CHISC.NET - 全国医疗信息化联盟 ,为全国医疗信息化人士提供最强大的资源共享平台
中,牵引力应小于允许张力的80%;线缆在终端前,必须检查标签颜色和数字含义,并按顺序终端;线缆中间不得产生接头现象;对双绞线与插接连接应该认准线号、色标,避免颠倒和错接。
5、布线路由与线缆的保护
1)天棚。线缆不要直接放在棚瓦上。天棚内的缆支撑系统要用缆托架、导管、或“J”型钩。当通过吊棚空间延伸线缆时,每2块至3块棚瓦就应设有一个入口,这对在“J”型钩、托架系统或任何其他配线系统中布线时都很有用。在布线时沿着路由设置一条拉绳对于安装会很方便。在托架里布线时,应使线缆处于平滑曲线状态,避免其在托架里处于悬吊状态。
2)墙。从管理间出来的线缆布到工作区时,可能要借助一些设备柱,但在有些情况下,是沿着墙洞下线缆的。沿着一个空墙洞下线一般并不困难,一根通条或一根系着重物的线就可以了。在绝缘墙里下线,通条是最好的办法。
3)铜缆的端接。
铜缆的端接。所有的铜缆连接硬件和终端设备都应符合的ANSI/TIA/EIA-568A要求。铜缆连接硬件为110绝缘连接器(IDC),而光缆连接硬件为VF-45连接器。把铜缆剥开,为端接做准备工作。
双绞线电缆的端接。用剪刀将铜缆外护套剪一个小口;找到外护套下的开线。如果找不到,将外套再撕开一些;一只手握住电缆,同时用钳子夹住开线,然后,
46
CHISC.NET - 全国医疗信息化联盟 ,为全国医疗信息化人士提供最强大的资源共享平台
用力拉开线,剥开电缆护套至所需的开口宽度;剪去没用的外套。注意:在拉开电缆剥开护套时,应防止钳子滑落或开线断裂伤着自己。
单根钢导线的端接。将剪刀置于导线上要切开绝缘体的位置;将剪刀切入绝缘体但不要触及导体。始终绕着绝缘体来环割;拔掉绝缘体。
端接6类线时,双绞线非扭绞长度应保持在13mm之内。标识带用于标记布线链路。标识带可能带有色谱,也可能没有色谱。没有色谱的标识带可以插入彩色纸用于标记端接区域。
6、配线盘和墙壁-地板电信插座的安装
配线盘和墙壁-地板电信插座的安装要严格按照配线架的说明进行操作。插座被设置在配线架或者墙壁- 地板插座盒内时,应当保证端接区域光缆的弯曲半径不超过25mm。
7、插头和插座的清洗
每次插座插入接插软线之前,要用维护清洗剂清洗插座和接插软线的插头。清洗方法应按照清洗剂的说明操作。在开始测试之前进行清洗特别重要。
8、布线管理
布线管理是布线系统的一个重要的方面。如果安装能够得到正确的管理,那么就能够充分应用被开发系统的灵活性。这涉及到所有管路、机柜以及其他要进行安装的部位的准确鉴定。
布线系统应通过正确的标识和被安装的系统部件的报告来进行管理。标识应该和ANSI/TIA/EI
47
CHISC.NET - 全国医疗信息化联盟 ,为全国医疗信息化人士提供最强大的资源共享平台
A-606所规定的色谱相一致。线缆的典型标识应位于端接点的305mm长度内。端接点应该进行标识,因为这样有利于安装人员寻找回路。除了在管理间的端接点进行标识之外,工作区信息插座也应进行标识。
9、建筑物垂直主干电缆布线技术
主干缆是建筑物的主要线缆,它为从设备间到每层楼上的管理间之间传输信号提供了通路。在竖井通道中敷设主干线一般有两种方式:向下垂放电缆和向上牵引电缆。比较而言,向下垂放比向上牵引更容易。
1)向下垂放线缆
向下垂放线缆的方法如下: A、向下垂放线缆的一般步骤: 首先把线缆卷轴放到最顶层。
在离房子的开口(孔洞处)3~4米处安装线缆卷轴,并从卷轴顶部放线;在线缆卷轴处安排所需的布线施工人员(数目视卷轴尺寸及线缆质量而定),每层上要有一个工人以便引导下垂的线缆。
开始旋转卷轴,将线缆从卷轴上拉出。
将拉出的线缆引导进竖井中的孔洞。在此之前先在孔洞中安放一个塑料的靴状保护物,以防止孔洞不光滑的边缘擦破线缆的外皮。慢慢地从卷轴上放缆并进入孔洞向下垂放,不要快速地放缆。继续放线,直到下一层布线工人能将线缆引到下一个孔洞。
B、如果要经由一个大孔敷设垂直主干线缆,就无法使用一个塑料保护套了,这时最好使用一个滑车轮,通过它来下垂布线,为此要求做如下操作:
48
CHISC.NET - 全国医疗信息化联盟 ,为全国医疗信息化人士提供最强大的资源共享平台
在孔的中心处装上一个滑车轮。将线缆拉出绕在滑车轮上;按前面所介绍的方法牵引缆穿过每层的孔,当线缆到达目的地时,把每层上的线缆绕成卷,放在架子上固定起来,等待以后的端接。在布线时,若线缆要越过弯曲半径小于允许的值(双绞线弯曲半径为8~10倍于线缆的直径,光缆的弯曲半径为20~30倍于线缆的直径),可以将线缆放在滑车轮上,解决线缆的弯曲问题。
2)向上牵引线缆
向上牵引线缆可用电动牵引绞车。
先往绞车中穿一条绳子;启动绞车,并往下垂放一条拉绳(确认此拉绳的强度能保护牵引线缆),拉绳向下垂放直到安放线缆的底层;如果缆上有一个拉眼,则将绳子连接到拉眼上;启动绞车,慢慢地将线缆通过各层的孔向上牵引;在地板孔边沿上用夹具将线缆固定;当所有连接制作好之后,从绞车上释放线缆的末端。
10、水平子系统布线技术
建筑物内水平布线,可选用天花板、暗道、墙壁线槽等形式,在决定采用哪种方法之前,到施工现场,进行比较,从中选择一种最佳的施工方案。
1)槽、管的线缆铺设方法
水平子系统管槽中的布线一般有4种方法。 A、电缆桥架或线槽方式
电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或者其他障碍物不应小于0.3米桥架宽度不宜小于0.1米桥架内横断面的填充率不应超过50%。
49
CHISC.NET - 全国医疗信息化联盟 ,为全国医疗信息化人士提供最强大的资源共享平台
在电缆桥架内线缆垂直铺设时,在缆线的上端应每间隔1.5米左右将线缆固定在桥架的支架上;水平铺设时,在线缆的首、尾、拐弯处每间隔2~3米处进行固定。
电缆线槽宜高出地面2.2米。在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。
水平布线时,布放在线槽内的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在线缆进出线槽部位、拐弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线时应每间隔1.5米将线缆固定在线缆支架上。
在水平、垂直桥架和垂直线槽中铺设线时,应对线缆进行绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。设置线缆桥架和线缆槽支撑保护要求:桥架水平敷设时,支撑间距一般为1~1.5米,垂直铺设时固定在建筑物体上的间距宜小于1.5米。金属线槽铺设时,在下列情况下应设置支架或吊架,即线槽接头处、间距离1~1.5米开线槽两端口0.5米处和拐弯转角处。
B、预埋金属线槽支撑保护方式
在建筑物中预埋线槽可视不同尺寸,按一层或两层设置,应至少预埋两根以上,线槽截面高度不宜超过25毫米。
线槽直埋长度超过6毫米或在线槽路由交叉、转变时宜设置拉线盒,以便于布放缆线和维修。
拉线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应采取
50