井下作业安全操作流程及应急预案
一、井下作业安全操作流程
1、作业前对所有作业人员进行安全、环境保护上岗培训;
2、确定施工范围(由管理方或管理方指定代表人指出相应的作业井位); 3、相关方对作业人员进行安全、环境保护的书面交底,并要求签字确认; 4、在管理方同意下,按照规范要求正确开启相关作业井上的窨井盖; 5、以气体检测仪对作业井进行气体检测,确定气体含量及浓度,并作好书面记录;
6、以轴流式风机加以导向通风袋对作业井进行强制排风;
7、以10分钟测试一次为宜对排风中的作业井进行气体含量及浓度的检测,以确定井下环境是否可以下井作业,书面记录相应数据;
8、测试井下环境安全后,关闭鼓风机,抽出导向袋,放下登高梯,作业人员正确好佩戴好救身带,四人一组,一人下井一人井上牵引救身绳;
9、下井作业人必须正确佩戴好防毒面具,于井上试验可以正常使用后,从登高梯上下井,使用手持式防爆灯进行井下照明;
10、下井作业人及时将井下探测情况与井上监护人员说明,井上人员及时准确记录下井下探测情况;
11、井上人员负责保护井口周围环境安全及井下作业人员的应急处理,以气体检测仪掌握井下工作环境;
12、以20分钟为宜进行一次作业人员替换;
13、作业完成后,作业人员迅速撤出地下工作井,正确卸下防毒面具、救身带,井上人员取出登高梯,并正确关闭窨井盖。
二、井下作业危险源辨识我:
三、井下作业安全措施
1、下井作业人员必须持证上岗,下井作业前经过相关教育培训,提前检查好施工所用的工具是否安全可靠、完好、适用,安全保障措施是否齐全、有效。
2、施工场地堆放的施工材料、工具等物品,不得影响行人车辆的交通安全。 3、进入施工现场或作业井半径5米范围内的人员严禁吸烟,严禁携带易燃易爆物品。
4、下井作业时必须有施工负责人和现场安全员在场监督安全措施的落实,另指定专人监护作业,监护人人数必须3人以上,监护人员不得擅自离岗,严禁闲杂人员进入施工区域,密切注意井内作业人员状态。
5、下井作业前打开窨井盖,然后使用多功能气体检测仪进行有害气体检测,确定有害气体是否超标,采用轴流式风机对井内进行强制排风,以10分钟为宜对井下进行气体检测,作好书面检测记录。
6、为保证施工作业人员安全,进入施工现场必须头戴安全帽,下井作业人
员必须正确佩戴好救身带、系好安全绳、正确佩戴好防毒面具后,方可下井作业。
7、当下井作业人员下井作业时必须开启气体检测仪,实时检测井内气 我:
体,监护人必须密切关注气体检测仪,发现有异常情况及时通知井下作业人员撤离并通知施工负责人与现场安全员。
8、施工作业人员进入井下作业时必须牢固树立“安全第一”的思想,不违章作业,不盲目作业。施工负责人发现违章作业的,应及时制止,对违规作业的,应给予经济处罚。
9、下井后,工具以工具袋吊接或手与手传接方式传递,严禁抛扔,作业井周围1m范围以内不得有石块、砖头等有可能造成打击伤害的物体。
10、井下作业如需时间较长,应轮流下井,以20分钟为一个轮换班次为宜,如井下作业人员有头晕、腿软、憋气、恶心等不适感,必须立即上井休息。
11、井下作业所有电器设备必须是防爆型,包括灯、开关等。 12、作业完毕后,应及时将井盖还原,同时清理周围堆放的废弃物。 13、下井作业人员必须身体健康、神志清醒。未满十八岁人员和有呼吸道、心血管、过敏症或皮肤过敏症、饮酒后不得从事该工作。
14、遇重大自然灾害,及狂风暴雨等恶劣天气,应尽量减少或杜绝下井作业。 四、应急处置措施
1、异常现象的判断:监护人员观察到井下作业人员行为异常,(如慢慢昏倒等);每分钟例行的喊话没有回应;以上两种情况一旦发生,则立即执行本应急预案。
2、现场监护人员应立即拽拉安全绳,将井下作业人员吊出井底,如发生不能