3、电缆沟盖板
电缆沟盖板采用专业生产厂家集中购买,再运至施工现场进行安装。
第四节 箱变基础施工方案
1、基础开挖
对于箱变基础基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边按1:0.5放坡。液压反铲开挖至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢地面。为防止雨天基坑积水造成事故,基础基坑四周设集水槽,集水槽宽度为100mm。基坑一角设500mm×500mm×500mm集水坑,准备泥浆泵。 2、避雷接地
为便于安装设备,扁铁伸出基础顶层1m左右。扁铁搭接长度不小于100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。箱体四周设置接地极,地极采用40mm×5mm镀锌角钢或Φ50mm镀锌钢管,要求接地电网依据相应的国家标准进行施工。箱变安装就位之后,接地扁铁在其里侧与箱变基础槽钢进行焊接,且要求箱变基础实测电阻值不小于4欧姆,接地时现场应有电气专业人员配合指导。 3、基础垫层施工
本工程箱变基础采用100mm厚C25防水混凝土垫层。施工前需要首先定位出垫层位置,四周采用木模板支模,模板两边钉钢筋头固定模板,防止浇筑时涨模及模板偏位,垫层中间分散钉100mm钢筋头标准高,浇筑时施工人员及时测量监控确实标高合格。 4、条形基础施工 4.1钢筋绑扎
钢筋制作绑扎严格按照图纸设计要求施工,绑扎完毕之后验收合格后方可进行下一道程序施工。 4.2混凝土浇筑
本工程箱变基础采用C25防水混凝土浇筑。在浇筑过程中严格按照砼浇筑操作规程进行,浇筑过程中振动棒插点要均匀,尤其是预埋扁钢附近的砼,要确保
振捣密实。拆模之后及时进行水湿养护。 5、墙体浇筑
本工程箱变基础墙体采用C25防水混凝土浇筑。当基础砼强度达到一定程度之后,方可进行墙体浇筑,墙体浇筑前要有测量人员放出墙体框架线。基础与墙体相接处凿毛并清理干净;模板按图纸要求支护完成;墙体内按图纸要求固定好预埋件及墙体留空,并经验收合格之后方可进行墙体浇筑。 6、巡检平台
基础墙顶面为250mm×250mm混凝土圈梁,圈梁外一米宽挑檐为巡检平台。在圈梁顶面均匀预埋CN10槽钢(槽钢高出顶面5mm),预埋槽钢凹面有爪形勾钩(圆钢8@250,L=450mm)埋于圈梁内,钢筋、模板、预埋件施工工艺同上。验收合格之后,方可进行浇筑。
第五节 雨棚安装方案
安装顺序:拼装→摆放→一榀构架吊装→横梁吊装→一列构架及横梁吊装完毕→调整→灌浆材料运抵现场检验合格后,预先进行排杆,用框架式钢枕木支垫,上部再衬木头或是橡皮找平;构架吊装前,喷涂封闭涂料,消除色差,色泽均匀;组装时采用用“三维法”确保构件在同一平面,高型构架先将两跟单侧杆件拼接好,再拼接“A”型构件。吊装时,其施工要点如下: ①吊装前复核基础的平面位置(轴线)和杯底标高。
②在组装好的构件上,画出构件轴线或中心线,以便吊装时进行测控。 ③通过验算选择合适的吊装机具、确定吊点。吊装时根据验算确定构件是否需要进行加固,吊点绑扎用麻袋保护构件。
吊装就位用经纬仪测控构架垂直度,就位后及时拉设缆风绳进行固定。构架柱安装时注意地线挂环、爬梯安装方向,构架横梁安装时注意挂线环安装方向。 ⑤每节构架吊装完成后,及时接地,并与站内地网焊接连通。构架的垂直度采用螺旋千斤顶(32t)顶接地帽进行微调,轴线误差则主要由手拉葫芦调整,垂直度误差由通过缆风绳进行控制。构支架护靴采用专门的定型钢模浇筑,克服圆台顶面倒角的难题,每个护靴顶面均倒45度圆角,浇筑完成后的构支架护靴圆弧规则,倒角美观,顶面高程统一。
第六节 停车位施工方案
本项目在施工前,应与电气专业图纸进行核对避免少项、漏项。同时查明设备基础是否与底下其它管道发生冲突及交叉,若发生上述情况,应根据现场实际情况进行调整,若无法避让,应及时通知设计人员进行调整。 1、定位放样
根据图纸设计要求本工程采用相对定位法,以原配电室外南侧道路牙为基准线向两侧布置。定位完成之后在原砼面上弹墨斗线确定准确施工位置,再以切割机沿墨斗线切割原砼面以利于原砼面的拆除。 2、基层土方开挖
土方开挖之前,应根据要求,将施工区域内的底下、地上障碍物清除和处理完毕;选择土方机械时,应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑;土方开挖宜从上倒下分层分段依次进行,随时做成一定坡度,以利于泄水;土方开挖时不得挖至设计标高以下,如果不能准确挖至设计基底标高时,客在设计标高以上暂留一层土不挖,以便由人工挖出。
在机械施工挖不到的地方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。土方开挖一般不宜与在雨天进行,否则工作面不宜过大,应逐段、逐片分期完成。
在土方挖掘过程中,施工场地附近随时准备渣土运输车。以便于将废弃渣土及时运走,保证施工区域的清洁及施工顺畅。 3、平整场地
基层土方开挖完场之后,由人工进行场地平整,清理机械挖不到的表层土直至达到基地标高。整个平整过程中由测量人员随时监控高程,做到不超挖,不漏挖,严格达到设计要求高程。 4、素土夯实
基地平整完毕之后进行素土夯实。本工程素土夯实采用蛙式打夯机逐层、逐段进行夯实。保证夯实强度达到基地受力强度。
5、碎石基层铺设
基地平整夯实完毕之后上铺设碎石基层。碎石基层由碎石直径不大于60mm,粉料含量不大于5%的混合物组成。碎石基层分两层铺设,每层铺设完毕之后用振碾压实。由于铺设面积比较大,采用分段铺设方法进行铺设,即以伸缩缝为区分点,每区第一层铺设振碾完毕之后再进行下一段铺设,第一层全部铺设完毕之后,进行第二层分区铺设振碾。 6、稳定层浇筑
本工程混凝土浇筑分为:稳定层浇筑及面层浇筑。首先浇筑稳定层,浇筑前依据图纸设计要求测量定位出浇筑面积,在碎石基层上面画出稳定层位置框架,根据框架线进行模板支护及固定。所有准备工序完成并经验收合格之后再进行混凝土浇筑;
A 混凝土浇筑前,模板内杂物和积水等必须清理清楚干净。 B 混凝土浇筑振捣时现场必须同专人检查塌落度。
C 混凝土浇筑下落的自由高度不得超过3m,振动器采用平拖式震动,使用时快放慢拖,插点要均匀排列,逐条移动,按顺序进行,不得遗漏均匀振实。
D 在混凝土浇筑过程中,应指定专人对模板支撑受力情况进行检查巡视,发现有变形走动应立即停工,报告施工人员或技术人员处理后方可继续施工。
E 混凝土浇筑完毕之后12小时内覆盖草垫和浇水养护,当混凝土强度大于12Mpa时,才允许上人进行下道工序。 7、面层浇筑
当混凝土强度大于12Mpa的时候可进行面层的浇筑(浇筑工艺同上)。浇筑完场之后及时进行收光抹面,强度达到一定程度之后覆盖草垫并浇水养护。 8、伸缩缝切割
伸缩缝的切割应当在地坪混凝土强度完全达到之后,再进行切割,切割之前应由测量人员在地坪之上测量出伸缩缝位置,并弹好墨斗线,用混凝土切割机匀速切割伸缩缝直至达到图纸设计要求,用空压机清理切割缝内灰尘,并用高压水
枪清洗伸缩缝直至清理干净为止,然后在伸缩缝里面填充图纸设计要求的填充材料。
9、限位器及防撞杆安装
限位器和防撞杆安装之前,在混凝土凝固达到要求之后,根据图设计要求由测量人员放线定位出安装位置,弹上墨斗线,经验收合格之后以电锤钻眼打入膨胀螺丝。在膨胀螺丝打入之前应清理钻孔至清洁无灰。最后将限位器及防撞杆安装就位固定完成。
第七节 电缆敷设及二次接线施工方案
1、施工准备
施工图纸核实无误。施工前要进行现场技术交底,使施工人员明确施工方法、标准、要求;电缆沟、电缆层、隧道等处的施工临时设施、盖板及建筑废料等清理干净;人力资源配置电缆施工过程中,由电气二次技工完成各主要作业项目。电缆施工过程中,一些辅助工作或体力工作由民技工完成;电缆供应到位,电缆支架供应到位,电缆管供应到位,电缆打牌机、方向套机、方向套管、电缆牌、电缆扎带和绝缘材料等均应供应到位。 2、电缆管的加工及敷设
电缆管加工前应进行检查,电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凸凹不平,内 壁应光滑。电缆管弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于 管子外径的10%,电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。凡是管子切断后,必须用圆锉或半圆锉将管口内部毛刺锉掉,使管口无毛刺和尖锐棱角。电缆管弯头加工应与工程使用要求相协调,以节省人力物力。工程技术人员应根据工程实际需求情况编制“电缆管弯头加工数量表”。电缆管敷设前应看管子是否被泥土等物堵塞,并抖动管子,使内部铁屑等物清除干净。电缆管对接时,应在接口处加外套筒,焊接密封好、无穿焊。电缆管埋设,每根管路不超过4个弯头,直角弯不多于3个,埋深不小于0.5m,地中管间不小于20mm的空隙。往电缆沟(或电缆井)方向,电缆管应有不小于 0.1%的排水坡度。电缆管埋设时应穿好牵引铁丝,DN50管穿10号铁丝,DN40和DN32穿12号铁丝。明敷电缆管要注意排列整齐、横平竖直。断路器、隔离开关机构箱的电缆管管口入箱,