拆除脚手架应一步步进行,由上而下,一步一清地进行拆除,不可两步或两步以上同时拆除。分段拆除时,高差不应大于两步。如高差大于两步时,应按脚手架开口进行加固处理。登高设施和脚手架与结构物的连接应与脚手架同步进行拆除,不可在脚手架拆除前先行拆除。剪刀撑的拆除,应先拆中间扣件,再拆两端扣件,由中间人员往下递送。

每日拆除脚手架告一段落时,都要对尚未拆除的脚手架的安全状况进行检查,还要对周围环境进行检查。如有异常情况应及时处理,确认一切均安全后方可离岗,不可疏忽大意,留有隐患。

第六节 边坡监测巡查方案

边坡的监测方法有变形监测和人工巡视。 一、边坡监测方案

图1 边坡监测点布置 1、监测内容:

边坡开挖期间1天观测1次,支护完工后每周1次,暴雨期或变形异常时应适当加密观测,观测期暂按3个月15次计。支护桩桩顶累计水平位移不超过0.2%H(H为边坡高度)或3d连续水平位移大于2mm/d;电塔变形值应根据电塔相关规范确定。预警值为控制值的60%。观测期间发现变形异常时,应立即向业主、监理及设计等单位汇报。

2、监测单位:边坡监测由建设单位直接委托有资质的监测单位编制方案,经设计、监理和建设单位等共同确认后实施,方案必须包括上述监测项目、监测目的、测试方法、测点布置、监测项目报警值、信息反馈制度和现场原始状态资料记录等内容。对监测结果应及时进

行反馈,发现异常情况应及时通知设计人员,以便研究对策。

我司同步按监测要求进行监测和巡查。 3、变形监测实施

(1)挖孔桩施工前在电塔基础顶面布置监测点,挖孔桩施工期间对电塔基础变形进行监测;冠梁施工完成后,按监测平面布置图在冠梁上布置监测点。

(2)变形观测点应在布设初始建立初读值;

(3)变形观测的技术要求应符合现行的《工程测量规范》有关变形测量的规定,观测精度应满足不低于二等精度要求;

(4)观测资料应包括:观测基准点和观测点的位置、编号、观测日期、本次观测值和累积观测值;

(5)观测资料应编制成表或绘制成曲线,变形观测结束应将上述资料汇总并附必要的文字说明。

(6)若观测过程中发现变形异常,立即向业主、设计等有关单位汇报,以便及时进行动态设计。

二、边坡巡查方案

边坡施工期间,建立日常巡查小组,每天至少一次进行2次常规巡查。遇台风、大雨天气,巡查小组进行24小时不间断巡查。

巡查小组成员:组长 项目经理

副组长 项目副经理、技术负责人

组员: 专业工程师、质检员、安全员、作业班组负责人等 巡查内容:

沉积位移观测:用肉眼观测是否出现裂纹,判断位移情况; 围护结构巡查:巡视冠梁有无裂缝、支护坡面有无异常。

边坡巡查:用肉眼观测是否出现裂纹,边坡是否存在滑坡征兆,挡板是否安全。 降排水巡查:降排水是否顺畅。 桩间土巡查:检查桩间是否漏水、漏土。

上述巡查如发现异常,及时向项目部、业主、监理汇报,并与设计协商处理方案。

第六章 质量保证措施

第一节 质量过程管理程序

图1 质量过程管理程序

第二节 各分项工程质量保证措施

一、钻孔灌注桩质量保证措施 (一)确保质量技术措施

1、每道工序须请监理验收合格后再进行下道工序施工。 2、确保钻孔垂直,钻头带导向,孔底减压钻进。

3、开钻前预先配制好优质泥浆,用粘土或膨胀土为原料,控制比重在1.3~1.4之间。遇夹砂土层时,为防缩颈,把优质泥浆注入孔内。

4、确保孔底沉渣小于10cm,采用二次清孔。

5、商品混凝土严格控制坍落度及发料时间,确保混凝土连续下料。 6、防止断桩、夹泥,备足第一斗。

7、现场施工记录确保准确,每根桩均报现场监理工程师予以验收签字。 8、为防止严重塌孔现象发生,钻孔采用梅花形间隔法(对角线)施工。 9、若发生塌孔、斜孔,则回填粘土至塌孔处以上1~2m,重新钻孔。 10、发生卡钻及落钻等现象,仔细分析原因,采取相应对策解决问题。

11、保证每根桩成孔质量检测比例达到规定要求。

12、在施工中严格按规范、标准执行,不合格坚决返工重做。 13、若下雨浇注混凝土,斗上设防雨棚,防止雨水进入混凝土内。 (二)钻孔事故的预防及处理措施 1、坍孔

坍孔的表征是孔内水位突然下降,孔口冒细密的水泡,出渣量显著增加而不见进尺,钻机负荷显著增加等。

处理方法:施工中应严格按要求操作,以防为主,一旦发生坍孔,找出坍孔原因,采取相应措施。

2、钻孔偏斜

钻孔偏斜事故预防和处理方法:

(1)安装钻机时要使转盘、底座水平、起重滑轮缘、固定钻杆的卡孔和护筒中心三者在一条竖直线上,并经常检查校正。

(2)由于主动钻杆较长,转动时上部摆动过大。必须在钻架上增设导向架,控制钻杆上的提引水笼头,使其沿导向架钻进。

(3)钻杆、接头逐个检查,及时调正。主动钻杆弯曲,要用千斤顶及时调直。 (4)在有倾斜的软、硬地层钻进时,应吊着钻杆控制进尺,低速钻进。

(5)用测孔器查明钻孔偏斜的位置和偏斜情况后,一般可在偏斜处吊住钻头上下反复扫孔,使钻孔正直,偏斜严重时应回填砂粘土到偏斜处,待沉积密实后再继续钻进。

3、落物掉钻 预防措施:

(1)开钻前应清除孔内落物,零星铁件可用电磁铁吸取,较大落物和钻具,可用打捞工具打捞,然后在护筒口加盖。

(2)经常检查钻具、钻杆、钢丝绳和联结装置。

(3)为便于打捞落入孔内的钻头,可在钻头上预先焊上打捞环,或在钻头上围捆几圈钢丝绳等。

处理方法:掉钻后应及时摸清情况,若钻锥被沉淀物或坍孔土石埋住应首先清孔,使打捞工具能接触钻头。

4、糊钻

在软塑粘土层回转钻进,因进尺快,钻渣量大,出浆口堵塞而造成糊钻。预防处理办法:首先应对钻杆内径大小进行计算决定。还应控制进尺,加强泥浆循环。若已严重糊钻,应将钻锥提出孔口,清除钻头残渣。

5、扩孔和缩孔

扩孔是孔壁坍塌而造成的结果,若只孔内局部发生坍塌而扩孔,钻孔仍能达到设计深度则不必处理,只是混凝土灌注量大大增加,若因扩孔后继续坍塌影响钻进,应按坍孔事故处理。

缩孔原因有二种:一种是钻头焊补不及时,严重磨耗的钻头往往钻出较设计孔径稍小的孔。另一种是由于地层中有软塑土(俗称橡皮土),遇水膨胀后使孔径缩小。可采用上下反复扫孔的方法以扩大孔径。

6、钻杆折断 折断原因:

(1)用地质或水文地质钻探小孔径钻孔的钻杆来作桥梁大孔径钻孔桩用,其强度、刚度太小,容易折断。

(2)钻进中选用的转速不当,使钻杆扭转或弯曲折断。 (3)钻杆使用过久,连接处有操作或接头磨损过甚。 (4)地层坚硬,进尺太快,超负荷引起。 预防和处理:

(1)选择钻杆直径和管壁厚度尺寸时,按规范要求进行计算决定。

(2)不使用弯曲严重的钻杆,要求连接处丝扣完好,以螺套连接的钻杆接头,要有防止反转松脱的固锁设施。

(3)应控制进尺,遇有坚硬、复杂地层要仔细操作。 (4)经常检查钻具各部分的磨损情况,损坏要及时更换。

(5)如已发生钻杆折断事故,可按前述打捞方法将掉落钻杆打捞上来。并检查原因,换用新或大钻杆继续钻进。

7、钻孔漏浆

在透水性强或有地下水流动的地层中,稀泥浆会向孔外漏失,护筒埋设太浅,回填土不密实或护筒接缝不严密,会在护筒刃脚或接缝处漏浆,也可能由于水头过高使孔壁渗浆。

为防止漏浆,可加稠泥浆慢速转动,在有护筒防护范围内,接缝处漏浆,由潜水工用棉絮堵塞,封闭接缝。

二、锚索质量保证措施

1、锚索要根据不同型号进行有计划的采购,并按批量(吨量)进行取样送检,制作应达到设计图纸要求;

2、水泥浆必须随搅随用,当水泥浆放置时间超过初凝时间后,不得在用于注浆施工;