好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

药厂基础监理评估报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

贵州同济堂制药有限公司技术中心实验

楼建设工程

基础分部质量监理评估报告

编制------

审核------

贵州诚信项目管理咨询有限责任公司

年 月 日

一、工程概况

工程名称:贵州同济堂制药有限公司技术中心实验楼建设工程 建设单位:贵州同济堂制药有限公司 设计单位:贵州省化工医药规划设计院 勘察单位:贵州博翔岩土工程有限公司

施工单位:贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 监理单位:贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 质监部门:修文县建设工程质量监督站

本工程位于修文县龙场镇潮水村,建筑面积2375㎡结构形式为三层框架结构,采用人工成孔灌注桩基础。抗震设防烈度为六度,设计使用年限50年,防火等级为 二 级,持力层为中风化岩石。 二、监理依据

1、国家法律、法规及省、市有关文件规定。 2、《工程建设标准强制性条文》。

3、设计文件:设计施工图,设计变更联系单,图纸会审纪

要;工程勘察资料等。

4、本工程的监理规划,监理细则。 5、经审核的施工组织设计,施工方案。

6、国家现行的工程建设质量验收统一标准、施工及验收规范:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2000 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

7、合同:建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同

建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同

三、监理工作情况:

在工程开工之前进行监理交底,明确各方工作职责、监理程序。提出合理建议,对施工过程中出现的质量、进度等问题会同建设单位和施工单位及时的处理,督促施工方完善质保体系,保证施工进度。对各工序采用旁站、巡视、平行检查等手段进行监理,并核对资料进行审查验收,使本工程施工质量始终处于受控状态。

四、监理过程简述

1、贵州同济堂制药有限公司技术中心实验楼建设工程的工程监理工作于2011年05月12日进场开展监理工作。

2、在保证工程质量方面,项目监理部主要抓以下几方面工作:

1)、结合本工程特点及时成立了专业化的项目监理机构,建立了以总监为中心的质量监督保证体系,及时编制了监理规划、监理实施细则、旁站监理方案和见证取样计划,按合同为基础建立了程序化、规范化的监理制度,并在开工前做好了对施工单位的监理工作交底。在监理活动中做到严格监督,热情服务,有施工活动就有监理;通过把工程目标融入到施工过程中去,以各项技术控制要点、质量保证措施为依据,严格按照有关强制性标准以及设计、规范、合同文件的有关内容,实施监理的事前、事中、

事后控制。统计编制监理规划、监理细则、旁站监理方案、见证取样计划、监理交底书等监理控制性文件共计 份。

2)、重视提醒、督促施工单位提高质量意识,加强质量管理力度,落实三检制度,促使施工单位内部的质量保证体系发挥作用,来避免施工错误和质量问题的发生率,对各项施工方案进行审核提出监理建议,对重要部位建议施工单位做出有针对性的作业指导书、施工方案,技术交底从而做好事前的预控。为了确保工程质量,实现合同目标,加大对施工质量的管理力度,会同建设单位依据施工合同制定了对施工违规行为的处理细则,优胜评比办法,通过合同管理、经济手段强化、促进和保证工程质量。审批施工组织设计和专项施工技术方案 5份。图纸会审及设计技术交底共计 次。审核主要材料供应单位、试验检测单位资质报审 份;有关质量安全保证体系、人员资质报审 3 份。

3)、对于重要检查验收控制点,如对原材料、工序验收、隐蔽工程、砼浇筑和细部构造等,提前进行监理预控,做好事前督促和提醒工作,并建立了相关控制制度和工作程序(如报验制度、施工违规行为处理制度、例会制度等),对验收要求班组自检,施工单位内部质量管理责任人检查通过后,再由监理检查,合格后会签方可进行下道工序;同时对关键工序、重要部位和主要材料的取样,在现场安排了满足工程需要的旁站、见证监理人员进行旁站监理,使工程质量实施过程处于受控状态。统计审核材料报审 4 套;检验批、分项工程质量验收记录 4 份;

实体检测报告 4 份。沉降观测资料 2 份;桩基检测报告4 份;验槽报告 3 份。

4)、通过采取监理旁站、监理工程师巡查、抽查、平行检验、通知指令整改等方法,实行过程动态管理。检查验收施工过程中的所用原材料及每道工序,及时发现问题,及时纠正施工过程中存在的偏差和不规范行为,对发出的通知及时跟踪、检查、督促施工单位整改后回复,并及时进行复查以形成闭合控制。同时帮助施工单位针对出现的问题总结经验教训,完善相应的过程控制制度,避免和减少类似质量问题的再次出现。统计监理旁站记录共 6份;监理通知单及回复 2 份;监理例会 4次。

5)、在抓质量控制工作的同时,不忘安全工作的监督,定期、不间断的检查现场安全工作状况,及时提醒施工单位处理存在的安全隐患,为施工人员工作创造一个良好的作业环境,使质量更加有保证。

五、砼、砂浆强度检测及结构实物质量抽样检测情况

1、混凝土试块:本工程桩基础留置C 30 混凝土试块 5 组,最高抗压强度 37.1 MPa,最低抗压强度 35.1 MPa,满足设计要求。基础地梁留置C 30 混凝土试块 1 组抗压强度 37.1 MPa,满足设计要求。

2、基础实体检测结果符合要求。