好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机电安装深化设计实用标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用标准

深化设计小组成员:

深化设计负责人暖通专业设计人给排水专业设计人电气专业设计人智能建筑专业设计人4.2深化设计工作内容

序号 项目名称 工作内容 熟悉合同中的技术规程,清楚各个系统的设计依据、材料要1 熟悉技术规程 求、检测标准等,然后要将技术规程中的要求反映到施工图纸中。 根据设计依据,对各个系统的参数进行校核,绘制系统图纸2 进行系统校核 和制定设备参数表。 参与设备采购是深化小组的重要工作内容。设备参数、控制3 参与设备采购 原理等必须符合合同要求,深化小组在设备采购时提供强有力的技术支持。 绘制预留图是配合结构施工的主要工作,要保证预埋管线走4 绘制预留孔洞图 向合理,设备安装位置符合规范要求,保证预留洞口位置正确。 综合管线深化平5 面布置图 位置等,成为深化扩充图。 剖面图中具体表明梁底,吊顶标高,基准线,机电安装各种绘制管线剖面布6 置图 高变化及支架布置形式均需标注清楚。既要考虑施工工艺问题,还要考虑到工人的安装操作空间和将来的维修空间。 根据机电综合排布图调整后,绘制各专业平面图,特殊区域各专业深化平面7 施工图 用于指导具体施工。 根据规范要求、标准图集等绘制各种设备安装详图。对于设设备房的详图及8 大样图 置,力求布置合理、漂亮、经济。 文案大全

根据各专业图纸绘制综合布置图纸,标注出管线大小、标高、专业管线安装底标高,安装尺寸,管线之间的有效空间,管线标绘制管道安装详图及大样图,详细标注专业管线的标高与位置,备房部位,综合考虑电气、空调等专业的规范要求,进行综合布实用标准

在设备进场前根据设备各项参数确定设备的基础型式,标明基础尺寸位置、预埋件位置等。通过对现场的测量,保证选用的9 设备基础图 设备能顺利的满足现场的安装尺寸。有时需重新对机房进行布置,再拿出最合理的布置方式及基础图交由设计、监理确认后,交由总承包人施工。 吊顶上的灯具、风口、喷头、烟感等布置,需同时满足大楼观感美观和设计规范的要求。吊顶综合平面图应按吊顶型式准确10 吊顶综合平面图 绘制,并标明吊顶定位基准线和机电末端器具相对尺寸,装饰、机电工程必须共同遵守该基准线。 采用先进的BIM系统绘制真实比例的机电三维模型图。通过绘制三维管线图直观地反应各专业的管线敷设路线和各设备及管11 三维管线设计 道配件的安装形式及安装位置,并且采用BIM碰撞检测工具检查各专业管线存在的标高冲突,同时调整管线,进行合理的布置,满足使用功能,确保最大的有效空间。 4.3深化设计的流程

机电深化设计是工程整体深化设计的组成部分,是钢结构深化设计的前提条件,是结构施工机电预留预埋和机电安装前的技术资料准备。

机电深化设计图纸包括机电综合管线布置图、机电综合留洞图、机电专业深化图、机电机房安装大样图、节点安装大样图及吊顶综合布置平面图。

4.3.1机电深化设计工作流程

成立深化设计小组→明确设计思路→设计参数的收集(熟悉建筑图、精装图、各机电专业图纸以及功能区划分,领会业主方的技术要求,了解关键设备及材料的型号规格、安装工艺要求等)→提出深化设计大纲→各专业互相提供设计参数并提出配合条件→绘制各专业深化设计图纸→各专业深化图纸送业主(顾问、咨询)和原设计单位审批→审批通过后绘制机电综合图及BIM →机电综合图与精装修核对无误后送业主(顾问、咨询)和原设计单位审批→审批通过后打印施工

文案大全

实用标准

图并分发各专业施工班组→对现场施工人员进行设计和施工交底→配合施工及对施工过程中发现的问题及时反馈和修改图纸→绘制竣工图及修改BIM。

4.3.2机电深化设计工作流程要点说明

1、根据本工程特点、合同范围、专业内容确定深化设计的人员,组成深化设计小组,会同项目总工程师、施工经理共同制定深化设计、施工工作计划,确保设计、施工的连续性。

2、充分作好深化设计的准备工作,对影响深化设计工作的前提条件进行分析、寻求建设单位的协助,主动积极的促使建设单位、精装单位提供最新的建筑图纸、精装图纸,并要求建设单位(顾问、咨询)及时对功能区进行划分和确认。充分了解业主(顾问、咨询)的技术要求。明确及统一各专业的绘图标准和图层、颜色及深化程度。

3、认真熟悉和审查招标图纸、明确设计方向,熟悉并理解各专业的工艺流程,对基本的设计参数进行复核检查,如风量、流量、流速、扬程、容积、容量、热量、换气次数等;对比国家设计及施工规范标准、不违背国家强制性标准,对重要的部位进行复核,如消防水箱的容积、不利点的压力、风量平衡、配电柜所有出线容量分配及电缆规格的核对等;各专业深化设计人员经过对招标图纸的消化及各参数的复核,在满足基本功能的情况下对各专业进行综合设计,提出安装的条件和配合要求。

4、由深化设计小组的专业人员对各专业的深化设计图纸进行会审,协调各专业综合布局;关键部位和重要节点要绘制剖面图和详图;综合图需要通过各专业的审查,并在与精装图纸核对无误后按照深化设计的要求签字确认;提交给建设单位(顾问)和原设计单位进行审批。

5、与精装原设计单位人员(顾问)沟通。机电深化设计人员必须领会及熟悉精装图纸,第一时间与精装原设计单位人员(顾问)沟通吊顶的机电设施的布置:如风口、喷淋、灯具、烟感等的合理位置。如在绘制过程中发现吊顶机电设施的布置存在问题、或标高与精装有冲突,由机电深化设计人员与精装原设计单位人员(顾问)再次进行磋商,找到相互能接受的最佳方案。对机电管线复杂、交叉较多的部位应绘制详细的剖面图。机电综合图设计完成后由项目总工程师组

文案大全

实用标准

织进行内部核对,如仍有问题且调整无法解决时,再与精装原设计单位人员(顾问)进行协商解决,最终的机电综合图送业主(顾问)及原设计单位审批。 6、局部复杂部位或者关键安装部位需要专门绘制详图或者大样图指导施工。深化后的机电安装管线综合图纸相当复杂,为了清楚表示管线和设备的布置,对部分区域需要绘制详图或者剖面图以方便施工人员正确理解图纸。尤其是管廊和管井,基本每层每个共用支架处均需绘制剖面图指导现场的施工。

7、深化设计综合图纸经过业主(顾问)及原设计单位批准后可以作为施工图纸现场施工,出图的比例和份数应该符合施工的需求。

8、施工前做好深化图纸的设计交底工作,将深化设计的意图、原理、施工时的注意事项等传达给施工员和作业班组长。

9、施工过程中出现问题应及时反馈给深化设计小组,深化设计小组应对出现的问题进行相应调整。施工结束后深化图纸即为竣工图纸的主要组成部分。

4.4深化设计绘制分工协作

当设计图纸(方案图纸)达不到施工要求,分工协作如下:(当设计图纸

达到施工要求,根据要求削减;也可根据实际及合同要求作调整)

主要内容及绘制分工表

绘制图纸方 工 程 类 别 图 纸 名 称 备 注 供总分双货包 包 方 商 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 建筑结构图 机各电专综业合 叠协 加 调图 图 机电综合平面图 机电综合剖面图 暖通图 给排水图 电气图 弱电图 剖面图 节点详图 立面图 机电预留预埋图 墙体预留预埋图 梁板预留预埋图 专业图处理 专业图处理 专业图处理 专业图处理 专业图处理 文案大全

实用标准

绘制图纸方 工 程 类 别 图 纸 名 称 备 注 供总分双货包 包 方 商 ○ ○ ○ ○ ○ 阀门井作法图 水池平、剖面图 给水系统 泵房平、剖面图 水泵隔振垫(器)安装布置图 阀门井尺寸及主要附件 水池尺寸,套管及主要附件 水泵参数、定位,管道走向及标高 管道支吊架、基础、保温、 绝热及其它安装图 热水管线平面布置图 热水管线控制点断面图(含管沟及管架) 给水阀门井表 给水排水施工图 热水系统 室外工程 阀门井作法图 泵房平、剖面图 水泵隔振垫(器)安装布置图 管道、设备参数及平面定位 管道参数及标高,埋深 井参数及数量 阀门井尺寸及主要附件 水泵参数、定位,管道走向及标高 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管道支吊架、基础、保温、 绝热及其它安装图 雨、污水管线平面布置图 雨、污水管线控制点纵断面图(含管沟及管架) 雨、污水检查井表 检查井作法图 雨污水系统 化粪池作法图 隔油池作法图 泵房平、剖面图 水泵隔振垫(器)安装布置图 管道、设备参数及平面定位 管道参数及标高,埋深 井参数及数量 检查井尺寸及主要附件 化粪池尺寸及主要附件 隔油池尺寸及主要附件 水泵定位,管道走向及标高 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文案大全

机电安装深化设计实用标准

实用标准深化设计小组成员:深化设计负责人暖通专业设计人给排水专业设计人电气专业设计人智能建筑专业设计人4.2深化设计工作内容序号项目名称工作内容熟悉合同中的技术规程,清楚各个系统的设计依据、材料要1熟悉技术规程求、检测标准等,然后要将技术规程中的要求反映到施工图纸中。根据设计依据,对各个系统的参数进行校核,绘制系统图纸2进行系统校
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6l0bk8f0p68wrp7230mk0mq5e7eb5x017w4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享