过程控制工程
第一章 单回路控制系统
1.1 何谓控制通道?何谓干扰通道?它们的特性对控制系统质量有什么影响? 控制通道——是指操纵变量与被控变量之间的信号联系; 干扰通道——是指干扰作用与被控变量之间的信号联系。 (1) 控制通道特性对系统控制质量的影响:(从K、T、τ三方面)
控制通道静态放大倍数越大,系统灵敏度越高,余差越小。但随着静态放大倍数的增大,系统的稳定性变差。
控制通道时间常数越大,经过的容量数越多,系统的工作频率越低,控制越不及时,过渡过程时间越长,系统的质量越低,但也不是越小越好,太小会使系统的稳定性下降,因此应该适当小一些。
控制通道纯滞后的存在不仅使系统控制不及时,使动态偏差增大,而且还还会使系统的稳定性降低。 (2) 干扰通道特性对系统控制质量的影响:(从K、T、τ三方面)
干扰通道放大倍数越大,系统的余差也越大,即控制质量越差。
干扰通道时间常数越大,阶数越高,或者说干扰进入系统的位置越远离被控变量测量点而靠近控制阀,干扰对被控变量的影响越小,系统的质量则越高。
干扰通道有无纯滞后对质量无影响,不同的只是干扰对被控变量的影响向后推迟一个纯滞后时间τ0。
1.2 如何选择操纵变量?
1)考虑工艺的合理性和可实现性;
2)控制通道静态放大倍数大于干扰通道静态放大倍数;
3)控制通道时间常数应适当小一些为好,但不易过小,一般要求小于干扰通道时间
常数。干扰动通道时间常数越大越好,阶数越高越好。 4)控制通道纯滞后越小越好。
1.3 控制器的比例度δ变化对控制系统的控制精度有何影响?对控制系统的动态质量有何影响?
比例度δ越小,系统灵敏度越高,余差越小。随着δ减小,系统的稳定性下降。
1.5图1-42为一蒸汽加热设备,利用蒸汽将物料加热到所需温度后排出。试问:
? 影响物料出口温度的主要因素有哪些?
? 如果要设计一温度控制系统,你认为被控变量与操纵变量应选谁?为什么?
? 如果物料在温度过低时会凝结,应如何选择控制阀的开闭形式及控制器的正反作用?
答:
? 影响物料出口温度的因素主要有蒸汽的流量和温度、搅拌器的搅拌速度、物料的流量和入口温度。
? 被控变量应选择物料的出口温度,操纵变量应选择蒸汽流量。
物料的出口温度是工艺要求的直接质量指标,测试技术成熟、成本低,应当选作被控变
1
量。
可选作操纵变量的因数有两个:蒸汽流量、物料流量。后者工艺不合理,因而只能选蒸汽流量作为操纵变量。
? 控制阀应选择气关阀,控制器选择正作用。
1.6 图1-43为热交换器出口温度控制系统,要求确定在下面不同情况下控制阀的开闭形式及控制器的正反作用:
? 被加热物料在温度过高时会发生分解、自聚; ? 被加热物料在温度过低时会发生凝结;
? 如果操纵变量为冷却水流量,该地区最低温度在0℃以下,如何防止热交换器被冻坏。
TC冷却水物料被冷却物料答:
? 控制阀选气关阀,选反作用控制器。 ? 控制阀选气开阀,选正作用控制器。 ? 控制阀选气关阀,选反作用控制器。
1.7 单回路系统方块图如图1-44所示。试问当系统中某组成环节的参数发生变化时,系统质量会有何变化?为什么?
(1)若T0增大; (2)若τ0增大; (3)若Tf增大; (4)若τf增大。
答:
(1)T0 增大,控制通道时间常数增大,会使系统的工作频率降低,控制质量变差; (2)τ0 增大,控制通道的纯滞后时间增大,会使系统控制不及时,动态偏差增大,过渡过程时间加长。
(3)Tf 增大,超调量缩小1/Tf倍,有利于提高控制系统质量;
(4)τf 增大对系统质量无影响,当有纯滞后时,干扰对被控变量的影响向后推迟了一个纯滞后时间τf 。
第二章 串级控制系统
2.1 与单回路系统相比,串级控制系统有些什么特点?
(1) 串级系统由于副回路的存在, 使等效副对象时间常数减小,改善了对象的特性,使系统工作频
率提高。
(2) 串级控制系统有较强的抗干扰能力,特别是干扰作用于副环的情况下,系统的抗干扰能力会更
强。
(3) 串级系统具有一定的自适应能力。
2
2.2 为什么说串级控制系统主控制器的正、反作用方式只取决于主对象放大倍数的符号,而与其他环
节无关?
主环内包括有主控制器,副回路,主对象和主变送器.而副回路可视为一放大倍数为“1”的环
节,主变送器放大倍数一般为正,所以主控制器的正反作用只取决于主对象放大倍数的符号。如果主对象放大倍数的符号为正,则主控制器为反作用,反之, 则主控制器为正作用。
2.5 试说明为什么整个副环可视为一放大倍数为正的环节来看?
副回路所起的作用是使副变量根据主调节器输出进行控制,是一随动系统。因此整个副回路可
视为一放大倍数为正的环节来看。
2.6 试说明在整个串级控制系统中主、副控制器之一的正、反作用方式选错会造成怎样的危害?
当主、副控制器有一个正反作用方式选错时,就会造成系统的主回路或副回路按正反馈控制,当被控变量出现偏差时,系统不仅不向着消除偏差的方向校正,反而使被控变量远离给定值。
2.7 图2-20所示的反应釜内进行的是化学放热反应,,而釜内温度过高会发生事故,因此采用夹套通冷却水来进行冷却,以带走反应过程中所产生的热量。由于工艺对该反应温度控制精度要求很高,单回路满足不了要求,需用串级控制。
⑴ 当冷却水压力波动是主要干扰时,应怎样组成串级?画出系统结构图。 ⑵当冷却水入口温度波动是主要干扰时,应怎样组成串级?画出系统结构图。
⑶ 对以上两种不同控制方案选择控制阀的气开、气关形式及主、副控制器的正、反作用方式。
(1)选冷水流量为副变量,釜内温度为主变量组成串级系统.
(2)夹套温度为副变量,釜内温度为主变量组成串级系统.
3
2.8 图2-21为一管式炉原油出口温度与炉膛温度串级控制系统。要求: ⑴ 选择阀的开闭形式?
⑵ 确定主、副控制器的正、反作用方式?
⑶ 在系统稳定的情况下,如果燃料压力突然升高,结合控制阀的开闭形式及控制器的正、反作用方式,分析串级系统的工作过程。
(1) 气开阀 (2)主控制器反作用,副控制器反作
用。
(3)如果燃料气的P1突然生高,
副回路首先有一个“粗调”: P1↑?F1↑?T2↑?u2↓? F1↓
没有完全被副回路克服的部
分干扰,通过主回路“细调”:
T2↑?T1↑?u1↓? F1↓?T2↓?T1↓
2.9 某干燥器采用夹套加热和真空吸收并行的方式来干燥物料。干燥温度过高会使物料物性发生变化,这是不允许的,因此要求对干燥温度进行严格控制。夹套通入的是经列管式加热器加热的热水,而加热器采用的是饱和蒸汽,流程如图2-22所示。要求:
⑴ 如果冷却水流量波动是主要干扰,应采用何种控制方案?为什么? ⑵ 如果蒸汽压力波动是主要干扰,应采用何种控制方案?为什么?
⑶ 如果冷却水流量和蒸汽压力都经常波动,应采用何种控制方案?为什么?
(1)以热水温度为副变量,干燥器出口温度为主变量,蒸汽流量为操纵变量构成温度温度串级系统,冷水流量单独设计流量单回路系统
理由:当被控变量为干燥器出口温度时,不宜选冷水流量做操纵变量,故单独设计流量单回路系统抑
制冷水流量波动。
以干燥器出口温度为被控量、蒸汽流量为操纵变量的控制系统中,控制通道太长,存在较大的时间常数和纯滞后,故选择换热器出口温度为副变量,构成串级系统,利用副回路减小等效时间常数。
4
(2) 以热水温度为为副变量,干燥器的温度为主变量串级系统。
理由:将蒸汽压力波动这一主要干扰包含在副回路中, 利用副回路的快速有效克服干扰作用抑制
蒸汽压力波动对干燥器出口的温度的影响.
(3) 采用与(1)相同方案。理由同(1)。
5
第三章 比值控制系统
3.1 比值与比值系数的含义有什么不同?它们之间有什么关系?
答:①比值指工艺物料流量之比,即从流量与主流量之比:;
F K?2F1
比值系数指副、主流量变送器输出电流信号之比,即:
K??二者之间的关系由下式决定:
I2?IminI1?IminF (变送器输出与流量成线性关系时)
K??K1maxF2max
(变送器输出与流量成平方关系时) F1max2?K?(K)F2max
3.2 用除法器进行比值运算时,对输入信号的安排有什么要求?为什么?
答:应使除法器输出小于1。除法器输出值既仪表比值系数,需要通过副流量调节器的 内给定设置,大于1无法设定、等于1无法现场整定。
3.3 什么是比值控制系统?它有哪几种类型?画出它们的结构原理图。
答:比值控制系统就是实现副流量F2与主流量F1成一定比值关系,满足关系式:K?的控制系统。
比值控制系统的类型:开环、单闭环、双闭环、变比值、串级-比值控制系统。 原理图见教材。
F2 F1
3.4 用除法器组成比值系统与用乘法器组成比值系统有何不同之处?
答:① 系统结构不同,实现比值控制的设备不同。
② 比值系数的设置方法不同,乘法方案通过在乘法器的一个输入端,输入一个外加电流信号I0设置;除法方案通过副流量调节器的内给定设置。
3.5 在用除法器构成的比值控制系统中,除法器的非线性对比值控制有什么影响? 答:除法器环节的静态放大倍数与负荷成反比。
3.6 为什么4:1整定方法不适用于比值控制系统的整定?
答:单闭环比值控制系统、双闭环的副流量回路、变比值回路均为随动控制系统,希望副流量跟随主流量变化,始终保持固定的配比关系。出现4:1振荡时,固定配比关系不能保证。
6
3.7 当比值控制系统通过计算求得比值系数K??1 时,能否仍用乘法器组成比值控制?为
什么?能否改变一下系统结构,仍用乘法器构成比值控制?
答:当比值控制系统通过计算求得比值系数大于1时,不能用乘法器组成比值控制。因为当K??1时,计算所得的乘法器的一个外加输入电流信号I0大于20mA,超出乘法器的输入范围。
不用改变系统结构,只要调整F2max 保证K'〈1 即可。
3.8 一比值控制系统用DDZ-III型 乘法器来进行比值运算(乘法器输出
I??(I1?4)(I0?4)?4,
16其中I1与I0分别为乘法器的两个输入 信号),流量用孔板配差压变送
器来测量,但没有加开方器,如图所
示。已知F1max?3600kg/h,F2max?2000kg/h, 要求:
① 画出该比值控制系统方块图。
② 如果要求F1:F2?2:1,应如何设置乘法器的设置值I0?
解:①方框图如下: I0 I1 F2 流量对象 乘法器 控制器 调节阀 - I2
测量变送器2 测量变送器1 F1 ②
F1K?2?,由于流量用孔板配差压变送器,没加开方器,所以
F12
F136002 K??(K1max)2?(?)?0.81F2max22000系统稳定时:‘I1?I2
‘I2?4I?4K??1I1?4I1?4’I??(I1?4)(I0?4)I?4?4,?K'?0?0.811616
7
I0?16K??4?16?0.81?4?16.96mA
3.9 某化学反应过程要求参与反应的A、B两物料保持FA:FB?4:2.5的比例,两物料的
33最大流量FAmax?625m/h,FBmax?290m/h。通过观察发现A、B两物料流量因管
线压力波动而经常变化。根据上述情况,要求: ① 设计一个比较合适的比值控制系统。 ② 计算该比值系统的比值系数K?。
③ 在该比值系统中,比值系数应设置于何处?设置值应该是多少(假定采用DDZ-III型仪表)。
④ 选择该比值控制系统控制阀的开闭形式及控制器的正、反作用。 解:①系统设计如下:
②K??(KFAmax22.56252)?(?)?1.81 FBmax4290③K??1,所以要将FBmax调大。 所以 FBmax?KFAmxa?取FBmax?450
2.5?625?390.625 4FAmax22.56252)?(?)?0.75 FBmax4450K??(K比值系数K'通过I0设置,I0?16K??4?16mA
④选择A阀为气开阀,主对象为正环节,测量变送为正环节,则主调节器为反作用。选取B
阀为气开阀,副对象为正环节,测量变送为正环节,则副调节器为反作用。
3.10 在硝酸生产过程中有一氧化工序,其任务是将氨氧化成一氧化氮。为了提高氧化率,
8
要求维持氨与氧的比例为2:1。该比值控制系统采用如图所示的结构形式。已知
F氨max?12000m3/h,F氧max?5000m3/h。试求比值系数K’=?如果上述比值控
制用DDZ-II型仪表来实现,比值系数的设置I0应该是多少? 解:K??KF氨maxF氧max112000???1.2?1 25000调整副流量的测量上限,使K<1’ 取K??0.8,则F氧max?7500即可。 对于DDZ-II,I0?10K??10?0.8?8mA
3.11 有一个比值控制系统如图所示。图中k为一系数。若已知k=2,
FAmax?300kg/h,FBmax?1000kg/h,试求K??? K=?
解:
IB11??K?? IAk2FAmax230021)?(K)? FBmax10002K??(K?K?2.36
3.12 一双闭环比值控制系统如图所示。其比值用DDZ-III型乘法器来实现。已知
F1max?7000kg/h,F2max?4000kg/h。要求:
① 画出该系统方块图。
② 若已知I0?18mA求该比值系统的比值K=?比值系数K???
9
③ 待该比值系统稳定时,测I1?10mA,试计算此时I2=?
解:①
I1?I2 ②系统稳定时:‘‘I2?4I?4K??1I1?4I1?4’I?? ③
(I1?4)(I0?4)I?4?4,?K'?01616I0?16K??4, I0?18mA?K??14?0.87516FK??K1maxF2maxK?K?
F2max0.875?40001??F1max70002K??I2?4I1?4I2?K?(I1?4)?4?0.875?(10?4)?4?9.25mA 10
11