SBS改性沥青防水材料施工工艺
(1 )施工部位
结构底板和结构侧墙采用双层
4mm厚的SBS改性沥青防水卷材铺设,其中:迎水面一侧
SBS H PYS4类材料,
的材料可采用SBS II PYPE4类材料;背水面一侧的材料必须采用 且砂面须面向结构外表面 (2) 基层处理要求
1、 混凝土垫层和围护桩表面不得有明水,否则应进行堵漏处理,待基层表面无明水时,再 做找平层。
2、 找平层采用1 : 2.5的普通水泥砂浆,厚度不得小于
20mm。
5mm ,
3、 找平层表面应平整,其平整度用 2m的靠尺进行检查,直尺与基层的间隙不超过 且只允许平缓变化。
4、 找平层表面、干燥,不得有明水流,允许出现局部潮湿部位,不得有酥松、掉灰、空鼓、 裂缝、剥落和污物等部位存在。
5、 左右阴角部位均采用 1: 2.5的水泥砂浆做成 50mm< 50mm的钝角或R>5cm的圆角。 (3 )铺设顺序及方法
1、 首先在达到设计要求的阴阳角部位铺设防水卷材加强层。加强层卷材采用单层
SBS H
PYPE类材料,宽度为500mm ,厚度同作为防水层的单层卷材的厚度, 转角两侧各250mm。 加强层卷材采用点粘或条粘法固定在基面上。
2、 当有管、件等穿过防水层时,应先铺设此部位的加强卷材,加强层卷材采用满粘法固定 在基面上,大面防水层满粘固定在加强层表面。
3、 铺设底板大面防水层时, 第一层均空铺在底板基面上, 防水层幅面间的搭接宽度 采用热熔满粘焊接。第一层防水层与阴、阳角部位的加强层热熔满粘。
4、 铺设第二层防水层,砂面向上。第二层防水层采用满粘法与第一层防水层热熔焊接。第 二层搭接宽度为100mm,热熔满粘,第一层防水层与第二层防水层的搭接缝错开 幅宽。两层卷材不得垂直铺设。底板防水层铺设完毕后,应立即浇注 护层,厚度为50mm。
5、 立面的第一层防水层采用点粘或者条粘法固定,
第二层防水层与第一层防水层满粘粘贴,
200mm。如果
1/2?1/3 100mm ,
C20的细石混凝土保
搭接要求同底板防水层。要求防水层甩槎的长度均应超过预留钢筋顶部至少
现场无法满足此要求,则应将预留部分的防水卷材卷起后吊挂并采取措施进行有效的保护。 6、 防水层在底板施工缝部分的预留搭接部分(超出钢筋的部分)应采取临时措施进行保护 (木板、聚苯板等硬质材料覆盖),避免后续施工过程中受到破坏。
7、 铺设侧墙防水层时,首先铺设第一层大面积卷材,但在变形缝部位两侧各 空铺。第二层大面积 SBS卷材与第一层满粘。侧墙防水层应连续铺设至顶板上表面 400mm以上。
&施工缝和变形缝部位均应铺设防水加强层。施工缝防水加强层采用单层
材料,加强层宽度为 50cm,砂面应面向施工人员;变形缝顶板部位加强层采用厚 宽1.0m的优质丁基橡胶双面冷自粘防水卷材,其中骑缝两侧各
SBSIIPYS4类
1.5mm、 150mm范围 内
20cm (共40cm )范围内
不得有
的隔离膜保留作为隔离层, 外侧各30cm范围隔离膜撕掉与主体结构基面必须满粘,
空鼓及折皱,卷材加强层上表面隔离膜撕掉后涂刷 防水涂膜加强层,加强层厚 1mm ,涂
刷完防水涂膜加强层后,立即在加强层涂膜表面粘贴增强层, 最后涂刷大面防水层。侧墙及 底板均采用厚1.5 mm,宽1.0m的优质丁基橡胶双面冷自粘防水卷材用于大面防水层( SBS 改性沥青卷材)与1.5mm厚宽1.0m的合成高分子预铺式冷自粘防水卷材之间,组成 防水加强层”。
9、 侧墙防水层分段铺设完毕后, 除需要进行后续搭接的防水层外, 均需要及时施做保护层, 保护层采用1 : 2.5的水泥砂浆,厚度不小于 15mm。但变形缝背贴式止水带即可代替保护 层,更有利于适应变形。
10、 预留洞口(车站与出入口通道、车站与通风道、车站与区间接口)四周的防水层均需 要采用厚度不小于10mm的复合板进行保护。 7.2单组份聚氨酯防水涂料
单组份聚氨酯防水涂料采用涂刷法施工, 级设防要求时的成膜厚度不小于 封胶和增强层材料,增强层可采用 7.2.1基层处理要求 (1)
结构混凝土浇筑完毕后,应反复收水压实,使基层表面平整(其平整度用 尺进行检查,直尺与基层的间隙不超过 掉砂、油污等部位存在。
(2 )基层表面的突出物从根部凿除,并在凿除部位用聚氨酯密封胶刮平压实;当基层表面 出现凹坑时,先将凹坑内酥松表面凿除后用高压水冲洗,
待槽内干燥后,用聚氨酯密封胶压
顶板2m靠
一级设防要求时的成膜厚度不小于
2.5mm ,二
复合
2.0mm。与聚氨酯防水涂料配套使用的产品包括聚氨酯密 40?60g/ m2的聚氨酯无纺布或玻纤网布。
5mm,且只允许平缓变化)、坚实、无明水、起皮、
填充实;当基层上出现大于 0.3mm的裂缝时,应骑缝各 10cm先涂刷1mm厚的聚氨酯涂 膜防水加强层,然后立即粘贴增强层,最后涂刷防水层。 (3 )所有阴角部位均应采用
1 : 2.5的水泥砂浆做成 3cmX 3cm的钝角或R>3cm的圆角,
所有阳角部位做成 1cmx 1cm的钝角或R> 1cm的圆角,转角范围基层应光滑、平整。 7.2.2防水层施工顺序及方法
(1 )基层处理完毕并经验收合格后,先涂聚氨酯专用底涂层(可采用专用稀料将聚氨酯防 水涂料稀释后涂刷,用量约为
刷防水涂膜加强层,加强层厚
0.1?0.15kg/m2 ),底涂层实干后,在施工缝等特殊部位涂 1mm ;涂刷完防水涂膜加强层后,立即在加强层涂膜表面粘
变形缝部
贴增强层,最后涂刷大面防水层, 严禁涂膜防水加强层表面干燥后再粘贴增强层。 位先按图中做法粘贴防水卷材加强层,然后按施工缝做法涂刷涂料防水加强层。
(2) 涂刷大面的防水层,防水层采用多道(一般 3?5道)涂刷,上下两道涂层涂刷方向 应互相垂直,每道涂层实干后,才可进行下道涂膜施工。
(3) 聚氨酯涂膜防水层施工完毕并经过验收合格后,应及时施做防水层的保护层,平面保 护层采用7cm厚的细石混凝土,在浇筑细石混凝土前, 需在防水层上覆盖一层不小于 350# 纸胎油毡或厚度为 4mm的PE泡沫塑料片材隔离层。立面防水层采用厚度不小于
6mm的
PE泡沫塑料片材进行保护。所有泡沫塑料片材的发泡率均为 7.2.3闭水试验
25?30倍。
如涂膜防水层有闭水试验的要求时,可在涂膜防水层固化成膜 行闭36h之后,堵塞排水孔,进 水试验。放水高度和试水时间应符合国家相关标准要求。注满 持24
50mm深的干净水并保
小时。检查是否存在漏水现象。 若检查出现渗漏应马上修补 直到不漏水。 ,之后重新作闭水试验检7.3防水保护层施工
明挖结构的防水保护层采用细石混凝土做保护。
1、细石混凝土的强度、配合比应按设计要求试配。强度等级为 作一组试件。
2、铺设时用长刮杠刮平,振捣密实,表面塌陷处用细石混凝土填平,再用长刮杠刮一次, 然后用木抹子抹平。
3、 撒水泥砂子干抹灰:砂子先过 3mm筛子,用铁铲拌和(水泥:砂子 =1:1),均匀地撒 在细石混凝土表面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,用木抹子找平,直至混凝土终凝前。 4、 养护:施工完成后,应及时洒水养护,每天至少 7.4接缝的防水 741 施工方案 (1)施工缝
施工缝防水方案的选定应根据结构防水设防等级和不同部位确定,宜采表 也可选用其它经过实践检验、行之有效的施工缝防水方案。 表7-1施工缝防水方案
防水等级环向施工缝纵向施工缝
一级设防钢边橡胶止水带+注浆管双道止水胶+水泥基渗透结晶材料 二级设防钢边橡胶止水带双道止水胶 具体形式见后附图
7-1的防水方案。
2次,连续养护7天。
C20,每不大于 500m3制
(2)变形缝
变形缝防水方案的选定应根据结构防水设防等级和不同部位确定,宜采用表 案。也可选用其它经过实践检验、行之有效的变形缝防水方案。 表7-2变形缝防水方案
防水等级顶板变形缝侧墙、底板变形缝 一级设防迎水面嵌缝 中埋式钢边橡胶止水带 背水面嵌缝外贴式止水带 中埋式钢边橡胶止水带 背水面嵌缝 二级设防
注:1、无条件嵌缝时,可局部取消嵌缝防水。 2、顶、侧墙(拱)部有条件时,均应设置排水盒。 具体形式见后附图
7-2的防水方
(3) 后浇带
后浇带防水方案,对于防水等级为一级和二级的地下结构, 浆管和设置单道止水胶的方法进行加固。 742接缝防水材料施工技术要求 接缝防水材料包括钢边橡校止水带、
外贴式止水带、遇水膨胀止水胶、
预埋注浆管、膨润土
后浇带的防水做法均采用预埋注
橡胶遇水膨胀止水条、嵌缝用密封胶等。 7.4.2.1钢边橡胶止水带施工技术要求
钢边橡胶止水带包括施工缝和变形缝两种止水带,
其中变形缝用钢边橡胶止水带必须为中孔
型,施工缝用止水带为平蹼型。 止水带宽度均为35cm,橡胶厚度10mm,钢板为镀锌钢板, 厚 1mm。
1、 止水带采用铁丝固定在结构钢筋上,固定间距
40cm,要求固定牢固可靠,避免浇注和 振捣
混凝土时固定点脱落导致止水带倒伏、扭曲影响止水效果。
2、 水平设置的止水带均采用盆式安装,盆式开孔向上,保证浇捣混凝土时止水带下部的 气泡顺利排出。
3、 止水带除对接外,其它接头部位(
T字型、十字型等)接头均采用工厂接头,不得在现 场进行
接头处理。对接应采用现场热硫化接头。 4、 止水带任意一侧混凝土的厚度均不得小于
15cm。止水带的纵向中心线应接缝对齐,两
15度。
者距离误差不得大于 1cm。止水带与接缝表面应垂直,误差不得大于
5、 浇筑和振捣止水带部位的混凝土时,应注意边浇筑和振捣边用手将止水带扶正,避免止 水带出现扭曲或倒伏。
6、 止水带部位的模板应安装定位准确、 牢固,避免跑模、胀模等影响止水带定位的准确性。 7、 止水带部位的混凝土必须充分振捣充分,保证止水带与混凝土的咬合密实,这是止水带 发挥止水作用的关键,应确实做好。振捣时严禁振捣棒触及止水带。 742.2外贴式止水带施工技术要求
1、 止水带设置在其它防水层表面时,可采用胶粘法等固定,严禁采用水泥钉穿过防水层 固定。 2、 橡胶止水带应采用现场热硫化对接,当无条件时,可采用未硫化的丁基橡胶腻子片粘
贴搭接,搭接宽度不得小于 50mm,搭接部位的齿条间应采用未硫化丁基橡胶腻子片或密封 胶进行加强密封。接头两侧止水带的纵向轴线应对齐。 水施工技术要求。
3、 止水带的纵向中心线应与接缝对齐,误差不得大于
10mm。
塑料止水带的接头要求见分区系统防
4、 止水带安装完毕后,不得出现翘边、过大的空鼓部位,以免灌注混凝土时止水带出现过 大的扭曲、移位。
5、 转角部位的止水带齿条容易出现倒伏,应采用倒角预制件。
6、 止水带表面严禁施做混凝土保护层,应确保止水带齿条与结构现浇混凝土咬合密实。浇 注混凝土时,平面设置的止水带表面不得有泥污、 响止水带与现浇混凝土咬合的密实性。 7.4.2.3遇水膨胀止水胶
堆积杂物等,否则必须清理干净,以免影