接地时,微安表可接在低压侧。直流耐压试验时兼做泄漏电流测量,试验过程分4~6阶段升压至试验电压,每阶段停留1min读取稳定时的泄漏电流值,可以在试验中随电压升高,观察泄漏电流的变化及电流与时间的关系绘出曲线进行全面分析。
2.5 工频耐压试验:
交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度的最严格、最有效和最直接的试验方 法。交流耐压试验是破坏性试验,试验电压数值的确定参照国家标准 (GB311-83)。试验变压器选用的决定因素:被试品对地的电容量及试验电压;试验前应根据试验电压的高低以及被试设备对地电容量的大小估算出耐压试验所需电源及试验变压器的容量选择试验变压器。调压装置应能使试验变压器从零至最大值均匀地调节,不引起电压波形的畸变,无很大电压损耗;被试品一般是容性的,电容效应的存在,要求对被试品两端电压要直接测量,不能按变比进行换算。否则会使被试品上的电压高于预期的试验电压,损坏绝缘。 使用 kVMD-200 型数字千伏表在高压端直接测量,以排除试验变压器由于本身漏抗引起容升的影响。在试验中,被试品可能会突然击穿或放电,这时将有很大的短路电流通过变 压器,且由于绕组内部电磁振荡过程在试验变压器匝间绝缘上引起过电压。为此, 在试验变压器高压侧出线端串接一个保护电阻R,以限制过电流和过电压,其值不应太大或太小(一般取 1Ω /V);并在高压回路装设保护球隙。控制回路应能实现:a、升压必须从零开始。b、当被试设备被击穿时,应能自动切断电源。c、在自动升压装置中应能控制升压、降压及停止等。
操作要点:试验前应了解被试设备的非破坏性试验项目是否合格; 遮栏,挂好标志牌并派专人监视;调整保护球隙,使其放电电压为试验电压的 105%—110%,连续试验三次应无明显差别,并检查过流保护动作的可靠性;加压前检查调压器是否在零位;升压过程中应监视电压表及其它表计的变化,升至试验电压时,开始计时到 1min 后缓慢降下电压;试验中若发现表针摆动或被试设备,试验设备发出异常响声、冒烟、冒火等,应立即降下电压,在高压侧挂上地线后,查明原因;试验完毕应及时断开电源高压侧挂上接地线后方可改线或拆线; 试验前后应测量被试设备的绝缘电阻及吸收比,两次测量结果不应有明显差别。
第五章 质量保证措施
1、建立项目质量组
以项目经理为质量组组长,以专职质检员为副组长,项目工程师为副组长。以各工种工长为组员,成立项目质量组,每天对工地各施工班组生产进行质量检查,每周开展一次质检定期例会。由专职质检员将每周质量情况进行汇总,每月形成正式质量月报,报公司质量部,对各种隐性质量问题及时整改。实现项目质量动态管理,公司质量每月对项目质量组工作及现场质量情况进行定期一次检查,使项目质量管理纳入公司质量管理程序。 (1)熟悉图纸各节点施工大样、质量标准。 (2)掌握各种工序质量检查的手段。 (3)现场施工巡查。
(4)发现施工质量现象,分析原因,研究对策,总结经验。 (5)做好施工日记工作。
(6)各段长互相交流经验,定期召开段长会议。 (7)对各班组交接工序进行检查。
(8)对隐蔽工程进行检查,对应项有隐蔽工程检查的,需通知监理方、设计方、甲方、政府质检部门进行隐蔽工程验收,并作好隐蔽验收工程资料的整理。 (9)成品保护的检查。 2、施工技术管理工作的质量控制 2.1技术交底流程:
技术部向设计师请教→技术部向施工各工长交底→各工长对专业班组长交底→各班组长对主要工人交底。 2.2技术交底制度
我公司项目部在每一道工序施工前,采取向施工人员进行书面技术交底制度。技术交底是在单位工程或分部(分项)工程正式施工前,对参与施工过程的有关管理人员、技术人员和工人进行的一次技术性的交待,交待内容必须使得参与施工的人员对施工的对象从设计情况、结构特点、技术要求到施工工艺等方面有一个较详细的了解,以便科学的组织施工,合理的安排工序,避免发生技术指导错误或操作失误。
2.3技术交底的具体内容 2.3.1设计交底:
由技术负责人主持,邀请设计人员主讲,施工专业负责人参加,详细介绍设计图纸的要求,工程特点,质量标准。 2.3.2施工组织设计交底:
由项目部项目技术负责人或专业工程师向各专业工种的班组长进行技术交底。
2.3.3技术交底卡制度和工序交接卡制度的建立。 ①技术交底卡制度
使用图表和书面材料,将具体做法、技术要求、施工方法、材料情况和操作规程等进行书面交底,写清楚施工班组按图表和书面材料内容施工,避免发生差错。在施工中,施工工人在一时之间忘记怎么做时,交底资料就能及时有效地帮助解决问题,做到防患于未然。 ②工序交接卡制度
班组与班组,工种与工种,工序与工序宽之间需按时进行交接。执行交接制度,便于检查本工序,服务下工序,保护工序成品,明确责任。 ③设置质量控制点,明确难点解决措施
对技术要求高,施工难度大的某个工序或环节,设置技术和监理的重点对操作人员、材料、工具、施工工艺参数和方法均重点控制。本工程施工工艺复杂,交叉工序较多,要求各工种协调配合施工。其次还要针对质量通病或质量不稳定、易出不合格品的工序,事先提出控制措施。如收口节点做法,由技术部管理人员轮流值班全工序过程监制。 3、质量控制程序及技术管理预控
(1)根据工程项目特点,确定质量控制重点、难点。 (2)运用科学的质量控制方法,实施项目质量有效控制。
(3)针对各分项工程控制重点及质量目标,采取对策,实施质量预控。针对事先进行的施工控制项目,分析可能或易于出现的质量问题,从而提出应变对策,制定质量预防措施。 4、施行班组自检制度
4.1分项工程施工完毕后及每道工序完成后,各班组长带头进行自检,自检不合格,不得转入下一道工序。
4.2班组长完成本班组任务后提供自检结果给项目部,在施工过程中,对本工序每步操作的自检记录存档。
4.3为了检查本道工序,服务下道工序和鉴定上道工序的结果,项目部组织三道工序班组长进行检查活动,检查结果做书面记录,有问题马上整改,详见工序交接卡。此为三工序检查制度。 4.4建立巡查制度
a质检员全天候巡视现场,发现问题马上协助本班组长及时解决,并做好笔记。 b项目经理带领班组成员,每天下午下班前对工地当天工程全部巡视一次发现问题填好“现场问题整改卡”在下午班后交给班长整改。
c对工程重要部位,施工容易形成缺陷而难于纠正的部位,技术组或质检员要认真地全过程监督,轮值当班,保证本工序一次成功。
d对质检员的工作要有奖罚制度,出现质量问题,质检员要对项目部书面检讨,对工作成绩显著者,要进行表扬和奖励。 4.5终检制度
由项目部组织,邀请监理工程师、业主代表对完成的分项、分部工程进行检查和验收。本验收结果作为分项工程奖罚依据。 4.6实行挂牌施工,质量奖罚制度
采取班组操作区挂牌、质量与经济挂钩的制度。为保证工期、质量和安全,对班组工人操作优秀者奖,不合格者罚,重则退场。这一措施必将有力地加强班组责任心,保障提高一次交验合格率,提高质量,保证工期。 4.7质量事故发生后的处理制度
a项目部召集技术人员和施工班组人员共同研讨问题产生原因。
b书面通告事件处理意见,对施工管理人员和班组长进行罚款和书面批评。 c召集其他工段工长、班组长召开现场会议、以本事故作为借鉴,杜绝其余工段发生同类事故,再次强调要确保质量。
第三节 质量管理主要过程保证措施
1、施工准备过程的保证措施
严格审查图纸。为了避免设计图纸的差错给工程质量带来影响,必须对图纸进行认真地审查。通过审查,及早发现错误,采取相应的措施加以纠正。
编制好施工组织设计。编制施工组织设计之前,要认真分析本企业在施工中存在的主要问题和薄弱环节,分析工程的特点,有针对性地提出防范措施,编制出切实可行的施工组织设计,以便指导施工活动。
搞好技术交底工作。在下达施工任务时,必须向执行者进行全面的质量交底,使执行人员了解任务的质量特性,做到心中有数,避免盲目行动。
严格材料、构配件和其它半成品的检验工作。从原材料、构配件、半成品的进场开始,就严格把好质量关,为工程施工提供良好的条件。
施工机械设备的检查检修工作。施工前要搞好施工机械设备的检修工作,使机械设备经常保持良好的技术状态,不致发生机械故障,影响工程质量。 2、施工过程的保证措施
加强施工工艺管理。严格按照设计图纸、施工组织设计、施工验收规范、施工操作规程施工,坚持质量标准,保证各分部分项工程的施工质量。
加强施工质量的检查和验收。坚持质量检查和验收制度,按照质量标准和验收规程,对已完工的部分项工程特别是隐蔽工程,及时进行检查和验收。不合格的工程,一律不验收。该返工的返工,不留隐患,通过检查验收,促使操作人员重视质量问题,严把质量关。质量检查可采取群众自检、互检和专业检查相配合的方法。
掌握工程质量的动态。通过质量统计分析,找出影响质量的主要原因,总结产品质量的变化规律。统计分析是全面质量管理的重要方法,是掌握质量动态的重要手段。针对质量波动的规律,采取相应对策,防止质量事故发生。 3、施工过程的保证措施
及时回访:工程交付使用后,企业要组织对用户进行调查回访,认真听取用户对施工质量的意见,收集有关资料,并对用户反馈的信息进行分析,从中发现施工质量问题,了解用户的要求,采取措施加以解决并为以后工程施工积累经验。
保修:对于施工原因造成的质量问题,建筑装饰企业应负责无偿装修,取得用户的信任;对于设计原因或用户使用不当造成的质量部下,应当协助装修,提供必要的技术服务,保证用户正常使用。