图15 设备试漏 8.变送器上下限微调 利用手操器进行变送器上下限微调,变送器微调菜单如图16所示。 图16 变送器微调菜单 9.上行程校验 (1)关闭回检阀,如图17所示。 (2)调节截止阀,将压力准确调至校验点 顺时针调节截止阀如图17点附近->调节微调阀如图17至校验点。 所示,观察弹簧压力表,压力至校验所示,观察校验仪压力读数,压力准确 图17 变送器上行程校验 (3)分别将校验点5组数据记录在表2中 注意:在调整压力到校验点压力时,不能过调。 10.下行程校验 (1)调节压力为上限压力1.05倍 调节截止阀如图17截止阀。 (2)调节回检阀,将压力准确调至校验点 顺时针调节回检测阀如图17验点附近->调节微调阀如图17确至校验点。 所示,观察弹簧压力表,压力至校所示,观察校验仪压力读数,压力准所示,直至压力为上限压力1.05倍->关闭 图18 变送器下行程校验 (3)分别将校验点5组数据记录在表2中 注意:在调整压力到校验点压力时,不能过调。 表2 校验数据 11.数据处理 在表3中计算绝对误差,填写允许误差、允许误差,计算基本误差、回差,得出正确结论。 表3数据的处理 按要求处理好数据,并仔细检查,处理无误后上交表格。见校表4。 表4 样表 12.设备复位 (1)变送器参数复位 唤醒手操器,按要求进行变送器参数进行复位,复位参数如下:位号FT001,工程单位:mmH2O,测量范围:10000~50000,测量范围:10000~50000,阻尼时间:32S(EJA),25.6(3051),输出方式:开方。 (2)拆除手操器 设置完毕20s后,关闭手操器电源,拆除手操器。 注意:在设置参数过程中,会发现所给参数超出范围,报告老师(考察学生灵活性) 2.停电及关机 (1)关校验仪电源如图19所示 所示->关气源电源如图19(2)气源停电:关启动键如图19所示 (3)气源阀复位:打开回检阀如图19截止阀如图19所示。 所示,泄管道气压->打开所示,泄气源气压->微调阀旋至中间位置如图19注意:先关气源启动键,后关气源电源,次序不能颠倒,开回检阀和截止阀次序不能颠倒。 图19 停电关机步骤 3.拆除电路气路

化工仪表与自动化2-1 - 图文

图15设备试漏8.变送器上下限微调利用手操器进行变送器上下限微调,变送器微调菜单如图16所示。图16变送器微调菜单9.上行程校验(1)关闭回检阀,如图17所示。(2)调节截止阀,将压力准确调至校验点顺时针调节截止阀如图17点附近->调节微调阀如图17至校验点。所示,观察弹簧压力表,压力至校验所示,观察校验仪压力读数,压力准确图17变送器上行程校验(3)分别将校验点