XXXLNG气化站

消防距离和消防设计说明书

XXX设计院 2015年12月 目 录

1.工程简介 .............................. 错误!未定义书签。

工程概况 ........................... 错误!未定义书签。 项目业主简介 ....................... 错误!未定义书签。 .工程内容及主要工程量 ............... 错误!未定义书签。 .工程建设 ........................... 错误!未定义书签。 投资概算和资金来源 ................. 错误!未定义书签。 技术经济指标 ....................... 错误!未定义书签。 2. XXXLNG气化站工程消防设计 ............. 错误!未定义书签。

概述 ............................... 错误!未定义书签。 消防工程设计 ....................... 错误!未定义书签。 专用消防设施 ....................... 错误!未定义书签。 其他措施 ........................... 错误!未定义书签。 消防组织 ........................... 错误!未定义书签。

附:

XXXLNG气化站消防平面布置图

1.工程简介

工程概况

工程名称:XXX气化站 项目业主:XXX燃气有限公司 工程性质:城市基础设施和城市能源工程 供气规模:2015年:12248万标准立方米/年

2020年:27113万标准立方米/年。 2015年项目总投资:万元

项目业主简介

XXX燃气有限公司致力于城市燃气建设。。。

目前,公司正以积极进取的姿态,艰苦奋斗的精神,大力发展管道燃气。努力开拓天然气利用市场和领域,为再创燃气事业新篇

章,为优化城市能源结构、提升城市品位作贡献。

.工程内容

XXXLNG气化站整站的土建、电气、控制和工艺建设。

.工程建设

1、近期建设工期

近期工程的建设计划工期包括施工前期、施工期以及投产发展

期等所需要的时间。本工程的工期安排具体如下: 2015年下半年:勘察设计阶段(部分管道工程开始施工);

2015年下半年:主体工程施工及用户发展阶段; 2016年~2020年为用户发展阶段(达到一期工程设计规模)。

2、施工计划工期

施工计划工期包括施工前期和主体工程施工期。预计初步设计审批日期为2015年12月,试运行时间为2016年11月,得到本工

程施工计划工期为11个月。

投资概算和资金来源

投资概算

本工程概算总投资为万元,其中建筑工程费用万元,设备工程费用万元,安装工程费用万元,其它工程费用万元。

资金来源

本工程资金来源为:固定资产投资的30%由业主自筹,固定资

产投资的70%贷款,贷款额为27600万元。

技术经济指标

2015年工程技术经济指标表 表1-02 序号 指 标 名 称 单位 数量 备 注 年供气规模 1 折算日均供气规模 气化居民人口 2 居民气化户数 居民气化率 LNG气化站 3 接收站 CNG站 4 5 管道总长度 工程投资概算总额 万立方米/日 万人 万户 % 座 座 座 千米 万元 1 4 2 511 亿立方米/年 6 单位管长投资指标 日规模单位投资指标 万元/千米 元/立方米.天 米/立方米.天 人 160 7 日规模单位管长指标 8 劳动定员 2. XXXLNG气化站工程消防设计

概述

本工程生产对象为天然气,其中LNG储存气化区、调压计量柜及远期预留的CNG加气卸气区等属甲类火灾危险性区域,按有关规范进行消防工程设计,其它区域属一般性区域。本消防设计遵循的

主要规范包括:

1、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006; 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014;

3、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年

版);

4、《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004; 5、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005;

消防工程设计

城镇天然气气化工程的生产对象为天然气,工程中重要场站内的生产区域属甲类火灾危险性区域,因此,按有关规范进行消防工程设计。LNG气化站内的储气区等属甲类火灾危险性区域,也属火

灾危险区域2区区域,其它区域属一般性区域。 本消防工程设计包括防火安全间距、建筑物耐火等级、专用消

防设施等内容。 防火安全间距 1、与站外的安全距离

LNG气化站站址选择符合城市总体规划的要求,远离城市中心

和人口密集区。

液化天然气LNG气化站场消防距离和消防设计说明