井桩工程专项施工方案
(3) KO二型 3 号动力箱选用 RC1A/30A熔断器,AB68--40/3 型漏电断路 器。
(4) KO三型照明电箱选用 RC1A/15A熔断器,DZL18--20/12型漏电断路 器。
二、安全用电技术措施
1. 安全用电应满足上海市建设工程施工安全技术手册中的有关规定。 2. 各部门应按分项工程检查,对存在隐患的部位、内容应定期检查记录表 中,并按限定的整改完成时间进行复查验收,跟随定期检查记录中限定的整改完 成时间进行。主要是为了检查工程存在的隐患是否得到了整改,实际整改措施是 否符合规定。施工场地每周一次对分项分部的用电方面进行定期检查。 3. 依据施工现场临时用电安全技术规范、法规,对现场配线设施、高压线 路防护、熔丝及开关的选择、现场照明、用电标志、电器消防设备的布置等进行 检查。
4. 针对雨期易发生触电伤人事故的特点,对现场临电的线路、配电箱、设 备等可能遭受雨淋、水淹、线路绝缘易损坏等情况,依据临时用电安全技术规范 的有关规定,雷雨时,停止露天作业并尽快离开铁丝网等金属物件。高度 20m 以上的建筑物四周的塔吊、脚手架均需做避雷针、防雷接地因下线。 5. 变电所总配电室、总配电箱、供电线路电工要经常巡查、维修及复查保 养。
6. 各类电箱及电器设备电工要经常检查维修、保养总配电箱,分配电箱周 围 0.8m严禁堆物。
7. 电工要经常对接地(接零)系统进行检查,维修及复查测定。 8. 电工对变电所以及用电重点监控场所部位要加强监控检查。 34 9. 对移动机具、移动照明灯具、手持电动工具要经常检查维修保养。 10. 建立带电作业及监护制度,监护人员不得离岗。 11. 持证上岗,非专职电工禁止拆装乱弄电器设备。
12. 拆除工程要彻底干净,不留尾巴,断开电源后进行,按照先装后拆,后 装先拆的原则。架空拆除要防止腐烂、倒杆伤人、电线坠落伤人。 13. 带电作业时按带电作业制度操作。
14. 施工现场所有电器用具必须经二级漏电保护,电动机具电源线禁止随地 拖拉。
15. 在潮湿的场所或金属构架导体性能良好的作业场所,宜使用12V电压。 16. 各种电动机械设备必须有可靠的安全接地和防护防雷装置电器绝缘方能 21
井桩工程专项施工方案
使用。
17. 现场树立醒目的安全标志。
18. 有关电器设备要经验收合格后方能投入使用。
19. 完善机械设备安全生产责任制,主要机械的进场,拆除出场必须要有专 人监护并严格按各线验收制度定期检查。
20、本方案未提及之处,各机械电器均应遵守上海市建设工程机械电器安全 技术规范。
三、电器防火措施 1. 灭火机的配置
门卫处设置 2 只二氧化碳灭火机,配电间设置 2 只二氧化碳灭火机,每只 立配旁设置 1 只二氧化碳灭火机,危险品仓库、食堂配置 2 只 1211 型灭火机, 电脑房配置 1 只 1211 型灭火机,乙炔、氧气间各设置一只 1211 型灭火机。 2. 防火职责:项目经理是工地防火第一负责人,层层落实防火责任制,由 安全员任兼职消防员, 并进行专业技术培训, 外包队伍也应设立专职兼职消防员, 行使对施工人员的防火监督职能。
3. 对重点防火区域、易燃易爆危险品仓库、木库采取相应的电气防燃、防35 爆措施。
4. 各类电箱、开关板采用阻燃及高强度绝缘材料。 5. 各类电动机要按电机容量配置熔断器及布线。
6. 办公室、宿舍、材料用房选择的电线与电气设备容量相匹配,禁止乱拉 乱接电线及插座,禁止使用大容量的照明灯具及家用电热设备。 7. 施工需要碘钨灯照明的灯架应放稳定,不得靠近木制品或易燃易爆物品 的地方,工作完后应切断电源,收集好灯具。
8. 宿舍内严禁使用电炉、煤气炉、电热杯,严禁用碘钨灯取暖、烘衣服等。 宿舍内使用 36V低电压,不得擅自乱接电线,不准在宿舍内放易燃易爆物品。
22
井桩工程专项施工方案
36 附件三:
兰州市政建设集团办公楼基坑工程施工阶段 施工及环境监测专项方案 一、工程概况
兰州市政建设集团办公楼位于光复西路 17 号上海造币厂内,南临市级保 护建筑上海造币厂办公大楼。西侧为综合仓库,北侧为生产车间,东面为厂区与 大隆机器厂围墙边界。
本工程为地下 1 层,地上 18 层框架-剪力墙结构,工程建筑总面积为 26245 ㎡,基础采用筏板加钻孔灌注桩。基坑占地总面积约为 2500 ㎡,基坑开 挖深度一般为6.4m,局部深坑为 7.9m。
本工程基坑支护采用钻孔灌注桩挡土,水泥土深层搅拌桩作止水帷幕,设置 一道钢支撑的形式。
本工程施工场地狭小,位于基坑四周有建筑物及重要的地下管线,特别是靠 基坑南侧的厂部办公楼为市级优秀保护建筑,该建筑基础形式为独立基础。 二、监测工作目的
由于基坑工程开挖深度较深,施工周期较长。为确保在基坑开挖和地下室施 工过程中围护结构以及基坑附近其他建筑和地下管线的安全, 保证工程施工的顺 23
井桩工程专项施工方案
利进行, 特别是要确保市级优秀保护建筑厂部办公楼在临近基坑施工过程中不产 生裂缝和损坏,从而要在基坑施工时进行同步监测,其监测的目的是: 1.为本工程基坑施工技术管理提供第一手资料和依据,用监测数据反馈设计 并指导现场施工,以确定和优化各项施工技术参数。
2.根据一定的量侧限值作预警预报。一旦出现事故苗子,可及时采取相应对 策和技术措施来避免事故,确保工程安全。
3.确保相邻的市级优秀保护建筑办公大楼的结构安全,使不久前刚加固和重 新装修过的大楼不受任何损坏。
4.积累技术数据,量测资料可供今后同类工程基坑支护设计和施工时参考。 三、监测的内容 37
1.量测挡土钻孔灌注桩墙在基坑施工阶段的墙顶沉降和水平位移; 2.量测挡土钻孔灌注桩的挠曲变形; 3.量测钢管支撑在各个施工阶段的轴力变化; 4.量测钢支撑在立柱处的竖向变形;
5.观测基坑周围的地表土的沉降和水平位移,评价对邻近地下管线和相邻工 程安全的影响;
6. 观测基坑内外地下水位的升降变化;
7. 邻近基坑的周围建筑物的沉降观测,特别是对保护建筑造币厂办公大楼 适当增加测点和测读频率,不仅在基坑施工期间要加强对保护建筑的沉降观测, 而且在基坑施工完成后上部建筑施工期间仍要定期观测。 四 、报警值
1.市重点保护建筑----厂部办公楼,单日竖向位移大于 5mm;连续 3 日,每 日竖向位移大于 3mm;相邻框架柱竖向位移累计差异沉降值大于 20mm。 2.一般建筑物累计差异沉降值大于30mm。 3.地下管线变形大于 10mm或日变形量大于 3mm。
4.厂部办公楼处围护体水平位移大于 25mm,一般建筑物水平位移大于 30mm,格构柱立柱沉降大于 20mm,支撑轴力大于等于 2000kN。 5.围护结构的累计变形大于 30mm或日变形量大于 3mm。 6.坑外地下水位与初始值比较,下降大于500mm。 五、测点布置和监测方法
1.钻孔灌注桩围护结构的挠曲变形量测
由于土方开外所引起的水土压力变化, 必然导致基坑围护结构的挠曲变形和 内力变化。一旦知道挡土钻孔灌注桩的挠曲变形曲线,就可间接地推断排桩所受 的侧向水土压力大小和分布情况以及桩身内力的大小。 具体实施方法可在基坑周 边选择若干具有控制意义的钻孔灌注桩。桩内垂直方向设置测斜管,测斜管数量 24
井桩工程专项施工方案
初步确定为 9 根,基坑的东、西、北三条边的中点各设置两根,基坑的南边设置 三根测斜管。测斜管长度比灌注桩长略短,约13~15m。 38
在基坑开挖前,用测斜仪侧得各测斜管的初始挠曲值。在开挖过程中再测得 各阶段的挠曲值,两者差值即为测斜管各施工阶段的实际挠曲值。一般以管口为 基准点,测得的实际上是相对于管口的挠曲变形曲线。 各监测点布置图详见附图《造币厂基坑施工监测测点图》 。 2.基坑周边的水平位移和不均匀沉降观测
基坑周边的灌注桩顶端和基坑外侧地表土受开挖影响会产生水平位移和不 均匀沉降。其量测限值将是预警预报的重要依据。量测桩顶和地表土的水平位移 可采用高精度经纬仪观测,事先沿基坑周边设置若干个测点。测点间距 15~20m 左右,将经纬仪架设在几个固定的控制点,直接观察测点偏离视准线的偏移值, 即可得到桩顶及地表面的水平位移值。
用精密水准仪,可测得各测点的高程,与初始高程比较就可得到各测点的沉 降值。水准观察点可与水平位移测点合而为一。 3.钢支撑轴力和立柱处不均匀沉降的量测
作为基坑围护结构重要组成部分,各道支撑将承受很大的轴力。随时了解支 撑内轴力大小对防止支撑失稳具有重要意义。
挑选轴力较大或位置特殊的 4 根钢支撑,并为了便于分析比较,共 6 个测点 布置轴力计,拟量测基坑施工时的钢支撑轴力。
钢支撑的中间支点—立柱之间的不均匀沉陷对钢支撑内力和整个支撑体系 的稳定影响甚大,现选择5 根立柱设置沉降观测点,用精密水准仪测得各测点的 高程变化,以取得立柱与立柱、立柱与基坑围护墙顶的沉降差。 4.地表水位变化的观测
由于基坑所处的地质情况,其第③层土层为砂质粉土,砂性重、透水性强, 开挖时容易产生流砂现象。特别当基坑围护墙挡水性能差时,会引起基坑外的土 体随渗水流失,导致基坑周围地面的沉降加大和建筑物开裂。而围护墙的渗水必 然引起基坑内外地下水位的较大变化,设置水位观测孔是非常必要的。现在基坑 外侧各边共设置 6 个水位观测孔,在基坑内侧设置4 个水位观测孔,如条件允许 则在离开基坑远处再设置 1~2 个水位观测孔,以作比较之用。共计 10~12 个水39 位观测孔。
水位观测可直接用标尺量测。
5.保护建筑办公大楼的现场调查和沉降观测
在基坑施工前,要对保护建筑进行调查,深入了解大楼的建筑格局和结构现 状,记录下房屋原来的损坏情况。在施工过程中经常对保护建筑进行观测,一旦 发现问题及时通报有关方面。 25