好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑给排水考试题库与答案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

按最大小时流量选用水表时的允许水头损失值(

kPa)

其额定流量为 60

3/h,从表中查得: DN80 的水平螺翼式水表,

解:总进水管上的设计流量为 50m

m

3/h

3/h,按公式 流通能力为

65

Q B

K B Q Q

B 2 L 2

m

HB =

KB =

2

2

Q

L

2

10

2

计算水表的水头损失 HB =

50 =

10

= 5.29kPa<13 kPa

65

10

满足要求,故总水表口径为 DN80。

36. 一栋旧住宅建筑的给水系 ,统总进水管及各分户支管均安装水表, 经计算总水表通过的设计流量为 49 m

3 /h ,分户支管通过水表的设计流量为 3.1 m 3 /h ,试确定水表口径,并计算水头损 。失表 1-4 旋翼式水表性能参数

直径 mm

特性流

最大流 量

额定

流 最小流量 量

灵敏 度 ≤ m 3 /h 3 /h

0.045 0.075 0.090 0.120 0.400

最大示 值

3

m 3 /h 3 /h

15 20 25 32 50

3 5 7 10 30

1.5 2.5 3.5 5 15

1.0 1.6 2.2 3.2 10.0

m

0.017 0.025 0.030 0.040 0.090

1000 1000 1000 10000 0

10000 0

表 1-5 螺翼式水表性能参数

流通能 力

最大 流量

额定流 量 m 3 /h

3

直径

mm

最小流 量值值

最大示

m m

最小示

3 /h

3

80 100

65 110

100 150

60 100

3 435

0.1 0.1

10000 0

10000

0

表 1-6

表 型 旋翼式

允许的水头损 植失正常用水时 <25

消防时 <50

表 型 螺翼式

正常用水时 <13

消防时 <30

解: 1、选择水表口径( 5 分)

总进水管上水表为水平螺翼式水表 DN80(2.5 分) 分户水表为旋翼式水表 DN32(2.5 分)

2、计算水头损失( 5 分)

DN80的水头损失 =49*49*10/65*65=5.68 (2.5 分) DN32的水头损失 =3.1*3.1*100/10*10=9.61 (2.5 分)

37. 某七层住宅共 56 户,每户设有洗脸盆、洗涤盆、浴盆、坐便器各一个。卫生器具的排水当量分别 38. 为0.75 、2.0 、3.0 、6.0 ,计算总排除管的设计秒流量。 ( α=1.5) 解:qu=0.12αNp max(5 分)

29. +q

+2.0=2.612 (5 27.qu =0.12*1.5*11.75

分)

39. 有一幢五层的住宅楼,可容纳 40 户,每户按 3.5 人计算,每户内设低水箱坐式大便器、普通水龙 头洗脸盆、普通水龙头洗涤盆各一个,给水方式采用直接的供水方式且一户一表,计量出户。求该 住宅楼的每户引入管的设计秒流量。 ( 用水定额 150L/人.d ,时变化系数 2.5 ,使用时间 24 小时)

序号 1 2

低水箱坐式大便器 普通水龙头洗脸盆

卫生器具名称

0.5

1.0 1.0 当量

3 普通水龙头洗涤盆 给水管段设计秒流量计算表

U0 Ng 2 3

U(%) 71.78 58.96

2.5

q(L/s) 0.29 0.35

U(%) 72.08 59.31

3.0

q(L/s) 0.29 0.36

U(%) 72.39 59.66

3.5

q(L/s)

0.29 0..36

解:u0=q0*m*kh/0.2*Ng*t*3600*100% (5 分) =3.04%(5 分)

查表得 q=0.325L/s (5 分) 一、单项选择 (2 × 5=10)

1.卫生器具的一个排水当量相当于 ( 1 ) 。 ① 0.33 L/s ② 0.2 L/s ③ 5.0 L/s ④ 0.25L/s

2.某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施 安全供水?( 1 A 减压阀 B 排气阀

C 水泵多功能控制阀 D 安全阀

3.超过 6 层的民用建筑,消防水枪的充实水柱一般不应小于( 2 ) A 7m B 10m C 13m D 15m

4.下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?( 2 ) A 连接 4 个及 4 个以上卫生器具的横支管。

B 连接 4 个及 4 个以上卫生器具的横支管的长度大于 12m的排水横支管。 C连接 7 个及 7 个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物。

5.建筑室内消火栓口距地面高度为( 1 )。

A 1.1mm B 1.35mm C 1.5mm D 0.7mm

二.填空( 1× 10=10)

40. 建筑给水管道布置按水平干管在建筑内位置分为 上行下给,下行上给 两种图式。 41. 室外排水管道或排水检查井中心至建筑物外墙的距离不宜小于 3 m 。 42. 给排水管穿过建筑物基础,施工基础时应 预留孔洞 ,管顶上部净空不得小于 30. 。

43. 排水通气管高出屋面不得小于 0.3 m ,且必须大于 积雪 厚度。 44. 湿式喷水灭火系统适用于常年温度不低于 4~70 的建筑内。 45. 建筑热水水系统按循环动力可分为 自然 循环 、 机械 循环 。 46.三、简答( 5× 8=40)

28. 建筑内部常用的给水方式有哪些?

直接给水方式,单设水箱给水方式,水箱水泵联合给水方式,设水泵给水方式,气压给水方式,分区 给水方式,分质给水方式

29. 建筑内排水系统由哪几部分组成?

卫生器具生产设备受水器,提升设备,排水管道,清通设备,通气系统,污水局部处理构筑物 30. 建筑内部给水系统主要有哪几部分组成?

引入管,水表节点,给水管道,给水附件,配水设施和用水设备,增压贮水设备 31. 消火栓给水系统的组成?

水枪,水带,消火栓,给水管道,消防水池,高位水箱,水泵接合器,增压水泵 5. 什么是气压给水设备?

气压给水设备是根据波伊尔马略特定律 (一定温度范围内, 一定质量的气体的绝对压力

与他所占的体积成反比) 的原理制作而成的; 给水系统利用密闭罐内压缩空气的压力变化, 调节和 压送水量,在给谁系统中,它起到增压,和调节水量的作用 43. 什么是水封?水封的作用是什么?

水封就是利用一定高度的静水压力来抵抗排水管中的气体波动,防止排水管中的气体进入室内的装 饰,它一般设置在卫生器具排水管的下部,用存水弯来实现 四、计算( 1× 10=10)

35. 建筑给水系统计算管路的水头损失为 80kPa,水流流经水表的水头损失为 20kPa,最不利点卫生器 具流出水头为 20kPa,引入管轴线与最不利点的水压差为 320 kPa,室内给水系统所需压力是多少? (10*1=10)

1 引入管至最不利配水点的静水压

2 计算管路水头损失 3 水表水头损失 4 流出水头:获得规定的额定流量所需的最小压力

一 、概念 (4× 5=20分) 1. 什么是给水当量?

以污水盆用的一般球形阀配水龙头在出流水头为 2.0m 时,全开流量为 0.2l/s 为一个给水当量。 2. 什么是排水当量?

排水当量——以污水盆额定流量 0.33L/s 作为一个排水当量,其他卫生器具排水额定流量对他的比 值,即为该卫生器具的排水当量值。 3. 什么是流出水头?

各种配水龙头或用水设备为获得规定的出水量 ( 额定流量 ) 而必须的最小压力 4. 充实水柱?

为保证喷枪射出的水流具有一定强度而需要的密集射流 5. 水封及作用?

水封——是利用一定高度的静水压力来抵抗排水管内气压变化, 防止管内气体进入室内的措施。 水封 设在卫生器具排水口下,用存水弯来实现。

二.简答( 6×5=30)

1.建筑生活给水系统,有哪几种基本的给水方式 ? 47. 直接给水方式 48. 单设水箱供水方式 3.水泵水箱联合供水 4.水泵给水方式 5.分区供水方式 6.气压给水方式

2.在热水供应管网上应采取什么措施补偿热伸长? 补偿管道热伸长措施:

1 ) 自然补偿:利用管路布置时形成L、Z 型转向,在转弯前后的直线段上设置固定支 。架2 )伸缩器补偿:

套管伸缩器:适用于管径 DN≥ 100mm,伸长量 250~400mm。 方型伸缩器:安全可靠、不漏水,但占用空间大。 波型伸缩器:安装方便、节省面积、外形美观、耐高温。 3.消火栓的保护半径如何求定 ? — — 折减系数, 0.8 — — 水龙带长度 — — 充实水柱 水枪射流上倾角按45°计。

31. 气压给水设备的工作原理及工作过程? 工作原理:遵循波尔定律:在 T=cost ,

工作过程: 罐内空气起始压力高于管网所需要的设计压力, 为 ,水在压缩空气的作用下被送至管网, 随着罐内水量减少,水位下降,空气容积增大,气体压力降低,当气体压力降至 时,压力继电器 动作,随之水泵被启动,将水压至罐内及管网,当罐内水位不断上升,气体受到压缩,气压增加, 当罐内压力达到设计最大工作压力时, 水泵在压力继电器的作用下停止工作, 重新由罐内向管网供 水,如此周而复始。

三、应用( 15×2=30分)

32. 某城市拟建一座宾馆, 地下 1 层,地上 7 层,其中一层为大厅, 层高 5m,2~7 层为客房,层高 2.8m, 地下室层高 3m,一层与室外地面高差1m,城市供水管网敷设于室外地坪下 1.5m,其保证压力为 200K , 估算室内给水系统所需压力,试选用合理的给水方式。 据题

建筑性质为宾馆,建筑高度为 5+2.8 ×6+1=22.8m 相当于 8 层建筑,根据估算表 室内给水系统所需压力为 36mH2O,既 0.36MPa。 层数 (n) 1 2 3 4 5

需水压 (mH2O) 10 12 16 20 24

建议采用水泵水箱联合供水方式,因建筑性质为宾馆,用水量不均匀,水箱充满后,由水箱供水,以

保证用水。 水泵及时向水箱充水, 使水箱容积减小, 又由于水箱的调节作用, 使水泵工作状态稳定, 可以使其在高效率下工作,同时水箱的调节,可以延时供水,供水压力稳定,可以在水箱上设置液 体继电器,使水泵启闭自动化。

44. 生活与消防合用的贮水池,为保证水质卫生和消防水平时不被动用,应采取什么技术措施试绘 ?简图 明说

措施一:在生活水泵吸水管上开小孔 措施二:设溢流墙 五、计算( 20 分)

某办公楼建筑给水系统,水泵的吸水管和压水管总长为 40m,自最低水位 0.00 压水到水箱最高水位 +32.00,已知该管路水头损失为 4.16m,试求: (1)水泵所应具有的总扬程。

建筑给排水考试题库与答案 