提高结构板模板一次验收合格率
陕西建工第八建设集团有限公司 万景·荔知湾安置楼及车库工程项目QC小组
二零一六年十一月二十日
1 / 15下载文档可编辑
一 工程概况
本工程为万景·荔知湾安置楼及车库工程,位于西安市长安区子午大道与学府大道十字西南角,包含D1#、D2#、D3#、D5#、D6#、D8#、D9#、D10#、D11#楼九栋单体住宅、裙楼商业用房及地下车库工程,总建筑面积约20.7万平方米。住宅楼为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,地下室及楼层结构板均采用木模板拼装,模板采用12mm厚竹胶板,竹胶板规格:1220mm×2440mm、915mm×1830mm;方木规格40*60mm,结构板最小厚度100mm,最大厚度150mm,每层平板面积约400平米。 二 小组概况
小组概况表 表2-1 陕西建工第八建设集团有限公司 注册日小组名称 万景·荔知湾安置楼及车库工程项目QC期 小组 课题名称 提高结构板模板一次验收合格率 注册号 小组类活动时间 活动出勤100% 率 间 2016年7月~2016年11月 型 小组接受QC教育时72小时 数 活动次30 现场型 2016.7.1 制表: 刘飞 制表时间:2016年7月2日
QC小组成员概况表 表2-2
2 / 15下载文档可编辑
序号 姓 名 年龄 性别 1 吴实 36 职称 文化程度 组内分工 本科 本科 本科 大专 大专 本科 大专 / / / 组长 职 务 项目经理 男 高级工程师 男 男 工程师 工程师 2 王永平 31 3 王凡 4 刘飞 28 29 副组长 生产经理 副组长 技术负责人 组员 组员 木工工长 钢筋工长 男 助理工程师 男 助理工程师 男 助理工程师 男 助理工程师 男 男 男 / / / 5 丁文平 29 6 王明堃 29 7 闫仓 26 组员 混凝土工长 组员 组员 组员 组员 质量员 操作人员 操作人员 操作人员 8 刘乾威 28 9 吴开林 26 10 刘星 29 制表:刘飞 制表时间:2016年7月2日 三、选题理由
公司要求各分项工程合格率必须达到90%以上,该工程10#楼十层结构板模板一次验收合格率为80%,小于公司要求,且荔知湾项目目标为陕西省优质结构工程、“长安杯”、及陕西省绿色施工示范工程,因此选定课题为“提高结构板模板一次验收合格率”。
四、施工现状调查
本次调查在D10#楼10层结构板面近400平米板面100个点进行抽查,发现有20个点达不到规范要求,意味着这20个点在砼拆模后需要处理,影响感官质量。而对这20个点进行统计,结果如下:
质量缺陷调查表
1 相邻板面平13 3 / 15下载文档可编辑
65 65 整度 2 截面内部尺寸 3 底模上表面标高 4 其他 合计 1 20 5 100 100 4 20 95 2 10 75 制表:刘飞 制表时间:2016.8.12 频数(点)
N=20(点) 频率 (%)
20
95% 85% 13 65% 100% 100 90 80 70 60 50
相邻板面平整度 底模上表面标高
截面内部尺寸 其他
16
12 8
40
4 2 1 30 20 10 0
4
0 顶板质量缺陷排列图
制图人:刘飞 制表时间:2016年8月12日
4 / 15下载文档可编辑
结论:
从以上排列图可见,影响提高结构板模板一次验收合格率的主要问题是相邻板面平整度。 五、设定目标
1、目标确定 活动目标 2、设定目标的依据 将结构板模板一次验收合格率提高到90%以上。 根据本小组的情况,预计可解决问题相邻板面平整度的85%,则合格率可提高到80%+(1-80%)×65% ×85%=91.05%,大于目标值90%。 六、原因分析 QC小组经过深入的调查,并进行了多次讨论,广泛收集现场管理人员、劳务队管理人员及一些工程技术专家的意见,集思广益,得结论:目标可实现 出关联图如下图所示: 支护不规范 工人操作水平低 相邻板面平整度 木模厚度不同 材料供应商不同 材料质量差 周转次数多 木模变形 监督不到位 固定措施不到位 未有配板 图或未按照5 / 配板图施工15下载文档可编辑 操作人员 责任心差 测量仪器 误差大