好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

郑州大学现代远程教育《建筑结构检测与鉴定》课程考试题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

郑州大学现代远程教育《建筑结构检测与鉴定》课程

考核要求

一. 作业内容

1. 问答题(每题5分,共30分)

(1)哪些情况下需要对建筑结构进行检测与鉴定

答:(1)对在建或既有结构出现缺陷或异常或对质量存疑的,

(2)受灾后的结构如(火灾、地震、爆炸、撞击等), (3)工程改扩建、加固等施工工程,

(4)达到设计使用年限且还要继续使用的工程.

(2)应从哪几个方面完整描述混凝土结构上的裂缝形态其中最重要的是哪个方面

答:(1)裂缝发生在构件上的部位,裂缝的数量和疏密程度,裂缝的

分布状态,

(2)裂缝的表面宽度和长度,以及裂缝的深度,

(3)裂缝的走向(竖向、横向、纵向、斜向、沿钢筋走向…), (4)裂缝的形式(上宽下窄、下宽上窄、枣核型、八字型…), (5)裂缝是表面裂缝、深度裂缝是否有析出物是否引起材料剥落 (6)裂缝随时间的发展。

最重要的是裂缝宽度。

(3)混凝土结构检测的主要内容有哪些

答:强度、外观质量、尺寸偏差、内部缺陷、钢筋配置。

(4)建筑结构检测类型有哪些

答:(1)建筑结构工程质量检测,针对新建工程施工和通过验收不满

两年两个阶段 ;

(2)既有建筑结构性能检测,针对建成两年以上且投入使用的工程 。

(5)混凝土结构构件安全性鉴定有哪几个检查项目

答:(1)承载力;(2)构造;(3)位移或变形;(4)裂缝。

(6)什么是建筑的后续使用年限

答:《建筑抗震鉴定标准》对现有经抗震鉴定后继续使用所约定的一个

时期,在这个时期内,建筑不需要重新鉴定和相应加固就能使用、完成预期功能。

2. 分析题(10分)

分析下图混凝土构件产生裂缝的原因。

答:原因是混凝土中使用含盐类外加剂导致混凝土构件产生顺筋裂缝。

3. 计算题(30分)

某框架柱回弹记录如下表

框架柱回弹记录表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 34 36 35 38 34 36 36 35 34 33 34 32 38 36 32 34 2 36 37 36 35 34 32 36 35 38 37 36 34 33 32 32 35 3 37 36 35 35 32 34 36 37 30 32 32 34 34 32 38 34 4 39 38 37 36 36 34 32 30 32 35 34 39 38 37 36 35 5 38 37 36 35 35 35 36 37 38 35 34 37 36 37 38 35 6 35 36 38 37 38 39 36 37 38 35 34 38 37 38 37 34 7 34 34 34 35 37 38 39 38 37 36 35 38 37 38 34 37 8 34 34 34 34 35 36 38 37 38 37 35 36 38 36 36 35 9 39 35 35 36 36 35 37 38 37 38 36 38 36 37 35 34 10 38 39 38 37 36 35 39 38 37 38 36 37 39 38 37 36 框架柱平均碳化深度为,试计算框架柱混凝土强度推定值。 提示:

(1)参考《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011;

c(2)测区平均回弹值R、平均碳化深度d与测区强度换算值fcu的关系曲线

(泵送混凝土)为:

cfcu= 0.034488R1.940010(?0.0173d);

(3)测区强度换算值的平均值计算公式:

1ncmfc??fcu,icuni?1

(4)构件测区强度换算值标准差计算公式:sc?cu?(fi?1nc2cu,i)?n(mfc)2cun?1cucu

(5)构件混凝土强度推定值计算公式: fcu,e?mfc?1.645sfc

答:①测区平均回弹值为去掉3个最大值和3个最小值,用剩下的值求得平均值。分别为:R1=,R2=,R3=,R4=,R5=,R6=,R7=,R8=,R9=,R10=。

②根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011查表得出测区强度换算值分别为:,,,,,,,,,。 ③测区强度换算值的平均值为: ④测区强度换算值标准差为:

⑤该框架柱混凝土强度推定值为:

fcu,e?mfc?1.645sfc=。

cucu

4.实习报告(30分)

到建筑工程质量检测鉴定机构或在建工程现场实习,了解或参与相关检测鉴定工作,提交相应结构检测报告提纲。提纲主要包含以下内容(每项内容应简单、具体):(1)工程名称;(2)检测项目;(3)检测方法;(4)检测仪器(设备、工具)、(5)检测依据;(6)抽检方案与数量;(7)检测结果;(8)检测结论。

淮安市第二污水厂宿舍楼主体结构现状质量

检测报告提纲

一、工程名称:

淮安市第二污水处理厂第三宿舍楼主体结构工程 二、检测项目:

1、基础、柱、墙、梁、板混凝土的抗压强度检测; 2、柱、墙、梁、板的钢筋位置检测; 3、柱、梁、板截面尺寸, 4、砌块、砌筑砂浆强度检测。 三、检测方法:

1、回弹法检测混凝土抗压强度 2、钻芯法检测混凝土抗压强度 3、混凝土内部钢筋保护层厚度检测 4、其他的一些现场检测及试验室检测 四、检测仪器(设备、工具):

检测仪器设备:混凝土检测仪器设备、砌体检测仪器设备、钢筋位置测定仪、

尺寸偏差测量仪器、楼板测厚仪、混凝土钻芯机、压力试验机、酚酞溶液、碳化深度测量仪、游标卡尺、钢卷尺等。 五、检测依据:

1、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004

2、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》2010版GB50204-2002 4、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03-2007 5、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 6、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011

7、其它相关技术标准及通过鉴定的新检测方法或科研成果等等

委托方提供的该楼设计图纸、地质勘察报告、施工验收资料、记录、质量保证资料、相关的材料检测报告以及其他相关规范、标准等。

六、抽检方案与数量:

本工程构件检测数量一览表

抽检数量 构件 项目 总数 混凝土或砌体 面尺寸 按GB50204-2002基础 备构件(楼板)截钢筋位置 注 按CECS03-2007采用 采用 按JGJ/T23-2011采按GB50204-2002采用 按GB50204-2002采用 按GB50204-2002采用 按GB50204-2002 柱 用 按JGJ/T23-2011采采用 按GB50204-2002 墙 用 按JGJ/T23-2011采采用 按GB50204-2002 梁 用 采用

郑州大学现代远程教育《建筑结构检测与鉴定》课程考试题

郑州大学现代远程教育《建筑结构检测与鉴定》课程考核要求一.作业内容1.问答题(每题5分,共30分)(1)哪些情况下需要对建筑结构进行检测与鉴定答:(1)对在建或既有结构出现缺陷或异常或对质量存疑的,(2)受灾后的结构如(火灾、地震、爆炸、撞击等),(3)工程改扩建、加固等施工工程,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6kqh86hzxa6j6mw9sjhs44p5c1cp2i00dy7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享