框架梁柱节点钢筋的绑扎安装
一、项目要求
某框架梁柱节点配筋图如图1所示,根据该配筋图,完成对此梁钢筋的下料计算、切断、加工、绑扎和质量检验等工作。
时间要求:12课时。
质量要求:安装质量符合国家施工验收标准。 安全要求:严格按照安全操作规程进行项目作业。 文明要求:自觉按照文明生产规则进行项目作业。 环保要求:努力按照环境保护要求进行项目作业。
二、项目分析
图 1 框架梁柱节点配筋图
1
图1所示为经过教学加工的钢筋混凝土梁柱节点配筋详图,为便于学生加工和绑扎,梁、柱的尺寸做得较小,所用钢筋直径选得较小。梁是断面尺寸为250mm×400mm的矩形梁;柱是断面尺寸为300mm×300mm的方形柱。梁的下部受力筋为2φ10mm和1φ10mm弯起筋,上部受力筋为3φ10,角部2φ10为通长筋,中间一根φ10钢筋由邻跨底部按45°向上弯起,上弯点离柱边缘50mm,弯起筋延伸到邻跨距柱边缘500mm处;梁内箍筋为φ6@100/200,一直排列到柱边缘50mm。柱子受力筋为4φ10,柱子箍筋为φ6@100/200,梁、柱箍筋加密区范围均为500mm。
理论链接1: 框架柱代号 表1 框架柱代号 柱类型 框架柱 框支柱 芯柱 梁上柱 剪力墙上柱
代号 KZ KZZ XZ LZ QZ 序号 xx xx xx xx xx 2
三、项目实施路径与步骤
(一)项目路径
第一步 钢筋图的识读
第二步 下料长度计算
(二)项目步骤 第一步 钢筋图的识读
第三步 钢筋的切断 第四步 钢筋的弯曲 第五步 钢筋的绑扎 第六步 质量检验 1、梁的平法施工图主要采用集中标注或原位标注的方式进行表达。 (1)梁集中标注的内容,有五项必注值及一项选注值:
梁编号、截面尺寸、梁箍筋、梁上部通长筋或架立筋配置 、梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋配置、梁顶面标高高差(该项为选注值)。
(2)、梁原位标注的内容有:梁支座上部纵筋(应包含通长筋在内的所有纵筋)和梁下部纵筋。
2、柱的平法施工图主要采用列表注写或截面注写的方式进行表达。 (1)列表标注
用列表的方式,来表达柱的尺寸、形状和配筋要求。在平面图上表达柱的位置和编号,用一个表注写柱的高度,用另一表格注写柱的结构配筋情况。柱箍筋的注写包括钢筋级别、直径与间距。当箍筋间距有变化时用“/”区分不同的箍筋间距。当箍筋间距沿柱全高为一种间距时,则不用“/”。当圆柱采用螺旋箍筋时,在箍筋前面标注“L”。
(2)截面注写法
截面注写是在标准层绘制的柱平面布置图上,分别在同一编号的柱中选择一个截面,直
3