电 气 配 备 离地面高度cm 照明分配盘 150 壁 开 关 120 插 座 30 信息出线盒 30 6.2一般照明 房间内的照度分布要平均,最低照度不得小于300lx,均匀度不得小于70%。为了使照度分布平均,各电灯的间隔及电灯与工作面的距离视灯具等备有关。 6.3照明设计 最基本的目地是配合工作场所需要,设计合理照度,并选择灯光的种类及灯具,使工作人感到舒适。 7.空调系统设备规划 计算机机房之空调系统,在提供计算机设备合适的工作环境, 所以必须配合机房的规划,在计算机机房内要保持良好的室温和湿度,空调能够做到恒温、横湿。 7.1何为理想的系统工作环境,分述如下 7.1.1 温度和湿度控制 电子计算机机房的温、湿度 级 别 项 目 A级 夏 季 冬 季 B级 全 年 温 度 相对湿度 23±2℃ 20±2℃ 18~28℃ 45%~65% 40%~70% 7.1.2 空调电源必须与稳压电源分开,以避免干扰稳压电源。 7.1.3 因空调是24小时工作的,所以需要安装漏水报警系统,避免空调漏水后对机房内设备造成损失。 8.高架地板配置 8.1高架地板的功能 8.1.1未来扩充设备时,机器易于重新摆置。 8.1.2保护电源,讯号线及接头。配置管线快速且容易。 8.1.3易于搬迁,节省费用。 8.1.4使计算机机房更加美观、整齐。 8.1.5避免工作人员绊倒。 8.1.6分散机器的重量于整个地板结构上,且具防震效果。 8.1.7 空调之风道,可使冷气均匀吹至各个需要的机器上,以加强冷气效果。原则上高度以30-40公分为佳,高度则以便利管线配置为要,同时,除了管线占用高度,还应有足够空间供冷气循环。 8.1.8水平分散机器重量在整个地板结构上。具有美观效果。 8.2防火及面材特性 8.2.1 高架地板的材质为不可燃性。值得注意的是火焰散布之完全性,不因面板皮面之切割而受影响,亦即切割后之面板亦须具完全不能燃烧的特性。 8.2.2 地板板面之试验有耐烟蒂试验、防污试验及硬度试验三种。 8.2.2.1 耐烟蒂试验:对面板表面烘烤15秒后,再以肥皂水清洗,不得残留痕迹。 8.2.2.2 防污试验:将钢笔墨水滴在面板表面,经过20分钟后,用清水抹拭,不得残留痕迹。 8.3施工注意事项:

8.3.1 电缆出口之切割应按设备实际需求施做,开口须做PVC护边。

所有踏步,斜坡或垂直面须使用与面板相同之材料,并用干燥处理过之材料修边。

9. 计算机机房接地系统:

9.1.1定义:把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路。目的是让电流易于流到大地,因此电阻是越小越好。

9.1.2接地系统的作用:

1、保护设备和人身的安全。 2、保证计算机系统稳定的运行。

9.1.2计算机机房系统接地分类:

1、计算机系统直流地 2、交流工作地 3、安全保护地 4、防雷保护地

9.1.3接地阻值及相互关系:

1、交流工作地R不大于4欧姆 2、安全保护地R不大于4欧姆 3、防雷保护地R不大于10欧姆

4、计算机直流地电阻的大小、接法以及诸地之间的关系,应依据不同的计算机系统而定,一般要求R不大于4欧姆 9.2各工作地实现措施:

9.2.1实现交流工作地措施

1、计算机系统内交流设备

用绝缘导线串联起来接到配电柜的中性线上,然后用接地

母线接地。实现计算机交流地措施

2、计算机机房以外的为计算机系统配置的交流设备(空调中的

压缩机、风机、加湿器,电动机中的稳压、变压的中性点,应各自独立的按电器规范的规定接地)

3、计算机系统安全保护地

概述:当机房内各类电气设备的绝缘损坏时,将会对设备和操

作、维修人员的安全构成威胁,为了防止危险,所以将机房内所有设备的外壳及有金属外壳的设备的机体与大地之间做良好连接。

9.2.2安全保护地的作用

1、在绝缘被击穿时保护设备和人身的安全

2、屏蔽作用,可以防雷击、静电、EMI(电磁干扰)

9.2.3计算机安全保护地措施

1、计算机机房内的设备:将所有机柜的外壳,用绝缘导 线串联起来,再用接地母线与大地相连。

2、计算机机房外的辅助设备,如空调、电动机、变压器等机壳的安全保护地,应按相关的电气规范接地。 9.2.4计算机系统的直流地

定义:又称逻辑地,为了计算机的正常工作,机器的所有

电子线路必须工作在一个稳定的基础电位上,就是零电位参考点。

直流地接大地 :就是把电子计算机中数字电路的等电位点与大地连起来。(4欧姆)

主要防止静电或感应电以及高频干扰所带来的影响。

直流地的接法

1、串联接地---多点接地:就是将计算机系统中各个设备

的直流地以串联的方式接在作为直流地线的铜板上。应注意连接导线应与机壳绝缘。如果作完上述后,将直流地线的铜板通过接地母线接在接地地桩上,成为直流接大地(主要用在要求不高的机房、1兆欧)。

2、并联接地----单点接地:就是将机房内的机柜分别引

到一块铜板地线上,铜板下要求垫绝缘材料,保证机房内的直流地对大地有良好的绝缘,主要用在要求较高的机房。

3、网格接地:就是把一定截面积的铜带(1~1.5mm厚、25~35mm宽),在地板下交叉排成600*600的方格,其交叉点与

活动地板支撑架的位置交错排列。交叉点焊接或是压接。(注意绝缘、地面卫生、处理)工艺复杂,一般用在要求较高的机房。

9.3计算机防雷保护

机房雷电分为直击雷和感应雷。对直击雷的防护主要由建筑物所装的避雷针完成;机房的防雷(包括机房电源系统和弱电信息系统防雷)工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过电压。 9.3.1具体防雷措施:

在计算机机房的配电屏的低压输出端加防雷器,作为机房电源部分的一级保护;次级配电屏中加防雷器作为电源部分的二级保护;UPS前端配电屏中加防雷器作为电源部分的三级保护。

9.2.2电源防雷器及其作用:

电源防雷器是一种低压电源的保护设备。当市电因雷击或其他因素引致产生高脉冲电压时,将会损坏电路上的设备。电源防雷器的功用,就是在最短时间内释放电路上因感应雷击而产生的大量脉冲能量到安全地线上,从而保护电路上用户的设备。

10.环境监控系统设计

目前,整个繁杂的计算机业务,必须依赖中央计算机来作快速整理,如果中央计算机,因外界环境或人为因素而造成 \当机\,则影响计算机业务至钜,因此,如何建立一套 \中央计算机机房之监控系统 \,以避免外界环境及人为扰,实有其必要性。

以上只是建议性的方案,具体情况还得具体分析,如需要帮助,请联系:13661330224

机房设计要求方案分析

电气配备离地面高度cm照明分配盘150壁开关120插座30信息出线盒306.2一般照明房间内的照度分布要平均,最低照度不得小于300lx,均匀度不得小于70%。为了使照度分布平均,各电灯的间隔