阳光保险UPS更换方案
一、现有设备清单:
序号 名称 尺寸 数量 1 UPS主机 1350(W)*900(D)*1991(H) 1台 2 100AH电池 175(W)*329(D)*222(H) 64只 3 电池架 410(D)*2200(W)*1700(H) 2台
二、采购设备清单:
序号 名称 1 UPS主机 2 电池架
三、方案描述:
1. 新增1台SY160KH UPS替换现有SY80KH。UPS主机本期设计为128KVA,后续可扩容至160KVA。新增UPS主机安装在原有位置,由于尺寸不同需要更换UPS主机支架。
2. UPS系统后期计划配置128只100AH电池,由于电池增加同时也需要更换电池架,本次施工完成电池架更换。
3. 新UPS主机输出端为2台160A/3P开关。2层机房UPS输出配电柜电源直接引其中1台160A开关,如需后续扩容电源引自一台开关即可。 四、施工步骤:
a. 施工前期材料订货。(15天)
b. 将现有80KVA UPS重要负荷切换到GE UPS系统运行,单电源设备关机。关闭80KVA UPS及相应开关。(需要1小时)
1.通过PDU电源切换,将现有80KVA 负载切换到GE UPS负载供电。(太极负责)
2.关闭单电源设备。(厂商或客户负责)
3.确认UPS负载为0,并关闭UPS主机及相应的开关。(UPS工程师负责) c. 拆除现有UPS及电池、电池架。(需要2小时)
1.用万用表测试UPS的输入、输出端、电池端已经断开,确保施工安全。 2.拆除UPS主机的输入、输出、电池总线。
尺寸 数量 1200(W)*1070(D)*1991(H) 1台 410(D)*2400(W)*1800(H) 2台 3.拆除电池组内部连接线,并把电池下架。 4.将旧UPS主机及电池架移除。
d. 拆除UPS主机支架及电池柜支架。此项工作需要电气焊施工整改地板下承重架,在施工位置需要做防火处理(防火毯、灭火器)。(需要1小时) e. 安装新设备地板下支架。此项工作需要电气焊施工整改地板下承重架,在施工位置需要做防火处理(防火毯、灭火器)。(需要2小时) f. 安装新电池架及电池组。(2小时)
g. 新增UPS主机及承重支架安装。(需要1小时)。 h. 电池与主机间线缆敷设并端接。(需要2小时) i. 线缆检测、UPS加电调试。(需要1小时) j. 清理、回复现场。 k. 现场值守24小时。 施工进度表:
人员安排: 名字 方海军 职务 简介 项目负责人,负责现场所有从业8年,曾组织过多个大型UPS安施工工序、人员的安排 装及更换项目。 曹涛 UPS工程师,负责UPS、电池从业5年,曾参与过多个大型UPS安设备的安装、安装检查工作 装及更换项目。 乔志华 电气工程师,负责UPS、电从业5年,精通线缆铺设、连接工艺。 池线缆的铺设、连接检查工作 孙永祥 电焊助理
电气焊工 2人 从事电气焊工作10年。 负责电焊作业的辅助监督工作。 五、甲方配合的工作:
1、协调具体施工日期,做好机房数据备份。
2、施工中有使用电气焊作业,需要协调开具动火许可证。
3、施工前,服务器设备状态的确认,双电源负载切换到GE UPS供电,单电源负载关机。 六、应急预案: 目的
当出现应急情况时,及时采取相应措施,避免、减少人员伤亡和财产损失。 适用范围
适用于在施工过程中遇到下列任一应急情况:火灾、触电、高空坠落和打击等。 职责
1、人员到达施工现场后,认真学习业主相关规章制度,熟悉应急措施及逃生路线,知道各自的应急部署职责;
2、开工前,我公司成立以现场第一负责人为首的应急小组,建立应急抢险队伍并服从业主制定执行的应急措施,听从业主的应急小组的指挥。
3、施工过程中发生电气火灾时,要迅速切断电源,使用专用灭火器灭火。
4、施工过程中发生触电事故时,要认真组织现场抢救,并及时与医务人员联系,进行抢救。 5、暂停施工
在下列情况应立即下令部分或全部暂停作业:
附近发生火灾或出现可能发生火灾的因素时;维修项目组认为有必 要停止作业的情况时;当上述事件处理完毕,接到有关人员指令后方可恢复工作。
6、在施工中发生紧急情况时,各负责人要积极承担起应急指挥责任,组织现场施工人员履行各自职责。
7、启动应急方案时,所有人员要有组织的行动,不可慌乱、盲目行动,要在 最短的时间内上报业主。
8、项目经理、领队在施工现场出现应急事件时,为现场(代表公司或本部)的第一负责人。
9、在业主现场执行任务时,发生应急事件,一切听从业主现场指挥和管理,全体作业人员听从业主的调遣,执行业主的应急预案。 突发事件处理
1、UPS突然发生故障不能供电,例如:新UPS主机无法正常开机为负载设备供电情况?
本次UPS所选新UPS为英飞系列模块化UPS,该款UPS采用模块化设计,功率模块和控制模块都有冗余设计,如果某个模块在开机过程中发生故障,其他相同功能的模块也可以正常启动,并不会影响到UPS主机的加电测试和调试,而且机器本身自带维修旁路,如果机器整个系统出现问题无法开机,可以使用外部维修旁路供电。
2、施工中电缆和辅料出现问题?
做好充分的施工前期准备,对于所用到的电缆、辅料等多准备一部分带到现场,如果现场施工时发现问题立即使用备用材料进行调换,可以充分保障施工工作的正常进行。