好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑水电安装工程监理细则(标准)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑水电安装工程监理细则

建筑电气安装工程是建筑工程中的一个重要组成部分,其施工、安装过程将直接关系到整个工程的质量、工期和投资。施工、安装质量直接影响到建筑物总体设备的安全运行及使用功能。因此,建筑电气安装工程的监理亦是工程项目建设监理中的一个十分重要的方面。

本细则制定依据:

1、 工程建设监理相关理论及法规。 2、 建筑电气安装工程施工及验收规范。 3、 国家现行相关专业规范、规程及标准规定。 4、 江苏省建筑工程施工技术操作规程电气工程篇。

5、 无锡市建筑工程质量监督站有关质监要求。

(一)事前控制

1、专业监理工程师必须掌握监理合同中有关专业监理范围、内容和监理要求,了解项目相关施工、设备材料采供等合同内容,为进一步监理作好准备。

2、认真审阅和核对电气施工图纸,协助业主须做好图纸会审和设计交底工作。及时提出图纸中存在的不足(或错误)之处,提出合理建议。应注意核查电气施工图与其他设备专业施工图之间的相互关系及配合,避免各设备专业工种现场施工之间交叉矛盾造成不必要的返工损失。

3、施工单位进场前应控制其队伍的整体技术素质,督促其建立健全现场管理体系和质保体系。核实其主要管理人员及技术人员素质,落实现场施工质保管理体系。

4、控制待进场设备、材料的质量。设备、材料进场监理人员必须

参与检查、验收,做好相关工作。核查其是否符合合同要求,检验核实电气设备、材料、器具等产品出厂合格证明资料。

5、掌握工程质量、投资、进度控制目标要求。审核制定电气安装工程、施工进度计划,协助业主预先核定电气设备、材料采供计划,确定甲、乙供责职范围,确定审核设计变更和现场签证工作制度与顺序。

6、认真参与审核施工组织设计中的相关内容,提出审核意见。注意核实现场施工临时供电方案安全技术措施。

7、掌握工程项目电气安装工程特点,确定监理控制要点,认真准备并进行监理交底工作 二)事中控制

1、有计划地对照建设工程的施工进度进行进度检查,分析原因,提出对策。协调好与水、暖建筑设备安装工程之间的施工组织,定期向项目总监理报告施工进展形象进度。

2、严格分部、分项工程质量验收,上道工序施工(安装)质量未经检查验收不得进行下道工序施工(安装)。验收顺序应有施工单位报送的报验申请及相关施工质量、施工记录证明资料,验收符合要求后,办理验收签证。

3、现场施工变更,须有具备资质单位(部门)出具的书面变更通知并做好记录,以便今后做好决算工作。凡涉及现场工程质量或费用签证,应事前与业主取得联系,按照实事求是的原则掌握,以便更好地做好投资控制工作。 4、分项工程质量控制要点

(1)暗配动力、照明、电缆线、管的预埋要求。

①埋入地下或潮湿场所的电线管除设计另有要求外,须采用厚壁

钢管。管内外壁应作防腐处理(埋入砼内管外壁除外)。

②在砖墙内暗配,应及时配合土建砌墙。确需在砖墙开槽配管时,应用专用机械进行,槽宽掌握在管外径的1.3-1.5倍。

③在现浇砼内配管,管子应敷设在底筋上部,且距表面不应小于15MM;包括箱、盒等应固定牢固,管口应处理光滑。

④暗配管全长中间加装过路盒情况按规范要求进行,具体部位、数量应签证。暗配管弯曲半径不应小于规范要求。

⑤配管应可靠接地,烧焊接地过桥时管子不得有穿孔现象。焊接长度及要求应符合规范要求。塑料管的材质及适用场所应符合设计和施工验收规范要求。

⑥暗配管隐蔽前须验收并符合要求方可隐蔽。 (2)桥架(金属线槽)安装质量细则要求

①桥架安装走向、布置应符合设计要求,产品质量、规格符合有关规范规定。

②桥架安装应横平竖直,布置正确,盖板完整。接口应严密整齐,拐角、转角、丁接、转弯连接正确严实。槽式内无杂物污染,外表镀锌层或油漆完整。支架、吊架布置合理,固定牢固。

③桥架现场安装、开孔不得随意采用非机械方式切割、拼接。若需切割、开孔,应采用机械进行,可靠连接后,应刷防腐保护层。保护地线线径应符合要求,连接严密。 (3)电缆敷设质量要求。

①电缆耐压试验结果,电缆泄漏电流和绝缘电阻值必须符合规范,定试验记录报告应齐全。

②电缆敷设严禁存在绞拧、压痕、护层断裂等缺陷。直埋敷设时,严禁在管道上、下面平行敷设。各项隐蔽工程验收记录应齐全。敷设质量应符合设计要求,标志牌标志正确,有电缆保护措施的不得遗漏,

必须完整齐全。

③支架敷设电缆时,电缆排列应顺序必须符合控制电缆在电力电缆下层1KV及以下电缆应在1KV以上电缆下层。电缆间和电缆支管道间的间距应符合规范要求。

④橡皮、PVC护套、绝缘电缆及控制电缆最小弯曲半径应不小于10倍电缆外径。

⑤低压电缆头制作时,芯线应与线鼻压接牢固。线鼻型号规格应与芯线截面配套,不得随意代用。压痕数量不得小于二道。

⑥电缆头卡固应正确,不得强扭硬接。相序应正确,绝缘严密。 (4)管内穿线、配线质量要求。

①导线规格型号应符合设计要求。导线产品质量应符合国标,不得随意代用。

②导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5M?。 ③管子护口应齐全无脱落,管内及箱、盒内无杂物积水。 ④管内导线应无接头,管口导线留有适当余量,避免过长浪费。导线的连接、并头应符合规范要求。 (5)母线槽安装质量要求。

①母线槽安装应有二次设计图纸,走向、布置应符合原设计要

求。二次图纸应标明现场实测长度、支架固定位置。

②母线槽的连接必须符合有关设计要求和产品技术文件的规定。连接器紧固螺栓紧固力矩值应符合产品安装要求。

③母线槽外壳地线连接紧密无遗漏,母线绝缘电阻值应大于20MA。支架安装位置应正确到位,固定牢固。母线槽安装应横平竖直,成排安装排列整齐,间距均匀合适。

④母线槽安装应做好每节母线槽的安装测试记录。母线槽扦接箱

位置标高正确。有关设备、零部件完整无缺损。 (6)电力变压器安装质量要求。

①电力变压器随机技术资料、文件应齐全无缺漏。

②电力变压器及其附件的试验调整和检查结果必须符合规范规定。并列运行的变压器,必须符合并列运行条件和设计要求。 ③高、低压瓷件表严禁有裂纹缺损等缺陷。安装过程应适当采取保护措施。

④变压器本体安装就位后,轮子应固定可靠,器身表面整洁,油漆完整。

⑤变压器与线路的连接,其连接螺栓必须紧固可靠,锁紧装置齐全。瓷套管不应受应力作用。

⑥零线沿器身下引接至接地装置的线段应固定牢靠。

⑦引向变压器的母线及其支架、电缆保护管、接零线等应便于拆卸。保护管颜色应一致,支架防腐完整。

(7)成套配电柜(盘)及动力柜安装质量要求。 ①柜(盘)的试验调整结果必须符合规范要求。 ②瓷件表面不得有裂纹缺损等缺陷,绝缘部件完整。

③柜(盘)内设备的导电接触面与外部母线、导线的连接必须紧密牢固柜(盘)基础型钢制作安装应符合设计要求,每米偏差不超过1MM,全长平直度不超过5MM。

④柜(盘)与基础型钢间应固定紧密牢固,接地可靠,且不少于两处,面标志牌齐全正确,盘面整洁,油漆完整。小车、抽屉推拉灵活,无卡阻不便情况。接地触头调整紧密正确,投入时其应比主触头先接触(退出时相反)。动静触头中心线调整一致,接触紧密二次回路切换接头或机械、电气联锁装置的动作可靠、正确。

建筑水电安装工程监理细则(标准)

建筑水电安装工程监理细则建筑电气安装工程是建筑工程中的一个重要组成部分,其施工、安装过程将直接关系到整个工程的质量、工期和投资。施工、安装质量直接影响到建筑物总体设备的安全运行及使用功能。因此,建筑电气安装工程的监理亦是工程项目建设监理中的一个十分重要的方面。本细则制定依据:1、工程建设监理相关理论及法规。2、建筑电气安装工程施工及验收规范
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6ki7c7xqu29y6ym8c7oz9pugm7qnnb00f0s
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享