好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑给排水考试题库与答案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

H b H1 H H b

H

3

H 4

2

32 4.16 0 2 38.16mH2O

20m时,则此

(2)若水泵不从储水池吸水而从室外给水管网吸水,若室外自来水管网最小的水压为 种工况水泵扬程为多少? H H H H H H

1

2

3

4

0

32 4 .16 0 2 20 18 .16 m H O

2

一. 填空题 1.1 室内给水系统按用途分为

生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统 ;

室内给水系统由 引入管、水表节点、给水管道、配水装置和用水设备、给水附件、增压和贮水设备 49. 一个水泵接合器的流量为

10

-15 L/s 。

组成。

50. 室内排水系统由 卫生器具和生产设备的受水器、排水管道、清通设备、通气管道、提升设备、 局部处理构筑物

组成。

51. 居住建筑的生活给水管网,自室外地面算起的最小水压往往是估计的,请

估计 5 层住宅楼需水压 240 kPa ,即 24 52. 据经验,民用建筑水落管间距为 32. 排水立管上的检查口距地面的高度为 33. 公用厨房间的排水需经

隔油池

1.0

米水柱。

8-12

米;安装在横管上的间距一般为 12-15 米。

处理。

防水套管

34. 管道进、出水箱壁和水池池壁时应安装 35. 一个喷头的理论喷水量为 1

L

1.33 L /s。

/s;设计喷水量为

45. 雨水内排水系统由 雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井 组成。

46. 解决管道热胀冷缩问题,可采取的措施有 利用管道自然形成的 L 型或 Z 型弯曲管段或设置伸缩器。 二. 简要回答问题

36. 气压给水设备工作原理怎样,有何优、缺点?

气压给水设备是根据波义耳-马略特定律即在定温条件下, 一定质量气体的绝对压力和它所占的体积成反比的原理 制造的。它利用密闭罐中压缩空气的压力变化,调节和压送水量,在给水系统中主要起增压和水量调节作用。 其优点:灵活性大,设置位置不受限制,便于隐蔽,安装、拆卸都很方便,占地面积小,工期短,土建费用低,便 于维护管理,水质不易受污染有助于消除水锤的影响。

其缺点:调节容积小,贮水量少,压力容器耗用钢材较多,压力变化大,耗电量大。

37. 室内生活、生产、消火栓系统给水管网如何估算局部水头损失?

生活给水管网按沿程水头损失的 25%-30%计;

生产给水管网;生活、消防共用给水管网;生活、生产、消防共用给水管网按沿程水头损失的

20%计;消火栓消防

系统给水管网为 10%;自动喷水灭火系统消防给水管网为 20%;生产、消防共用给水管网为 15%。

38. 规范对消火栓的充实水柱有何要求?

建筑高度小于或等于 24m时,且体积小于 5000 m

3 的库房,可采用 1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充 实水柱长度由计算确定,一般不应小于 7m,但甲乙类厂房、超过 6 层的民用建筑、超过 4 层的的厂房和库房内,不 应小于 10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于

10m。建筑高度不超过 100m的高层建筑不应小

于 10m;建筑高度超过 100m的高层建筑不应小于 13m。

53. 热水的直接加热和间接加热各有什么优、缺点?各适用于哪些场合?

热水锅炉直接加热具有热效率高、 节能的特点; 蒸汽直接加热方式具有设备简单、 热效率高、 无需冷凝水管的优点, 但噪声大,对蒸汽质量要求高,由于冷凝水不能回收致使锅炉供水量大,且需对大量的补充水进行水质处理,故运 行费用高。

间接加热的优点是回收的冷凝水可重复利用, 只需对少量补充水进行软化处理, 运行费用低,且加热时不产生噪声, 蒸汽不会产生污染,供水安全。缺点为热效率不及直接加热。

54. 屋顶水箱放空管与溢流管排水至何处?为什么?

排至屋面,空气隔断。因为可避免排水管道中的臭气进入屋顶水箱。

55. 室外消火栓的作用是什么?每只室外消火栓的水量是多少?

室外消火栓的作用是向消防车提供消防水,直接扑灭火灾或通过水泵接合器向室内消防系统供水。每只室外消火栓 的水量 10-15 L /s。

33. 室内消火栓系统由哪几部分组成 ?

水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器、增压增压水泵等。

34. 为什么要计算最高日最大时给水量、给水秒流量?

按照最高日最大时给水量选用设备; 按照给水秒流量确定管径。

35. 通气管有哪几种类型?伸出屋面高度有何要求?

伸顶通气、 专用通气管、 主通气立管、 副通气立管、 器具通气管、 环形通气管和结合通气管。 伸出屋面不小于 0.3m, 但应>该地区最大积雪厚度,上人屋顶应> 2m。

36. 底层排水管为什么要求单独排出室外?排水系统中的清扫口如何设置?

为避免污水排出横管堵塞时, 污水从底层冒出,特别在靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足规范的要求时, 须单独排出。在连接两个和两个以上的大便器,三个和三个以上的卫生器具的污水横管上应设置清扫口。

三、某工厂中一个车间的卫生间设有自闭式冲洗阀

5 只,自动冲洗水箱或小便器 4 只污水盆 2 只,两

个阀开淋浴器 10 只,求给水总管中的设计秒流量。已知数据如下表:

卫生器具名称

数量

额定流量(l/s ) 同时给水百分数(%)

大便器(自闭式冲洗阀) 1.2 30 小便器(自动冲洗水箱式) 0.1 100

普通水龙头洗脸盆 0.2 80

污 水 盆 0.2 33 淋浴器(2 个阀开) 0.15 100

解:qg=Σq0· n0· b=1.2 × 5× 30%+0.1 × 4× 100%+0.2 × 10× 80%+0.2 × 2× 33%+0.15× 10× 100%=5.432 L/s 四、某集体宿舍的厕所间及盥洗间共设高位水箱大便器 8 个,小便器 3 个,洗脸盆 12 个,污水盆 2 个,试确定排出管中的合流污水设计流量,已知数据如下:

卫生器具名称 数量(个) 排水量(升 / 秒〃个) 当量数(当量/ 个) 高水箱大便器 8 1.5 4.5

小便器 3 0.10 0.3 洗脸盆 12 0.25 0.75 污水盆 2 0.33 1.0

α=1.5

解:

Np=4.5 × 8+0.3 × 3+0.75 × 12+1.0 × 2=47.9

qu=0.12 α N +qmax=0.12 × 1.5 47.9 +1.5 =2.75 L /s

p

(个)

5 4 10 2 10

五.如图所示供 15只淋浴器的冷热水系统 , 每只淋浴器的小时用水量为 500升( 水温 40℃), 采用蒸汽 直接加热 , 蒸汽表压为 3 kgf/cm

2, 蒸汽量足够 , 蒸汽热焓为 3738 KJ/Kg, 汽化热为 2137 KJ/Kg, 冷水温

度为 5℃, 热水温度 75℃, 冷水压力足够。

56. 计算每小时耗用热水量 (75℃), 冷水量(5℃), 混合水量 (40℃); 57. 计算小时耗热量和蒸汽耗用量 ;

58. 图中管道 A、B、C、D中的设计秒流量为多少?

注:淋浴器:一个阀开时,当量为 0.5 ,额定流量为 0.1 升/ 秒;二个阀开时,当量为 0.75, 额定流量 为 0.15 升/ 秒,同时使用率 100%。 解:

36. 计算热水量 (75℃), 冷水量(5℃),

混合水量 (40℃) :qr〃n〃b=500× 15× 100%=7500 (L/h) 每小时耗用热水量 (75℃) :7500× 〔(40-5)/(75-5)〕=3750(L/h) 每小时耗用冷水量 (5℃) :7500-3750=3750(L/h) 37. 计算小时耗热量和蒸汽耗用量: Q=CB(t r -t L)〃Qr=4.19× (75-5)〃3750=1099875 KJ/h

Gm=1.2Q/(I -Qhr)=1.2 × 1099875/(3738-4.19 × 75)=385.5kg 38. 图中管道 A、B、C、D中的设计秒流量为多少?

A=0.15 × 15× 100%=2.25 (L/s);B=0.1 × 15× 100%=1.5 (L/h); /s);D=0.1 × 15× 100%=1.5 (L/s)

h C=0.1 ×× 100%=1.5 L / 15(

建筑给排水考试题库与答案 

HbH1HHbH3H42324.160238.16mH2O20m时,则此(2)若水泵不从储水池吸水而从室外给水管网吸水,若室外自来水管网最小的水压为种工况水泵扬程为多少?HHHHHH12