合同段工程的施工,我公司针对本工程的实际情况和各工种、工序的需要,合理地配备先进的机具设备及挑选专业水平较高的技术操作人员,最大限度地体现技术的先进性和机具设备的适用性,充分满足施工工艺的需要,从而保证工程质量和外观效果。

我公司在本合同段工程的施工中,配备机具设备时,将遵循以下原则: 3.1.1贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针,重点配备中、小型机具和手持动力机具。

3.1.2充分发挥现有机具设备的能力,根据具体变化的需要,合理调整装备结构。3.1.3优先配备本工程施工中所必须的、保证质量与进度的、代替劳动强度大的、作业条件差的配套的机具设备。

3.1.4、根据工程施工布置,按区段、分工种、多层次进行配备,注意不同的要求,配备不同类型、不同标准的机具设备,以保证质量为原则,努力降低施工成本。 3.2拟投入的主要施工机械设备表 明细表: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名称 挖掘机 装载机 渣土运输车 切割机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 木工锯台 手电钻 插入式振动器 平板式振动器 规格 单位 辆 辆 辆 台 台 台 台 台 台 台 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 进场时间 开工进场 开工进场 开工进场 开工进场 开工进场 开工进场 开工进场 开工进场 砼工程开始 砼工程开始 注:本项目具体施工所使用的机械则根据现场实际情况调配,保证现场施工正常进行,不耽误工期。

3.3拟投入本工程主要测量设备表 明细表: 序号 1 2 3 4 5 6 名称 全站仪 水准仪 塔尺 钢尺 钢尺 游标卡尺 规格 单位 台 台 副 把 把 个 数量 1 1 1 5 2 1 进场时间 开工进场 开工进场 开工进场 开工进场 开工进场 安装工程开始 注:本项目具体施工所使用的机械则根据现场实际情况调配,保证现场施工正常进行,不耽误工期。

3.4拟投入本工程主要电气测量设备表 明细表: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 塌落度桶 串联谐振测试仪 变比测试仪 直流电阻测试仪 互感器特性测试仪 避雷器特性测试仪 变压器特性测试仪 局方测试仪 规格 单位 个 台 台 台 台 台 台 台 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 进场时间 砼工程开始 安装工程开始 安装工程开始 安装工程开始 安装工程开始 安装工程开始 安装工程开始 安装工程开始 注:本项目具体施工所使用的机械则根据现场实际情况调配,保证现场施工正常进行,不耽误工期。

4、临时水电接驳方案

我公司将自业主单位提供的水、电接驳点,接驳我公司施工、生活用水用电。施工用水通过总接驳点、饮水管线接驳至施工现场用水位置。施工用电通过我公司自配的二级电箱从业主单位闸箱接出,再通过二级电箱为我公司施工设备供电。

5、临时设施组织方案

我公司将在现场与业主单位协商,在业主单位指定位置设置现场办公室,设置设备及仓储区放置我公司施工材料及施工设备。同时我公司将在根据业主单位统一安排,在施工现场设置零星附件加工场地、卫生、生活等设施,因施工现场场地紧张,我施工方会在施工现场附近为工人租住合适的宿舍满足我施工人员生活、工作需要。 6、施工现场临时围挡方案

为防止社会车辆和非施工人员进入施工场地造成安全隐患,本工程围挡采用全围挡模式:除留出施工车辆、施工人员通行道路以及相应施工工作面以外,施工区域全部以临时围挡围堵。

第四章 主要施工方法及施工方案

第一节 测量施工方案

1、地下结构的平面控制测量

进场后,首先由建设单位、监理单位、施工单位共同对设计部门给定的标桩 进行用进行复测,并办理书面交接手续;基坑开挖前,对原有定位轴线进行复测、 闭合,在建筑物四周设置永久性控制点,测量闭合误差不超过 3mm。根据单位工程 平面尺寸,除在四角设置控制轴线外,还在横向中轴线上设置控制轴线。为了稳 妥起见,每条控制轴线桩在现场远处与近处分别施测两点,近点便于投测,远点 用于保护和校测。 2、地上结构施工测量

A 轴线测量

地面以上层数不多,采用外控法测量,将各控制轴线采用经纬仪投测到各层平面上,再在每层平面建立平面测量控制网。在测量各开间轴线时,始终从控制轴线的一端开始,到另一控制轴线闭合,尽量减少测量累积误差,并确保每层轴线整体闭合,纵横轴线夹角垂。

B 标高传递

楼层标高总高控制由设在建筑物首层两对角柱上的+1.0 米标志处,用经过校准的 50m 钢尺向上逐层传递,并在同一垂线每层作▽标志,作为每次标高测量的依据,各楼层间标高用 S3 光学水准仪传递,并闭合复核。为减少误差积累,各楼层的标高均以标在+1.0m 米处的红“▽”为基点,以此用整尺向上传递。

C 竣工测量

工程竣工后,对建筑物的最终位置、各楼房标高、建筑物点高度进行竣工测 量并整理出测量成果交建设单位保存。

第二节 站区土方施工方案

根据本工程招标文件提供资料以及图纸设计说明采取如下开挖方式:站区土方开挖直接采用反铲挖掘机开挖为主,人工辅助修整边坡及开挖基底留置土。 1、土方开挖

土方开挖采用 1.2m3 液压反铲挖土,均一次开挖至初平标高,部分土方直接 使用反铲堆置填方区,多余土方外运丢弃。 土方平整施工严格执行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83),实际开挖轮廓必须符合设计图纸要求,现场开挖的开口线、水平、尺寸和高程均严格控制以满足设计要求。开挖基底不欠挖或超挖。削坡开挖必须符合图纸、规范要求。土方开挖从上到下分层分段依次进行,随时做成一定的坡势,以利泄水,并不得在影响边坡稳定的范围内积水。开挖边坡坡度符合设计要求。

在挖方上侧堆土时,保证挖方边坡的稳定。土堆坡脚至挖方上边缘的距离,根据挖方深度,边坡坡度和土的性质土堆连续堆置,其顶面向外倾斜,防止山坡水流入挖方场地。在挖方下侧堆土时,将土堆表面整平并向外倾斜,土堆表面低于相邻挖方场地的设计标高,或在土堆与挖方场地之间设置排水沟,防止地面水流入挖方场地。边坡线外设置临时排水设施以避免塌方。

2、土方回填

本工程土方回填主要是站区回填,回填部位采用蛙式打夯机夯实。土方回填按密实度不小于0.95的要求(如设计另有要求,按设计要求施工)进行现场碾压实验,土料碾压试验根据碾压机械类型及压实系数、粘性土的物理性能指标确定铺料厚度、碾压遍数、行进速度、填料最优含水量。包括检查压实各层之间的结合状况以及各层本身的结构状况,如发现疏松层、结合不良等情况,则需分析原因,提出改善措施。用于填筑的土料不得含有杂草、树根等有机物及块石,不得含有腐植土,控制其含水量接近最优含水量,回填土粒径不得大于20Cm。

第三节 站区电缆沟施工方案

电缆沟原则上在同一直线上按先后次序施工。施工中逐段采用土方开挖,并按各段设计要求,为保证电缆沟边线平直,施工前用测量仪器将电缆沟的中线以及高程测出(高程点每5m一个标注),并在施工过程中须经常对中线和高程进行校对。电缆沟底 板施工时,做饼弹线成坡度,确保水流方向。 1、砼底板浇筑

电缆沟基础采用C25混凝土浇筑,混凝土底板用木方做侧模,用钢钉进行固定。混凝土采用商品混凝土,底板砼的浇筑振捣按设计伸缩缝为一施工段,由一端向另一端进行摊铺。采用平板振动器拖平密实,中心留直径为4cm的排水槽。人工收浆、抹平,两侧稍高至中心排水槽留系数为2%的斜坡以利于排水。底板砼采用湿水养护不得低于3天。 2、电缆沟沟墙

当底板砼强度达到2.5Mpa(即三天后),方可砌墙,砌墙前有测量人员放出墙体框架线。砌墙黏土砖使用前用清水浸湿,底板与墙体相接处凿毛并清理干净,墙体用M7.5砂浆Mu10机制砖砌筑,砌墙内按图纸设计要求预埋电缆支架预埋件,并按图纸要求设置伸缩缝。

电缆沟压顶采用C25混凝土浇筑,采用等边角钢安装压顶。压顶浇筑之前放置压顶等边角铁固定预埋件。