教学活动三、做一做,练一练 1.某台往复式压缩机的出口压力范围为25~28MPa,测量误差不得大于1MPa。工艺上要求就地观察,并能高低限报警,试正确选用一台压力表,指出型号、精度与测量范围。 解 由于往复式压缩机的出口压力脉动较大,所以选择仪表的上限值为 p1?pmax?2?28?2?56MPa 根据就地观察及能进行高低限报警的要求,由本章附录,可查得选用YX-150型电接点压力表,测量范围为0~60MPa。 由于 ,故被测压力的最小值不低于满量程的 1/3,这是允许的。另外,根据测量误差的要求,可算得允许误差为1?100%?1.67% 60 所以,精度等级为1.5级的仪表完全可以满足误差要求。至此,可以确定,选择的压力表为YX-150型电接点压力表,测量范围为0~60MPa,精度等级为1.5级。 例题分析 2. 如果某反应器最大压力为0.6MPa,允许最大绝对误差为±0.02MPa。现用一台测量范围为0~1.6MPa,准确度为1.5级的压力表来进行测量,问能否符合工艺上的误差要求?若采用一台测量范围为0~1.0MPa,准确度为1.5级的压力表,问能符合误差要求吗?试说明其理由。 解:对于测量范围为0~1.6MPa,准确度为1.5级的压力表,允许的最大绝对误差为 1.6×1.5% = 0.024(MPa) 因为此数值超过了工艺上允许的最大绝对误差数值,所以是不合格的。对于测量范围为0~1.0MPa,准确度亦为1.5级的压力表,允许的最大绝对误差为 1.0×1.5% = 0.015(MPa) 因为此数值小于工艺上允许的最大绝对误差,故符合对测量准确度的要求,可以采用。 该例说明了选一台量程很大的仪表来测量很小的参数值是不适宜的。 互动教学 总结(提问) 1.压力表造型步骤 2.压力表的安装方法 布置作业 作业(P29) 其中第11、10、11、12、13、14 12题作些提示