施工组织设计
根据综合布线系统的穿线工艺,要求桥架的内截面尺寸应大于所穿线缆截面积之和的3倍;
桥架转弯处应采用弧线形弯头或折线型弯头,以免发生线 桥架连接处要求通过接地线彼此连接;
桥架施工时间应在内装潢期间,与强电工程同步进行。 水平子系统方案
水平管线是大楼内信息系统的血管。根据图纸,水平电缆从配线间引出后,先沿走廊吊顶内的主电缆桥架敷设至各个设有信息点的房间,再由各房间预埋在墙内的不同规格的铁管,将电缆引到墙上暗装的信息插座内。
为确保线路的安全,应使管线有良好的接地端。金属线槽、金属软管、电缆桥架及各配线机柜均需整体连接,然后接地。
由于内装潢与弱电管线之间有着密切的关联,需要获得安装公司的大力支持,例如隔断内是否有横档、弱电管线与强电管线的交叉、在剪力墙上不能动大手术、在玻璃隔断上不能穿线、部分柱子要剔槽或外包装、某些垂直桥架要安装假柱子等等,因此有关管线的实际走向有待于与内装潢工程的承包商商谈后,再提供准确的管线方案。
对管线的要求
金属桥架用来安放和引导电缆,并起到机械保护的作用。同时还提供了一个防火、密封、紧固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地,并为今后维护和扩充提供方便;
桥架材料均为冷轧合金板,表面镀锌;
管线施工单位要求能够根据国家标准,确保电缆铺设的可能性,清除管内毛刺和垃圾,并在管内留有穿线所需的引导钢丝;
为了确保穿线顺利,在电线管排放中,施工单位应根据建筑规范在管线分支、连接、转弯处设过线盒;
99
施工组织设计
根据综合布线系统的施工要求,每根电缆的转弯半径要求为其电缆外径的8-10倍。因此,吊顶内桥架在转弯或分路处均应设置45。转角(对于100×150的桥架,其45度转角边长为100mm;对于150×300的桥架,其45度转角边长为150mm);
在管线转弯处不能拐死角,转弯半径>10cm;
水平线槽和竖井梯架连接处,及水平线槽和管线各连接处须配以相应规格的分支附件,不能断接,以保证线路路由的弯曲自如以及线路的安全;
若管线长度不够,需加套管时,应加外套,不能加内套;
在个别地方不能通过铁管时,可用金属软管连接,软管内径不能小于铁管内径;
所有桥架在线缆安装完毕后,全部要求使用锁扣封闭,以防鼠害; 为确保线路安全,应使桥架有良好的接地端。金属桥架、金属软管均需整体连接,并在本楼层内接地(强电保护地)。接地线截面积不小于6平方毫米;所有薄壁金属电线管均用导线焊接,并与桥架连接;
为防止电磁干扰,信息线缆线路与强电线路平行走向之间距离不能小于如下距离:。
<2KVA 2-5KVA >5KVA 信息插座底盒
此次使用的信息插座底盒主要为国标86型铁盒。所有底盒的底面距地面高度为300mm。
127mm 305mm 610mm 99
施工组织设计
在各信息插座处应在墙内预埋国标86型铁盒,各铁盒与墙内管路应连接良好,不能断接;
机柜安装
机柜安装位置符合设计要求,当有困难时,可根据电缆地槽和接线盒位置作适当调整;
机架的底座应与地面固定;
机柜安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1‰;
几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm,两个机架中间缝隙不得大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm;
机架内的设备、部件的安装,应在机架定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正;
打线准确规范,线路排列整齐有序,标志准确清晰。
机柜上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固,不得遗漏。
综合布线系统检测标准
本工程测试验收对于双绞线系统,我公司采用美国FLUKE公司的最新的网络测试仪进行测试;
测试的主要参数包括: 连通性
端接线序(Wire Map) 长度 直流电阻 特性阻抗
99
施工组织设计
衰减(Attenuation) 近端串扰衰减(NEXT loss)
功率总和近端串扰衰减(PS-NEXT loss) 衰减串扰比(ACR)
功率总和衰减串扰比(PS-ACR) 等效电平远端串扰衰减(ELFEXT loss) 功率总和等效远端串扰衰减(PS-ELFEXT loss) 回波损耗(Return Loss) 时延(Delay)
时延偏差(Delay Skew)
具体的测试指标按ISO/IEC Class E六类布线标准中规定的信道性指标值
线线对功率功延迟扭曲时间 (ns(ns) ) 19.0 60.6 58.2 99
45.2 42.2 6 55.0 0 19.0 19.0 557.0 0 562.0 30.580.0 30.30.衰频点 减 对间串间等效端和等效端率和串音干扰 串音干扰 串音干扰 音干扰 (dB反传输射损耗 延迟时间 (dB) (dB) 1 2.2 7 4 4.2 0 8 5.8 (dB) 72.(dB) 63.2 (dB) ) 60.2 3 70.63.51.2 48.2 施工组织设计
10 6.5 6 56.43.2 40.2 0 54.0 50.6 0 49.0 0 47.4 0 45.7 1 40.6 1 37.1 0 35.4 0 33.8 1 32.9 19.0 19.0 19.0 18.0 17.0 14.0 12.0 11.0 10.0 9.6 0 555.0 553.0 552.0 551.0 550.0 549.0 548.0 547.0 547.0 547.0 547.30.16 8.3 2 53.39.1 36.1 30.20 9.3 6 51.37.2 34.2 30.25 10.4 0 50.35.3 32.3 30.31.25 62.5 100 125 155.52 175 2011.7 4 16.9 4 21.7 9 24.5 3 27.6 7 29.5 8 31.7 48.33.3 30.3 30.43.27.3 24.3 30.39.23.2 20.2 30.38.21.3 18.3 30.36.19.4 16.4 30.35.18.4 15.4 30.34.17.2 14.2 99