应设置排水措施;

淋浴间应设置冷、热水管道和排水措施; 10,构造做法

池壁做法 (从外到内) 面层(玻璃马赛克或瓷片) 20 厚 1:2 聚合物水泥砂浆 聚合物水泥基防水涂抹 1。0 厚

结构面板一律先清除干净(包括油污,浮浆),蜂窝麻面,用 1:2.5 水 泥砂浆嵌平补实

池底做法 (从上到下) 玻璃马赛克 (瓷片) 20 厚 1:2 聚合物水泥砂浆 聚合物水泥基防水涂抹 1。0 厚

结构面板一律先清除干净(包括油污,浮浆),蜂窝麻面,用 1:2.5 水 泥砂浆嵌平补实

100 厚 C10 混凝土垫层 素土夯实>92%

游泳池平台做法(从上到下) 面层

30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 100 厚 C10 混凝土 150 厚 6%水泥石粉渣 素土夯实>92%水

下墙体做法(水吧吧凳等) 面层 (玻璃马赛克或面砖) 20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆 砖砌

.

.

钢筋混凝土池底

消毒浸脚池池底构造做法 面层(玻璃马赛克或面砖) z

20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆 z C20 钢筋混凝土结构 100 厚 C10 混凝土 150 厚 6%水泥石粉渣 素土夯实>92%

消毒浸脚池池壁构造做法 面层(玻璃马赛克或面砖) 20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆 C20 钢筋混凝土结构 (四)按摩池

1,水力按摩池水处理设计 宜选用内水型喷嘴;

喷嘴沿池壁布置,应高出座位坐板 0.20 米,其间距宜为 0.7~1.0 米,如为矩形池,喷嘴不得相对布置,以保证相互不受干扰;

喷头进气为环境空气时,进气管管口应设调节进气量的控制管帽,且进气口应高出池内水面不小于 200mm;

喷头进气为气泵供给时,气泵应高出池内水面不小于 200mm;

如气泵应低于池内水面,供气管应设计成倒 U 字形,且倒 U 字型管底,应高出池内水面不小于 200mm;

2,气泡按摩池水处理设计

池内应设气泡躺席、气泡坐席和池底气泡;

气泡由空气泵知道,其容量根据池内喷头、气床和池底气泡席数量确定; 气床和气席按所带孔数计算;

气泵位置应高处池内水面 400mm,如有困难时,供气管应设计成倒 U 形状,倒 U 形管底高出池内水面 450mm,防止池水回流到气泵系统; 喷气嘴、喷水嘴和供气、供水管道,应采用铜管或薄壁不锈钢管; 3, 按摩池池底构造做法 面层

20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆 钢筋混凝土池底

.

.

4, 按摩池座椅构造做法 面层

20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆 500 厚砖砌坐凳 钢筋混凝土池底

5,溢流要求——同游泳池溢流设计要求 (五)旱喷泉 (六)溪流

1,溪流典型构造做法(按人工湖膨润土构造做法) 2,溪流水处理设计

应设置水泵保证溪水循环; 溪流水的流速应小于 1.0 米/秒; (七)景墙跌水、喷泉、观赏性水池 1,墙体构造做法 1(砖砌墙体) 面层

20 厚 1:3 水泥砂浆结合层

12 厚 1:3 水泥砂浆保护层1.5 厚聚氨酯防水涂料 20 厚 1:2 水泥砂浆 240 厚 MU7.5 灰沙砖

2,墙体的做法2(混凝土墙体) 面层

25 厚 1:2.5 聚合物水泥砂浆 C20 钢筋混凝土墙体结构 3,景墙水池池底构造做法 面层

20 厚 1:3 水泥砂浆结合层 2 厚聚氨酯防水涂料

20 厚 1:3 水泥砂浆压实收光钢筋混凝土池体 100 厚 C10 混凝土垫层 素土夯实

4,素混凝土池壁构造做法

20 厚 1:2.5 聚合物防水水泥砂浆 1 厚聚合物水泥基防水涂抹

.

万科集团园林景观设计施工标准做法 - 图文