四国化研(上海)有限公司天津办事处
典型案例:
该案例,当初业主非常认可SKK真石漆,但考虑成本问题,后来决定建筑物的关键(临街面)部位采用SKK真石漆,其他面选择了其他品牌的真石漆,照片是拍摄于完工1.5年后,两种品牌的涂装面出现了明显的差别。
项目:中鹰黑森林一期 地址:上海 面积:55000 m2 完工日期:2007
SKK真石漆应用方案书—
四国化研(上海)有限公司天津办事处
项目:翠湖天地 御苑 地址:上海
面积:120000 m2 完工日期:2006年
中鹰黑森林 上海中环集团
SKK真石漆应用方案书—
四国化研(上海)有限公司天津办事处
翠湖天地.御苑 / SHUI ON LAND
四.作业条件
4.1高级外墙喷涂对基面的要求
4.1.1、基层应牢固,不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点; 4.1.2、基层应表面平整,立面垂直、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角,分格缝深浅一致且横平竖直。允许偏差应符合下表要求且表面应平而不光:
抹灰质量的允许偏差(mm)
平整内容 表面平整 阴阳角垂直 阴阳角方正 立面垂直 分格缝深浅一致和横平竖直 高级 ≤2 ≤2 ≤2 ≤3 ≤1 4.1.3、基层应清洁,表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物和无青
SKK真石漆应用方案书—
四国化研(上海)有限公司天津办事处
苔等杂物;
4.1.4、基层应干燥,基层含水率不得大于10%; 4.1.5、基层的PH值不得大于10。
4.1.6、新的抹灰基面应养护10天以上,新的混凝土基面应养护28天以上;
4.1.7、为完美体现真石涂料的质感,要求分格缝线条、窗台线条、踢脚线等要笔直,阴阳角
要平直,立面垂直,缺口要修补完整;
4.1.8、外窗台抹灰面层两侧做挡水端,檐口、窗台底部必须做滴水线。女儿墙顶部、阳台拦
板顶部抹灰面泛水应向内侧;
4.2制定的对基层的检查与验收方法
SKK公司对基面的检查与验收分五个方面进行:坚固、平整、干燥、中性、清洁。 4.2.1、强度
基层强度与基层的种类及本身的质量有关。通常混凝土和金属基层强度最高,砂浆、胶合板、纤维板强度居中,石膏板强度最低。基层强度过低会影响涂料的附着性。通常用目测、敲打、刻划等方式检查,合格的基层应当不掉粉,不起砂,无空鼓、起层、开裂和剥离现象。水泥砂浆基层抹灰达到高级抹灰要求,表面抹平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接搓平缓。 4.2.2、平整度
基层不平整主要影响涂料最终的装饰效果。平整度差的基层还增加了填补修整的工作量和材料消耗。平整度的检查有4个项目:表面平整、阴阳角垂直、立面垂直和阴阳角方正。表面平整用2m直尺和楔形塞尺检查,高级抹灰允许偏差2mm;阴阳角垂直用2m托线板和尺检查,高级抹灰允许偏差2mm;阴阳角方正用200mm方尺检查,高级抹灰允许偏差2mm;立面垂直用2m托线板和尺检查,高级抹灰允许偏差3mm;分格缝深浅一致和横平竖直,高级抹灰允许偏差1mm。 4.2.3、干燥度
砂浆、混凝土等基层施工后,内部水分逐渐干燥。干燥时间与基层的厚度、通风状况、环境温湿度等都有直接的关系。适合水性涂料施工的基层,含水率应低于10%。通常对水泥砂浆基层而言,在通风良好的情况下,夏季14天,冬季28天,含水率可达到要求。气温低、湿度大、通风差的场所干燥时间要相应延长。基层含水率可用砂浆表面水分仪准确测定,
SKK真石漆应用方案书—
四国化研(上海)有限公司天津办事处
也可以用薄膜盖初略地判断,方法是:将塑料薄膜剪成300mm见方的片,在傍晚时覆盖于基层表面,并用胶带将四边密闭,注意使薄膜有一定的松驰度,次日午后观察薄膜内表面有无明显结露,以确定含水率是否过高。一般情况下,新抹的砂浆,夏季应干燥2周,冬季干燥3周以上;新浇灌的混凝土,夏季干燥3周,冬季干燥4周以上。 4.2.4、酸碱度
砂浆、混凝土中的石灰、水泥具有很强的碱性,主要是其中含有大量氢氧化钙的缘故。基层碱性过大会影响涂料的粘结,还会造成涂层变色、起层等质量事故。通常随着基层水分的挥发、可溶性碱分氢氧化钙被带到表面,逐渐与空气中的二氧化碳反应生成中性的碳酸钙,使砂浆、混凝土趋于中性化。所以基层干燥后,碱性就相应减少,能满足涂料施工的要求。一般PH值应小于10。酸碱度的测定方法如下:首先用清水将脱脂棉花浸湿,然后将其轻轻按在待测的基层面上以吸收基层的碱分,1分钟后用PH试纸或PH试笔测定与基层接触的湿棉,便可知道PH值。也可用水将墙面润湿后直接测定。 4.2.5、清洁程度
清洁的基层表面有利于涂料的粘结。基层表面浮浆,尘土、油污等应予以清除。被油污浸透的木基层、布满油烟的抹灰基层通常难以处理,需采取其它措施。 4.2.6、其它
基层有时会出现一些其它不正常情况,如“爆灰”。这是因为石灰砂浆中有一些没有消化的生石灰颗粒,遇水后变成熟石灰,体积膨胀并将基层表面顶开。爆灰的过程持续较长,往往在涂料施工中和施工后还会进一步发展,影响涂层外观。对此类基层要慎重。
此外,墙面上各种构件、预埋件、水暖设施等应按设计要求及早安装定位,外露钢铁件须做好除锈、防锈处理。