《施工升降机基础地下室顶板加固专项施工方案》
《施工升降机基础地下室顶板加固专项施工方案》
第一节、工程概况
本工程位于安徽省涡阳县淮中大道以南文城路以西, 中海国际花园住宅小区9#楼。总建筑面积:15354.24㎡;建筑高度96m;基础形式:筏板;主体结构:框剪;抗震等级:二级;抗震设防烈度:七度;地上层数:33层;地下层数:1 层;标准层层高:2.9m。 建设单位:中海国际花园房产开发有限公司 设计单位:上海经纬建筑规范设计研究院 勘探单位:安徽阜阳建筑勘察院
监理单位:安徽远信工程项目管理有限公司 施工单位:浙江金磐集团有限公司 第二节、 地下室顶板加固施工方案设计
为保证施工升降机正常运行及楼面安全,我公司拟采用如下加固方案:采用钢管(φ48×3)搭设满堂脚手架(支撑面为7.2 m×5.4m),把地下室顶板上的荷载传至地下室底板以满足安全施工要求。满堂架搭设时采用立杆上加可调顶托(顶托高度≯200mm),顶板上用方木(50×90mm)作为主龙骨的支撑体系,支撑架搭设宽度为电梯基础宽度每边加宽1米。立杆间距≤700mm,底部垫木板(50×200mm),水平拉杆步距≤1200mm,顶部水平拉杆距楼板底(梁底)≤700,45℃度角剪刀撑隔两条立杆连续设置到顶,下部水平拉杆距立杆端部≯200mm。为确保施工电梯荷载能有效传递至地下室底板,可调顶托必须旋紧。
《施工升降机基础地下室顶板加固专项施工方案》
第三节、地下室顶板加固计算
本方案主要依据施工图纸、施工升降机说明书及以下规范及参考文献编制:
《施工升降机》(GB/T 10054-2005) 《施工升降机安全规则》(GB10055-2007) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 第四节、计算书 一、参数信息
1.施工升降机基本参数 施工升降机型号 架设总高度(m) 底笼长(m) 标准节重(kg) 单个吊笼重(kg) 外笼重(kg) 2.楼板参数 基础混凝土强度等级 楼板宽(m) 楼板混凝土轴心抗压强度fc(N/mm2SC200/200 105.56 6 170 1650 1480 吊笼形式 标准节长度(m) 底笼宽(m) 对重重量(kg) 吊笼载重(kg) 其他配件总重量(kg) 双吊笼 1.508 4 1300 2000 200 C45 3.4 21.1 0.25 楼板长(m) 楼板厚(m) 楼板混凝土轴心抗拉强度ft(N/mm27.6 0.18 1.8 0.7 HRB400 ) ) 梁宽(m) 板中底部短向配筋
梁高(m) HRB400 1板边上部短向配筋 《施工升降机基础地下室顶板加固专项施工方案》
0@170 梁截面底部纵筋 2×HRB400 22 HRB400 8@200 6 0.3 梁截面底部纵筋 10@170 2×HRB400 25 2 4 梁中箍筋配置 施工升降机基础长度l(m) 施工升降机基础厚度h(m) 3.荷载参数: 施工荷载(kN/m2) 箍筋肢数 施工升降机基础宽度d(m) 1 施工升降机动力系数n 1 二、基础承载计算
导轨架重(共需70节标准节,标准节重170kg):170kg×70=11900kg, 施工升降机自重标准值:Pk=((1650×2+1480+1300×2+200+11900)+2000×2)×10/1000=234.8kN;
施工升降机自重:P=(1.2×(1650×2+1480+1300×2+200+11900)+1.4×2000×2)×10/1000=289.76kN; 施工升降机基础自重:
Pj=1.2×l×d×h×25=1.2×6×4×0.3×25=216KN P=n×(P+ Pj)=1×(289.76+216)=505.76kN
三、梁板下钢管结构验算
支撑类型 支撑钢管类型 立杆纵向间距lb(m) 剪刀撑设置类型 非顶部立杆计算长度系数μ2
扣件式钢管支撑架 Ф48×3 0.6 普通型 2.1 支撑高度h0(m) 立杆纵向间距la(m) 立杆水平杆步距h(m),顶部段、非顶部段 顶部立杆计算长度系数μ1 4.3 0.6 0.7、0.7 2.5 可调托座承载力容许值[N](k30