好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

液化天然气LNG气化站场消防距离和消防设计说明

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

站址西北面靠近xx路,距xx路约50米.南侧邻小河及yy公路,公路对面有零星简易民房,东侧为鱼塘,北侧为规划道路。除此之

外周围100米范围内无其他建筑设施。

本站的生产区包括LNG储存气化区、高中压调压撬及远期预留

的CNG站。

LNG储存气化区与站外设施的安全距离满足《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004之规定,见表2-01。

单位:米 液化天然气气化站与站外设施安全距离表 表2-01

站内设施 站外设施 无 无 无 无 xx路 yy公路 规划道路 无 无 比照项目 100人以上居住区 100人以下居住区 相邻厂矿企业 高速公路 液化天然气储罐 规范 设计 50 45 50 30 >60 >130 >50 >50 其他公路 20 架空电线≥35KV 架空电线<35KV 倍杆高 倍杆高 LNG储存气化区与站外设施的安全距离满足《城镇燃气设计规范》GB50028-2006之规定,见表2-02。

单位:米 液化天然气气化站与站外设施安全距离表 表2-02

站外设施 无 无 无 站内设施 比照项目 居住区、村镇和影剧院、体育馆、学校等重要建筑物(最外侧建构筑物外墙) 工业企业(最外侧建构筑物外墙) 明火、散发火花地点和室外变配电站 液化天然气储罐 规范 设计 90 零星建筑 无 xx路 yy公路 规划道路 无 无 无 民用建筑 铁路中心线 55 80 >55 >150 >50 >60 城镇道路 20 架空电线≥35KV 架空电线<35KV 架空通信线 倍杆高,不小于40m 倍杆高 倍杆高 高中压调压撬与站外设施的安全距离满足《城镇燃气设计规范》GB50028-2006之规定,见表2-03。

单位:米 高中压调压撬与站外设施安全距离表 表2-03

站外设施 无 零星建筑 无 xx路 yy公路 规划道路 无 站内设施 比照项目 重要建筑物 建筑物外墙 铁路中心线 高中压调压撬 规范 14 7 12 设计 >50 >150 >50 >60 城镇道路 2 公共电力变配电柜 4 远期预留的CNG站与站外设施的安全距离满足《《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版)之规定,见表2-04。

单位:米 远期站内设施 站外设施 无 站外 无 比照项目 重要公共建筑物 明火或散发火花点 一级保护民用建筑 CNG站与站外设施安全距离表 表2-04

储气瓶组 规范 50 30 30 设计 压缩机、加气放散管管口 机、储气井、、脱水脱硫装置 规范 设计 规范 设计 30 25 25 >30 >30 30 20 20 >30 无 零星建筑 无 无 xx路 yy公路 规划道路 无 二级保护民用建筑 三级保护民用建筑 变配电站 铁路 主干道 次干道 甲乙类物品生产厂房、库房和甲乙类液体储罐 丙丁戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲乙类液体储罐 架空通信线 架空电力线 20 18 25 30 12 10 25 >30 20 15 25 30 10 8 25 >30 14 12 18 22 6 5 18 >30 >100 >15 >40 >100 >15 >40 >60 >15 >20 无 18 18 13 无 无 1倍杆高 倍杆高 倍杆高 倍杆高 倍杆高 1倍杆高 2、站内的安全距离 站内除主要生产设施外,还有综合办公楼、消防水池、消防泵房、变配电间。生产设施及它们与其他站内建构筑物间的安全距离

见表2-05、表2-06。

单位:米 LNG站内设施 站内设施 比照项目 综合办公楼 全厂性重要设施 消防泵房 全厂性重要设施 值班室 辅助生产设施 变配电间 辅助生产设施 气化站站内设施安全距离表 表2-05

LNG储罐 规范 设计 55 >60 55 30 43 30 >45 储气瓶组、储气井 规范 5 14 3 设计 >10 >15 >5 气化器、增压器 规范 设计 25 >60 25 15 15 15 >20 压缩机、加气机、脱水脱硫装置 规范 5 12 2 设计 >10 >15 >5 单位:米 远期站内设施 站内设施 综合办公楼 燃气热水炉间 站区围墙 比照项目 CNG站站内设施安全距离表 表2-06

放散管管口 5 14 3 >10 >15 >5 站房 燃气热水炉间 站区围墙 建筑物耐火等级

站内的工业用房中,消防泵房、配电间、发电机房等为一级耐

火等级,其余建筑物为二级耐火等级。

其他措施

建立消防制度,明确消防责任人,设立必要的消防队伍,加强消防培训,火灾危险场所设置报警装置和防火警示标志等。

专用消防设施

消防水系统

按《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004、《建筑设计防火规范》GB50016-2014,LNG气化站需设置消防水系统。 LNG站站内设有6台LNG低温储罐,调压计量区及生产辅助用房等设施。LNG低温储罐直径米,高米。罐与罐之间的净间距米,

大于储罐直径的倍(米)。不需考虑相邻罐的冷却问题。 由于《城镇燃气设计规范》和《石油天然气工程设计防火规范》在计算消防用水量方面存在一定差异,故本工程LNG储罐区消防用

水量分别按两个规范来进行计算。

一、消防水量计算

1、按《城镇燃气设计规范》计算

1)、灭火用水量

根据规范要求,火灾延续时间6小时,消防水枪用水量30升/

秒,则灭火用水量为: 6×3600×30/1000=648立方米

2)、冷却水量

100立方米LNG罐单罐表面积为180平方米,喷淋强度升/秒.

平方米,计算得出冷却水量: 6×3600×180×1000=583立方米

3)、高倍泡沫用水量

按10升/秒考虑,则高倍泡沫用水量为

6×3600×10/1000=216立方米

因此,总消防水量为:648+583+216=1447立方米 2、按《石油天然气工程设计防火规范》计算

1)、灭火用水量

根据规范要求,火灾延续时间6小时,消防用水量20升/秒,

则灭火用水量为: 6×3600×20/1000=432立方米

2)、冷却水量

100立方米LNG罐单罐表面积为180平方米,喷淋强度升/秒.

平方米,计算得出冷却水量: 6×3600×180×1000=583立方米

3)、高倍泡沫用水量

按10升/秒考虑,则高倍泡沫用水量为

6×3600×10/1000=216立方米

因此,总消防水量为: 432+583+216=1231立方米

3、实际计算

考虑到目前我国还没有专门用于LNG的设计规范,为确保消防

液化天然气LNG气化站场消防距离和消防设计说明

站址西北面靠近xx路,距xx路约50米.南侧邻小河及yy公路,公路对面有零星简易民房,东侧为鱼塘,北侧为规划道路。除此之外周围100米范围内无其他建筑设施。本站的生产区包括LNG储存气化区、高中压调压撬及远期预留的CNG站。LNG储存气化区与站外设施的安全距离满足《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004之规定,见表2-
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6kzfm0vayd9bpag891bi6tck19hpxv003ii
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享