好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

智能化施工组织设计81532

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工组织设计

领料时应分类标明,易损坏的东西应显著标识,领料后应对照备料清单再核对一次,确保无误。核对完成以后应对所有包装编号,以便查找。

准备屏体所用的软件程序及事先写好程序的芯片,应测试。 确定调试场地,摆放模块

根据模块大小选择电源便利、可靠且无干扰的场地。 调试场地应有健全的防静电设施。

模块调试完成以后,摆放应有保护措施,以防模块受损。 系统安装、连接准备

准备调试用的计算机并安装显卡、通讯卡。

准备控制板、控制电源、5V、220V总线,调试用的通讯线。

.检查所接的220V电源输出电压是否正常,开关是否可靠,然后断开电源盒,接模块调试的220V电源。

连接计算机上的通讯卡及com口(通过422/322转接)到控制板上的通讯线,并且检查:A. 显示到通讯卡的50P扁平线连接的可靠性;B. 显卡、通讯卡上的螺丝是否已紧固;C. 422/232转换头上的螺丝是否紧固;D. 通讯线两端的螺丝是否已紧固。

布线

勘察现场情况,确定布线长度、路线、难度,确定布线的工时。 检查所提供的线料的规格、数量是否合符工程提出的标准,若有问题及时汇报解决。

布线过程中应避免:A.多余的线集中在布线通道中部增长了通讯距离;B.防止线打硬弯,保证线顺畅;C.防止布线过程中线皮破损,尽量避免中间对接现象;D.易造成线破损的场所应加以保护。

通电调试

认真作完以上检查项目后,即可加电调试。

99

施工组织设计

模块拼装

检查框架是否达到设计、安装要求。

根据现场情况,分析讨论后确定吊装方案,前提是确保人身及模块的安全。

吊装过程中,确保模块的间隙和平整度合符设计要求,模块的固定螺栓要求全部紧固。

对吊装过程中出现的问题应及时与公司取得联系,交换意见,及时做出处理,确保质量和工期。

4.5.7机房UPS和防雷接地施工方案

供电和UPS设备安装

系统的供电应安全、可靠。应设置备用电源,以防止由于突然断电而产生信息丢失。

UPS设备安装前检测合格; 将主机和电池柜固定安装; 按接线图正确接线;

设备调试由原厂商授权工程师负责。 机房设备安装规范

(1) 机架安装应符合下列规定:

机架安装位置符合设计要求,当有困难时,可根据电缆地槽和接线盒位置作适当调整;

机架的底座应与地面固定;

机架安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%;

几个机架并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差

99

施工组织设计

不得大于3mm,两个机架中间缝隙不得大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm;

机架内的设备、部件的安装,应在机架定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正;

机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固,不得遗漏。 (2) 控制台安装应符合如下规定: 控制台位置应符合设计要求; 控制套安装应竖直,台面水平;

附件完整,无损伤,螺丝紧固,台面整洁无划痕;

内部接插件和设备接触应可靠,安装应牢固;内部接线应符合要求,无扭曲脱落现象。

(3) 弱电中心内线缆的敷设应符合下列要求:

采用地槽或墙槽时,电缆应从机架、控制台底部引入,将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内,拐弯处应符合电缆曲率半径的要求。

电缆离开机架和控制台时,应在距起弯点10mm处成捆空绑,根据电缆数量,应每隔100mm∽200mm空绑一次。

采用活动地板时,电缆在地板下可灵活布放,并应顺直无扭绞;在引入机架和控制台处还应成捆绑扎。

在敷设的电缆两端应留有适当的余量,并标示明显的永久性标记。 各种电缆和控制线插头的装设应符合产品生产厂的要求。

引入、引出房屋的电缆,在出口处应加装防水罩。向上引入、引出的电缆,在出口处应做滴水弯,其弯度不得小于电缆的最小弯曲半径。

接地防雷施工方案

接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。接地电阻不得大

99

施工组织设计

于1Ω。

电涌保护器安装时接地端和防雷接地装置应作等电位连接。等电位连接带应采用铜质线,其截面积应不少于16mm2 。

监控中心内应设置接地汇集环或汇集排,汇集环或汇集排宜采用裸铜线,其截面积应不小于35mm2。

4.6系统测试与统调

4.6.1测试前准备

待全部设备安装完成后,检查线路敷设和按线全部符合设计图纸要求。各设备按系统检查,进行单机运行正常;与各系统的联动、信息传输和线路敷设满足设计要求。

4.6.2弱电系统工程施工和调试使用的仪表

(1) 接线电阻测量仪。ZC-29,用于土壤电阻率、接地电阻测量; (2) 万用表,有数字式、指针式多种型号,可测电阻、电压、电流。灵敏高,频率范围广,用于线路测量、系统调试;

(3) 摇表。额定电压500V,用来测量和检查线路设备或线路的绝缘电阻。 (4) 直流电桥。用来测量精密直流电阻值。

(5) 全频电视信号发生器。PD5388A用于线测量和系统调试作信号源用。 (6) 场强仪,用于测量电磁场强度。

(7) 数字毫伏表。用于测量从低频、高频小电压。 (8) 示波器。用于系统调试中测量信号快速变化的波形。

(9) 逻辑笔。用于系统调试中测量数字电路或系统中某点的逻辑状态。 (10) 电脑(线号+标筌)两用打字机TM-35E,用于打印线路编号。

99

施工组织设计

(11) 数字式查线仪。DKX-24用于线路查线,查断线、查短路、查绝缘等; (12) 选频电频表。用于测量传输衰减、串音衰减、放大器的增益、滤波器的频率衰减我特性等。

(13) 光纤测量设备。HP背向反射仪(直观检测光纤切面),光源850,电功率计1300,发射光缆和带ST连接器(光纤衰减测量)。

(14) 网络电缆测试议。Fluke4000测试自动与标准进行比较,并且显示通过(Pass)或错误(Fail)信息,同时有声音提示,用RS-232打印出报告。

(15) 简易综合布线测量仪,用于测量UTP双绞线。

系统测试在测试小组开展,在测试环境中实施,由测试经理统一负责。分为系统测试准备,系统测试实施。测试遵循测试规程进行。

(1)应用软件测试准备 测试经理测试编制系统计划(包括系统测试的目的、测试环境、测试范围、测试人员和测试进度安排)和测试用例。

(2)检查测试环境 确认测试环境(包括硬件、网络、操作系统、数据库系统软件、数据库服务器、客户机等)。

(3)原系统典型业务办理 先将系统进行备份,然后在原系统办理若干典型业务,打印处理结果,备份系统数据;恢复系统到正常状态 4小时。

(4) 测试实施 新系统测试准备好后,测试经理组织测试人员按照测试计划和测试规程实施。使用典型业务用例,完成后与原系统的处理结果进行对比。如果完全相同,则测试通过。

(5)测试问题解决 当测试中发现问题时,测试经理提交《测试问题报告》。组织有关人员分析后,进行处理。处理完成后,提交处理结果说明。测试经理组织测试人员对处理结果进行检查,同时进行回归测试,确认所有问题得到解决。回归测试中发现的问题时,将提交新的测试问题报告。解决的问题将关闭测试问题报告。回归测试采用同样的测试用例。

(6)测试结束 当系统测试或回归测试问题降低到一定程度时,结束测试,

99

智能化施工组织设计81532

施工组织设计领料时应分类标明,易损坏的东西应显著标识,领料后应对照备料清单再核对一次,确保无误。核对完成以后应对所有包装编号,以便查找。准备屏体所用的软件程序及事先写好程序的芯片,应测试。确定调试场地,摆放模块根据模块大小选择电源便利、可靠且无干扰的场地。调试场地应有健全的防静电设施。模块调试完成以后,摆放应有保护
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6l5rm7jl6q0wacw0f2p46m3qp9xkpa00yki
领取福利

微信扫码领取福利