折算成均布线荷载: q1=523.07×1.6/2=0.419KN/m 活载 :

主要考虑施工荷载 :

作业人员 1KN/㎡ 材料 1KN/㎡ 其它 0.5KN/㎡ 折算成均布线活载 q2=2.5×1.6/2=2.0KN/m q=1.2×q1+1.4×q2=1.2×419+1.4×2000=3303N/m

1M=81qla2=8×3303×1.52=929N·m

故有:

σ=M/W=929/5.08=183N/mm2

E 为钢管的弹性模量, 取E = 2.06×105 N/mm2。 I 为钢管的截面惯矩,取I =12.19×108 (mm^4)。 A、横向水平杆:υ=5ql4/(384EI)

=5×3095.4×16004/(384×2.06×105 × 12.19×108)=1.05mm <1600/150=10.7mm,符合要求 B、纵向水平杆:υ=KWql4/(384EI)

=5×3303×15004/(384×2.06×105×12.19×108)=0.086mm <[υ]1500/150=10mm,符合要求 2)扣件的抗滑承载力验算 验算公式R≤Rc

R=q×L/2=3.303×1.5/2=2.48KN 扣件的抗滑承载力设计值为Rc=8KN 故满足R≤Rc安全条件 3)立杆计算

①施工均布活荷载按最大荷载取3.5kN/㎡,脚手板按满铺3层计算。

②脚手架的结构尺寸:立杆纵距离La=1.5m,立杆横距Lb=1.6m,步距H=2.0m。

查规范附表得每米立杆承受的结构自重标准值gk=0.1259KN/m。 ③脚手板采用竹脚手板,其自重标准值为0.35kN/㎡。 ④栏杆、栏脚板自重标准值按规范取0.14kN/m。

⑤安全网:采用每㎡不小于2000目的密目安全网,沿架高全封闭,其自重标准值为0.005kN/㎡。

⑥风荷载: ωk=βzμsμzω。 ωk—风荷载标准值 βz—高度z处的阵风系数 μs—风荷载体型系数 μz—风压高度变化系数 ω。—基本风压

按《建筑结构荷载规范》表D.4中,取n=50(采用50年一遇)查得**地区风压ω。=0.75kN/㎡;

按敞开脚手架查规范表4.2.4得μs=1.3ψ,挡风系数ψ按规范附录表A-3查得为:0.080,则μs=1.3×0.080=0.104

μz按《建筑结构荷载规范》表7.2.1地面为B类,高度小于30 m 取1.42; βz按规范取0.7.

则ωk=0.7μzμsω。=0.7×1.42×0.104×0.90=0.093 kN/m2。

⑦设搭设最大高度为7m,则共搭设4个步距层,以最下步脚手架受到的荷载最大进行计算。计算如下:

A、荷载确定

a、脚手架自重标准值产生的轴向力: NG1k=0.1259×13.10=1.649KN b、构配件自重标准值产生的轴向力为:

NG2k=(0.35×1.5×1.6×3+0.14×1.5×6+0.005×1.5×13.10)/2=1.94kN c、施工荷载标准值产生的轴向力为 ΣNQk=3.5×1.5×1.6/2=4.20kN d、组合风荷载的轴向力设计值 N=1.2(NG1k + NG2k)+0.85×1.4ΣNQk

=1.2×(1.649+1.94)+0.85×1.4×4.20=9.30kN A、风荷载弯矩计算

由风荷载设计值产生的立杆段弯矩Mω Mω=0.85×1.4MWk=0.85×1.4ωKla h2/10

故Mω =0.85×1.4×0.093×1.5×2.02/10=0.066KN·m B、长细比计算

立杆计算长度:l0=2.0m 截面回转半径i查表得1.58

长细比:λ=l0/i=2×100/1.58=127<规范要求200 故符合要求 C、立杆稳定性计算

以组合风荷载时立杆稳定性计算,最下步受到的荷载有: 代入公式 N/ψA + Mw/ W ≤f

9.30/0.130×4.89+0.066×103/5.08=27.62N/m2

Nl=1.4ωKAw+No=1.4×0.066×(1.5×2.0×2×2)+4.2=5.31kN

其连接件抗滑承载力满足要求 5)立杆地基承载力计算:

立杆基础基本在粉质粘土层上,下垫长度不少于二跨的100×60的木枋。按地勘报告粉质粘土的承载力为150KP。立杆传至木枋的轴向压力为N=9.30kN,木枋面积

A=1/2×0.1×1.5=0.075m2

其压强为p=N/A=9.30/0.075=124KP<fg=150KP 承载力满足要求。 2、脚手架搭设、拆除 (1)脚手架基础

脚手架的自重及其上的施工荷载均由脚手架基础传至地基。因此,要使用脚手架保持稳定、牢固和安全,必须首先要有一个牢固的脚手架基础。脚手架基础根据脚手架的搭设高度、搭设场地土质情况进行处理。

1)先将地基面平整夯实,立杆底座置于面积不小于0.10m2的混凝土垫块或垫木上; 2)对于部分压缩性不均匀性土基础,先夯实原土,铺设宽度不小于100mm、厚度不小于60mm垫木,脚手架立柱立于垫木上,并安装铸铁底座;

3)按脚手架的柱距、排距进行放线、定位;

4)铺设的垫板(块)应准确地放在定位线上,垫板必须铺设平稳,不得悬空。 5)在搭设脚手架前都必须平整场地,清除障碍物,夯打坚实,并向外侧成一定坡度,在脚手架外侧设排水沟,以利于排水。

(2)钢管脚手架的搭设 1)钢管脚手架的搭设要求

扣件式钢管脚手架搭设的基本要求是:横平竖直,整平竖直,整齐清晰,平竖通顺,连接牢固,受荷安全,有安全操作空间,不变形,不摇晃。

2)脚手架搭设的顺序

扣件式钢管脚手架搭设的施工顺序如下:

脚手架搭设在脚手架基础完成后进行的。首步脚手架的步高不超过2m,离底部200mm处设置一道封闭的扫地杆,以保持脚手架底部的整体性。底部的立柱应间隔交叉用不同长度的钢管,将相邻立柱的对接头位于不同高度上,使立柱受荷的薄弱截面错开。脚手架搭设时先立立杆,立立柱时要临时固定。临时固定方法可与坡面锚杆临时连接,也可设临时斜撑。架设脚手架时,切勿单独一人操作,要防止脚手架倒塌伤人。立柱立好后,即架设纵横杆,当第一步的纵横杆设完毕后,即在其上铺设脚手架手板,做好固定件,以方便操作者上去架设第二步脚手架。同时,在立柱的外侧设置剪刀撑,以防止脚手架整体倾倒。剪刀撑的设置应与脚手架的向上架设同步进行。

脚手架的横杆,上下步应交叉设置于立柱的不同侧面,使立柱在受荷时偏心减小。 立柱接杆、扶手接长应用对接扣件,不宜采用旋转扣件。纵横杆与立柱连接扶手与立杆连接应采用直角扣件。剪刀撑和斜撑与立杆和纵横杆的连接应采用旋转扣件。剪刀撑的纵向接长应采用旋转扣件,不宜采用对接扣件。所有扣件的紧固是否符合要求,可用力矩扳手实测,要求达到40-70N.m,过小则扣件容易滑移,过大则会引起扣件的铸铁件断裂。在安装扣件时,所有扣件的开口必须向外,这样可以防止闭口缝的螺栓钩挂操作者的衣裤,影响操作和造成伤亡事故。

在搭设脚手架时,每完成一步都要及时校正立柱的垂直度和纵横杆的标高和水平度,使脚手架的步距、横距、纵距上下始终保持一致。

施工用脚手架上不允许开口,即不允许从上到下断开,要使脚手架在平面上保持整体连续性。

脚手架断口的端头,要采取临时安全加固和封闭措施。

在地势高处搭设脚手架时,要做好脚手架的接地,接地用的地极一般可用三根L50*5的角钢,L=1500mm,埋入地下,再用扁钢引出与脚手架连接。

在每段脚手架搭设完毕后应进行验收,验收合格并办妥验收手续方可使用。

3)节点处理

①脚手架与结构的连接

脚手架与坡面的连接,是保证脚手架的稳定性和垂直度的重要杆件。一般按下述规定设置:

A、连接杆的间距,纵横向每三根立杆设一点,至少20m2要设一点,可作棱形、方形矩形布置。

B、连接杆应设计成既能承受向外的拉力,又能承受向内的压力。可以利用注浆强度已达70%以上的锚杆。

C、连接点应尽可能设在脚手架的立杆与纵横杆连接处附近。 D、如在规定位置设置连接点有困难时,应在邻近节点处补足。 E、连接点必须从第一步横杆处开始设置。 ②登高设施

登高设施,设在脚手架的外侧,与脚手架连成一个整体。登高设施的数量,根据需要确定,不少于两处。登高设施只供人员上下,做成倾角不大于60o的带有扶手的扶梯。如为搬运物体而设置的登高设施,则必须设斜道,坡道不大于1:6,在转处要有足够的转弯平面和空间,在斜道上要有防滑设施。

4)扣件式钢管脚手架的验收与保养

高边坡施工用脚手架分段搭设,分段验收合格后方可投入使用。 (3)扣件式钢管脚手架的拆除

扣件式钢管脚手架在使用完毕后就应立即拆除。在拆除前要做好以下工作:

对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在严重隐患。如存在影响拆除脚手架安全的隐患,应先对脚手架进行整修和加固,以保证脚手架在拆除过程中不发生危险。

对参与脚手架拆除的操作人员、管理人员和检查、监护人员进行施工方案、安全、质量和施工完成品保护等措施的交底。交底的内容应包括拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法、物件垂直运输设备的数量,脚手架上的水平运输、人员组织,指挥联络的方法和用语,拆除的安全措施和警戒区域。如果在夜间施工还极照明和安全用电等内容。交底要有记录,双方均应在交底书上签字。

脚手架的拆除与搭设顺序正好相反,即后搭设的先拆除,先搭设的后拆除。一般脚手架的拆除顺序是:

安全网→挡脚板(或侧挡板)→脚手板(或竹笆板)→扶手(栏杆)→剪刀撑(随每步脚手拆除)→搁栅→大横杆→小横杆→立柱。