好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

智能化施工组织设计81532

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工组织设计

(9)在施工高峰期间,本工程项目主管根据项目经理的要求,统一调配公司的技术人员、施工工人和工机具,确保需要。

(10)做好后勤保障工作,关心职工生活,使职工无后顾之忧的投入到工作中,提高劳动生产率。

(11)项目经理每日召开工程例会,解决施工过程中出现的问题和矛盾,克服困难,确保工程的顺利进行。

以上确保工程工期的措施,可以下列图表形式表示:

99

施工组织设计

工期保证措施根据施工进度计划安排和及时调整劳动力,确保进度并提高劳动生产率根据合同编制总工期控制计划和详细的分项施工进度计划根据总工期控制计划定购设备,按时到场,确保施工进度配备足够的施工设备并充分发挥其效用合理划分施工界面,确保各施工各阶段和关键工序按期完工合理安排各工种和工序的交叉搭配,避免劳动力浪费实行质量员、工程师跟班作业制,确保工程质量,避免返工解决和业主现有设备的工作矛盾并协调施工配合工程高峰期,公司统一安排资源,保证足够的技术人员和施工设备做好后勤保障工作,解决职工后顾之忧每日的工程例会解决施工中的各种困难和问题

4施工技术要求

4.1弱电管、线、槽施工标准及要求

严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。

99

施工组织设计

4.1.1板槽安装及注意事项

1).垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50毫米处均应固定。

2).不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。

3).线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 4).线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。

5).线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。

6).线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,7).接口位置准确,角度适宜。

8).槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。

9).导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 10).穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。

11).管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。

4.1.2电缆桥架的安装

1).电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 2).电缆桥架安装必须横平竖直。

3).电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。

99

施工组织设计

4).桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。

5).电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。

4.1.3线管的敷设:

1)视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。

2) 金属管的加工要求:

金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。

现场加工应符合下列要求:

为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。

为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。

金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 3)金属管的配管:

在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。

4)金属管弯曲:

在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。

99

施工组织设计

弯曲半径应符合下列要求:

明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。

明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。

电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 5) 金属管的连接:

金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2倍。管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。金属管连接不宜采取直接对焊的方式。

金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。

6)金属管的敷设:

金属管暗设时应符合下列要求:

预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。

敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。

金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。 金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。

建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。

7)金属管暗设时按下列要求施工:

金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3

99

智能化施工组织设计81532

施工组织设计(9)在施工高峰期间,本工程项目主管根据项目经理的要求,统一调配公司的技术人员、施工工人和工机具,确保需要。(10)做好后勤保障工作,关心职工生活,使职工无后顾之忧的投入到工作中,提高劳动生产率。(11)项目经理每日召开工程例会,解决施工过程中出现的问题和矛盾,克服困难,确保工程的顺利进行。以上确保工程工期的措施,可
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6l5rm7jl6q0wacw0f2p46m3qp9xkpa00yki
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享